Estrich senkt sich ab

Diskutiere Estrich senkt sich ab im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Tsd Isover kennt kein TSD als Produkt oder bin nu ich blind?

  1. #41 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Tsd

    Isover kennt kein TSD als Produkt oder bin nu ich blind?
     
  2. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Susanne, meinst Du Knauf will sich mit der MiWo beim Fliesestrich an Bein pinkeln?

    @ echtersheim,
    wer hat Dir denn den Aufbau geplant?
     
  3. #43 susannede, 04.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  4. #44 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Österreich? aha

    Also die EP1 aus #1 hab ich nu in iso...de ma gesucht/gefunden, die ist ja schon ma l gar nicht für den beschriebenen Aufbau empfohlen!
    :deal

    http://www.isover.de/desktopdefault.aspx/tabid-124/122_read-99/

    Aus der Aufbaubeschreibung erlese ich. Ausführung wie von eichtersheimer beschrieben ist grundsätzlich nicht richtig, egal welche EP1-5 da eingesetzt wäre.

    Ferndiagnose: Falscher Aufbau und zwar total falsch....
     
  5. #45 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ans Bein pinkeln?

    Knauf produziert Miwos für Dach/Wand/Decke u Boden.

    Kauf von heraklith per handschlag besiegelt, Kartellamtzustimmung abwartend...
     
  6. #46 susannede, 04.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Michael, die greifen auch ab was se können...

    Aber EP1-5: Weichei bleibt Weichei...vorallem wenn dann noch andere "z'sammendrickelbare" oben drauf kommen.

    Falscher Aufbau...dito!

    Unter die Systemplatte hätte 60-3 EPS gehört (imho) (Wieso eigentlich so ein Monsteraufbau...laufen da noch Rohre kreuz und quer auf der Rohdecke...grusel?).

    Grüße!
     
  7. #47 MichaelG, 04.02.2006
    Zuletzt bearbeitet: 04.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Abgreifen

    bevor das Lafarge, Saint-Gobain, Baumit, Wienerberger oder die inzwischen dubiosen heidelberger tun is mir bei knauf irgendwie wohler.

    Lieber Familienbesitz-Mafia als Internationale-Kohle-"Heuschrecken"-Mafia
     
  8. #48 susannede, 04.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Genau, das ist doch viel kuscheliger...sowas xella-mäßiges muss net immer sein (man hat das mich damals aus den Söckchen gerupft...).
     
  9. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Nee Susanne,

    das kannste so auch nicht sagen.
    Wenn die Systemplatte auch ne Trittschalldämmung mit 3mm Zusammendrückbarkeit ist, biste mit der 60-3 auch schon wieder zu hoch. Da gehört nur 1 Lage Trittschall rein.
     
  10. #50 susannede, 04.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Berni,

    wegen dem 1mm hätt ich nochmal ein Auge zugekniffen (60+30-3-3)...aber was kann man da dann richtiger planen (muss ich mir ja auch dauernd hirnzermartern fragen)?

    Grüße!
     
  11. #51 eichtersheim, 04.02.2006
    eichtersheim

    eichtersheim

    Dabei seit:
    03.02.2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    jurist
    Ort:
    bayreuth
    Also die gelbe Trittschallmatte ist ne EP 1 von isover.

    Das untere Styropor ( 3 cm) wurden ebenfalls vom Estrichleger verlegt. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Trittschallmatte (Bezeichnung muss ich noch in Erfahrung bringen). Gegen die Heizungsfirma kann ich nix machen, da diese das 3 cm starke Styropor mit silberener Folie oben drauf (damit die Wärme nicht nach unten geht) einfach braucht und immer verwendet.
     
  12. #52 susannede, 04.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    @ eichtersheim

    Der Heizungsbauer hat von oben ja auch nur die Styropor-Oberfläche gesehen, der ist dumm-unschuldig, imho...hätte ja auch mal fragen können/müssen?
     
  13. #53 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ich hau mal

    auch den Planer/Bauleiter.

    Was hat die denn geritten? Zitat Ralf: das machen wir immer so...
    Da haben mind 2 fürchterlich gepennt.

    Arhitekt, das ist der mit der HOAI, der zwar alle LPH`s abrechnen soll, aber nicht ausführen...Wer war das nochmal? Bitte melden!

    Bauleiter wenn das nich in Personalunion der Arschitekt war.

    Estrichlegerfirma/Chef (trau ich mich zu fragen ob das gelernte Leute auf der Baustelle warn, so richtig mit mind. ner 4 im Fach Deutsch?)
     
  14. #54 eichtersheim, 04.02.2006
    eichtersheim

    eichtersheim

    Dabei seit:
    03.02.2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    jurist
    Ort:
    bayreuth
    Also wenn die in dem Doppelhaus alles rausreißen müssen und neu aufbauen müssen, dann sind wir bei (geschätzten) 100.000,-- EUR auwärts.
    Da wird einem ja schlecht.
     
  15. #55 eichtersheim, 04.02.2006
    eichtersheim

    eichtersheim

    Dabei seit:
    03.02.2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    jurist
    Ort:
    bayreuth
    den aufbau geplant hat im prinzip die estrichfirma, da sie ihn auch verlegt hat. zumindest hätte sie drauf hinweisen müssen, dass es so net geht.
    wollten halt guten trittsschall haben, da es sich um eine holzbalkendecke handelt im og. im keller und eg ist ne stahlbetondecke ohne den gelben trittschall. da gibt es keine probleme.
     
