Traufe und verbaute Teile

Diskutiere Traufe und verbaute Teile im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal wieder eine Frage zum Dach, speziell die Traufe. Ausgeführt wurde das Ganze hinterlüftet. Auf der Rechnung lese ich jetzt:...

  1. #1 familieri, 10.10.2014
    familieri

    familieri

    Dabei seit:
    07.08.2012
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektleiter
    Ort:
    Frankfurt
    Hallo,

    ich habe mal wieder eine Frage zum Dach, speziell die Traufe.

    Ausgeführt wurde das Ganze hinterlüftet.

    Auf der Rechnung lese ich jetzt:

    1. Lüftungselement, Traufe. Lüftungselement im Traufbereich mit rechteckigem Querschnitt aus Kunststoffwinkel.

    - Ist, wenn ich das recht interpretiere das hier:
    ImageUploadedByTapatalk1412959242.748268.jpg

    2. Lüftungskamm. Lüftungskamm aus Kunststoff im Traufbereich.

    - Hier:
    ImageUploadedByTapatalk1412959335.890899.jpg

    3. Tropfblech an der Taufe.

    - Habe ich jetzt kein Bild, weiß aber das die da ist.

    4. Vogel-/Insektenschutz. Im Traufbereich, inkl. Befestigung an Holzkonstruktion der Traufe. Material: Aluminium Lochblechwinkel. Gitterbreite: ca. 100mm

    - Und das Ding suche/vermisse ich nun. Was ist das? Ist das irgendwo so verbaut das ich das übersehe oder nicht sehen kann? Ist das nach den 3 oben genannten Maßnahmen überhaupt noch nötig, wenn ja wo sollte es sein? Ich find auch keine weitere Stelle wo Vögel oder Insekten rein könnten.

    Vielen Dank im Voraus.
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es fehlt zwingend ein Traufblech an der Rinne.

    Tropfblech wird unter der Dachrinne sein, auf dem Lüftungsspalt wo die Unterspannbahn endet
     
  3. #3 familieri, 10.10.2014
    familieri

    familieri

    Dabei seit:
    07.08.2012
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektleiter
    Ort:
    Frankfurt
    Ja, das Tropfblech ist da. Das an der unzerkaute der Traufe und die USB überlappt das.

    Meine Frage ist, wo der Vogel-/Insektenschutz sein soll.

    Was macht dich so sicher das ein Traufblech erforderlich ist? Was für eine Funktion hat es?
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
  5. #5 familieri, 10.10.2014
    familieri

    familieri

    Dabei seit:
    07.08.2012
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektleiter
    Ort:
    Frankfurt
    Ich zitiere mal:

    Es muss also was eingebaut werden, ob es aber nun in die Rinne geht (Rinneneinlauf) oder als Tropfblech ausgebildet ist, ist egal. Und ein Tropfblech haben wir.

    Fehlt also noch der Vogel-/Insektenschutz
     
Thema: Traufe und verbaute Teile
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. traufe vogel

    ,
  2. lüftungskamm traufe

    ,
  3. tropfblech traufe

    ,
  4. lüftungskamm,
  5. insektenschutz ortgang,
  6. insektenschutz für an die traufe,
  7. insektenschutz traufe,
  8. lüftungselement traufe funktion,
  9. Insektenschutzgitter Traufe befestigen,
  10. lüftungselement traufe,
  11. trauflüftungselement
Die Seite wird geladen...

Traufe und verbaute Teile - Ähnliche Themen

  1. Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?

    Dachpfannen an der Traufe fehlerhaft?: Guten Tag zusammen. ich habe vor kurzem einen Energie Niedrighaus bezogen. Mir ist aufgefallen, dass an der Traufe die Dachpfannen merkwürdig...
  2. Was hält die Traufe an Gewicht aus ?

    Was hält die Traufe an Gewicht aus ?: Hallo zusammen, Ich möchte eine Überdachung auf meiner Terrasse haben. Diese wiegt ca. 750kg. Mit Schnee und Eis drauf sagen wir Mal 2T. Ich habe...
  3. Dämmung Dachübergang zur Traufe

    Dämmung Dachübergang zur Traufe: Hallo zusammen, wir haben uns ein älteres Hauschen zugelegt. Erbaut in den 1960, saniert und umgebaut 1993. Das Haus ist im klassischen...
  4. Traufe undicht, verliere Dämmung

    Traufe undicht, verliere Dämmung: Hallo! Der Sturm zeigte mir eine Schwachstelle meines Hauses (BJ 1963, Dach von 93) auf: Ich habe an der kompletten Traufe einen ca. 3cm breiten...
  5. Dachziegel an Traufe ausgeschnitten

    Dachziegel an Traufe ausgeschnitten: Hallo Zusammen, der Dachziegel wurde ausgeschnitten und endet zum Teil in der Nachbarrinne. Ist meiner Meinung nach nicht fachgerecht. Was meint...