Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ?

Diskutiere Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ? im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    NRW
    Beruf
    Betonbauer
    Beiträge
    21

    Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ?

    Hallo Zusammen

    ich habe da eine Frage ist das auf dem Bild
    alles richtig angeschlossen ?!

    bin der meinung die haben Vorlauf und Rücklauf vertauscht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Richtig angeschlossen ? Bodenheizung ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Warum gehen die 4leitungen vom VL nach unten und der RL kommt von oben?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    NRW
    Beruf
    Betonbauer
    Beiträge
    21
    Zitat Zitat von Kater432 Beitrag anzeigen
    Warum gehen die 4leitungen vom VL nach unten und der RL kommt von oben?
    kann ich dir nicht sagen mein Monteur meinte es ist so richtig!

    verstehe dass nicht das der Temp Fühler oben sitzt
    der lässt doch das heiße Wasser komplett durch

    man darf doch die Bodenheizung nicht über 45Grad heizen oder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Auf dem Verteiler steht doch klar und deutlich, das der Rücklauf unten sitzt und Vorlauf oben. wenn die linken Zuleitungen nun so sind wie du schreibst, ist das schon falsch angeschlossen. Warum sonst, sollte die Bezeichnung direkt am Verteiler drauf stehen, wenn es piep egal wäre.

    Wo gehen denn die 4 Rohre nach oben hin? Wandheizung ? Wenn Fußbodenheizung würden doch eigentlich alle Rohre nach unten gehen, oder ist der Verteiler für ein anderes Geschoss ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    NRW
    Beruf
    Betonbauer
    Beiträge
    21
    das wundert mich auch ein wenig deshalb frage ich ja hier !
    der Verteiler sitzt im keller !
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Zeigen die Durchflussmesser denn etwas an?

    Als Laie frage ich mich:

    Ist das am rechten Rand eine Pumpe? Falls ja: Was soll sie dort?
    Was ist das elektronische Gerät mit Anzeige und dem viel zu langen roten Kabel oben rechts?

    Abgesehen vom technische Zustand ist die Optik eine Katastrophe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    NRW
    Beruf
    Betonbauer
    Beiträge
    21
    nein der Zeigt nichts an !
    geht glaube ich auch nicht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    1,447
    Zitat Zitat von mastehr
    Ist das am rechten Rand eine Pumpe? Falls ja: Was soll sie dort?
    Was ist das elektronische Gerät mit Anzeige und dem viel zu langen roten Kabel oben rechts
    Du meinst wohl eher links ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von mastehr Beitrag anzeigen
    Zeigen die Durchflussmesser denn etwas an?

    Als Laie frage ich mich:

    Ist das am rechten Rand eine Pumpe? Falls ja: Was soll sie dort?
    Was ist das elektronische Gerät mit Anzeige und dem viel zu langen roten Kabel oben rechts?

    Abgesehen vom technische Zustand ist die Optik eine Katastrophe.
    Das ist so eine Festwertregelung. Hatten wir gerade demletzt in einem anderen Faden.
    Davor kannte ich das auch nicht....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von mastehr Beitrag anzeigen
    Was ist das elektronische Gerät mit Anzeige und dem viel zu langen roten Kabel oben rechts?
    Das ist ein Wärmemengenzähler, Das rote Kabel ist das Sensorkabel für den Vorlauftemperatursensor - nicht kürzbar, einen kürzeren bestellen kostet auch nicht wesentlich weniger, da bestellen die Sanilöter gern mal das Dutzend in lang und kriegen so wenigsten noch Rabatt. An dem Wärmemengenzähler ist auch zu erkennen, dass das Ding noch nie (seit dieser eingebaut ist) lief.

    Und solange die Pumpe in die richtige Richtung läuft funzt das auch so ... schön ist was anderes und Stand der Technik auch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    ... und der Aufbau ist vom Grundsatz her *richtig*.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Niederbayern
    Beruf
    Bautechniker
    Beiträge
    241
    wie funktioniert da die Pumpe, oder welche Funktion hat die an dieser Stelle? kann das mal einer erklären, steig da nicht durch. wie wird da warmes Wasser in die Fußbodenheizung gepumpt, ohne daran vorbei zu laufen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von howa Beitrag anzeigen
    wie funktioniert da die Pumpe, oder welche Funktion hat die an dieser Stelle? kann das mal einer erklären, steig da nicht durch. wie wird da warmes Wasser in die Fußbodenheizung gepumpt, ohne daran vorbei zu laufen!
    Es wird das Wasser im Kreis herum gepumpt. Sobald der Thermostat über den Fühler merkt, dass die Temperatur nicht mehr zu der Einstellung passt, öffnet er. Durch die zweite Heizungsumwälzpumpe wird dann warmes Wasser nachgeschoben und kaltes Wasser fließt zum Kessel zurück.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    ... und der Aufbau ist vom Grundsatz her *richtig*.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Wieso ist der Aufbau richtig wenn kalt der Vorlauf und warm der Rücklauf ist? Das interessiert mich sehr
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Es muss unterschieden werden zwischen FBH-Vor- und -rücklauf und Anlagenvor-und -rücklauf.

    Läuft bei dieser Schaltung die Pumpe und es wird keine Wärme angefordert, dann zieht sie das Wasser aus dem unteren Verteiler und drückt sie im oberen Verteiler wieder in den Vorlauf der FBH.

    Wird Wärme angefordert öffnet das untere Ventil und heisses Anlagenvorlaufwasser wird mit der Rücklaufwassermenge aus der FBH gemischt und die Temperatur somit angehoben. Die selbe Wassermenge die über das untere Ventil dem FBH Kreis zugeführt wird kann oben über die absperrbare Verschraubung (auf FBH-Vorlauftemperaturniveau) in den Anlagenrücklauf abfließen.

    Nachdem die Umlaufwassermenge immer größer ist als die Speisewassermengen wird die FBH immer durchströmt.

    Das ist ne klassische Einspritzschaltung mit vereinfachter Bauform, deswegen wechselt FBH-Vor-und Rücklauf mit Anlagenvor- und Rücklauf. Als kleiner Nachteil ist die erhöhte Anlagenrücklauftemperatur (= FBH-Vorlauftemperaturniveau) zu sehen.

    Gruß
    Achim Kaiser