  16. #56 susannede, 04.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    @ eichtersheim

    Der Mist ist ja, dass man die Absenkung sich noch irgendwie monetär entschädigen lassen könnte und Du dann alles "tiefer" legst. Aber mit ner FBH sieht das doch alles etwas beunruhigender aus (nach dem Motto: kann was passieren, muss net). Die Setzungen werden irgendwann mal aufhören (denke nicht, dass die Decke bis in den Keller sinkt...).

    Die Holzbalkendecke haste uns bisher verschwiegen, aber ich hoffe mal, die tut wie sie soll, gell...

    Nachtrag: Hast Du in den anderen Geschossen auch FBH auf so einem hohen Aufbau?

    Lese aus Deiner Antwort heraus, es gibt keinen Planer/BL...?

    Grüße!
     
  17. #57 MichaelG, 04.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Moneten

    Nene, das is nix.

    Die Moneten sind verjuckt und der Boden schaukelt da durch die Gegend....

    Ich denke, wenn das bisher angenommene und angegebene stimmt:

    Raus damit, aber wie gesagt ich bin Gipser ich hab nur gips im Kopf...

    Schulung bei Knauf zum Fließestrich, der Referent: Wenn was schief geht, sagen Sie nie mehr als: Ich bin nur Gipser, ich hab nur Gips im Kopf...

    Alles was Sie zuviel sagen macht nur die Schlinge um Ihren hals enger...

    Achja, der gute Mann war net von Knauf, sondern aus Trier ne deutschlandweite koryphäe Estrich/Bodenbeläge...
     
  18. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Zuerst mal nen gebundenen Ausgleich wegen der Rohrleitungen. Diese sind ja nun mal nicht mehr wegzudenken. Ohne diese Rohrleitungen fehlt mir was auf den Rohdecken. Und da von Seiten der Planer hierfür ja auch keine andere Lösung in Frage kommt, muß dem durch einen geeigneten Ausgleich Rechnung getragen werden. Dafür kann dann aber auch alles auf der Rohdecke verlegt werden, mit der entsprechenden Aufbauhöhe.
    Und da ist denn bei erdberührenden Bauteilen auch noch ne Abdichtung einzuplanen.
    Dann muß der Trittschallschutz erfüllt werden. Dabei ist darauf zu achten, die Zusammendrückbarkeit so gering wie möglich zu halten, desto geringer sind hinterher die Estrichverformungen.
    Und dann noch den erforderlichen Wärmeschutz mit dem Gesamtaufbau einhalten, den Estrich stark genug entsprechend den Einzel- und Nutzlasten wählen, die unterschiedlichen Beläge berücksichtigen, einen Fugenplan erstellen und schon sind wir im Groben da durch. Dann wäre noch die Estrichart entscheidend.
    Alles andere sind Details und von Bau zu Bau unterschiedlich oder kommt gar nicht zum tragen.

    Gruß
     
  19. #59 eichtersheim, 04.02.2006
    eichtersheim

    eichtersheim

    Dabei seit:
    03.02.2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    jurist
    Ort:
    bayreuth
    die holzbalkendecke hält und biegt sich net durch.
    an den leitungen der fußbodenheizung passiert hoffentlich nix...
     
  20. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    @ eichtersheim,

    da hätte Dir ein planer einen anderen Aufbau mit Masse planen müssen, der auch vom Statiker abgesegnet wird. Estrichleger sind da meist überfordert. Oh Mann.

    Nimm Dir nen Sachverständigen.

    Gruß Berni
     
Thema: Estrich senkt sich ab
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. estrich senkt sich nach jahren

    ,
  2. wieviel darf sich estrich setzen

    ,
  3. liesestrich fußbodenheizung senkt sich nach25 jahren

    ,
  4. wieviel darf estrich nachgeben,
  5. wie viel darf sich ein schwimmender estrich absenken,
  6. fußbodenheizung ohne err estrich senkt sich,
  7. boden im Erdgeschoss sackt ab,
  8. wie weit darf fussboden nachgeben,
  9. warmwasserspeicher estrich sackt ab,
  10. estrich senkt sich ab,
  11. reparatur estrichabsenkung,
  12. estrich absenken türen,
  13. estrich senkt sich im keller ab,
  14. styropor zusammengedrückt parkett,
  15. Senkung estrich was ist normal,
  16. wie lange setzt sich estrich,
  17. e Strich setzen,
  18. boden setzt sich über 1cm,
  19. esstrich setzt sich ,
  20. boden senkt sich in den ecken,
  21. estrich setzen,
  22. schwimmenden holzboden sackt ab,
  23. absetzen des estrichs,
  24. estrich nachgeben,
  25. Wie stark darf estrich sich setzen
Die Seite wird geladen...

Estrich senkt sich ab - Ähnliche Themen

  1. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?

    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  2. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?

    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  3. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten

    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
  4. Estrich hebt und senkt sich neben Fuge

    Estrich hebt und senkt sich neben Fuge: Hallo, wir haben einen schwimmenden Zementestrich vor 3 Wochen bekommen. Momentan läuft das Heizprogramm. Im Wohnzimmer/Esszimmer durchläuft...
  5. Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?

    Estrich senkt sich ab - Wieviel ist erlaubt / gibt es Toleranzen?: Hallo geschätzte Bauexperten, wir haben ein Problem mit dem Estrich im Badezimmer unseres EFHes. Pro Stockwerk wurde, m.W. ohne Fugen, also...