Ergebnis 1 bis 5 von 5

Bodenplatte betonieren bei -8°C ??!!

Diskutiere Bodenplatte betonieren bei -8°C ??!! im Forum Baumurks in Wort und Bild auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Angesteller
    Beiträge
    2

    Bodenplatte betonieren bei -8°C ??!!

    Hallo,

    bei uns tritt beim Bau folgendes Problem auf:
    Baugrube ausgehoben am 15.12.2005 und mit Rollierung versehen. Grundwasser ist nicht zu erwarten, Boden ist kiesig. Grube steht nun seit 15.12.2005 offen. AM 23.12.2005 wurde eine Noppenfolie eingebracht und die Bewehrung und Schalung verlegt, anschließend mit dünner Baufolie überzogen.
    Bis 27.01.2005 wurde nicht gemacht, da laut Baubehinderungsanzeige vom 07.01.2005 an die Witterung kein ordnungegmäßes Arbeiten zulässt.
    Temperaturen seit Öffnung der Baugrube im Schnitt Tags ca. -6°C - -10°C
    Nachts bis ca. -18°C.
    Am 27.01.2005 wurde nun die Bodenplatte betoniert die Temperaturen an diesem Tag 08:30 Uhr -8°C Bodentemperatur ca. -2°C - -4°C.
    Die Arbeiten waren nicht angekündigt und wurden vom Subunternehmer trotz Baubehinderungsanzeige des GU ausgeführt.
    Der von uns informierte Bauleiter war ahnungslos genauso der GU.
    Um ca. 15:00 Uhr war die Lufttemperatur ca. -6°C die Oberflächentemperatur des Betons ca. 3,8°C. Die Bodenplatte wurde lediglich mit einer dünnen grünen Baufolie abgedeckt.
    Wir sind der Ansicht das bei der Temperatur und der langen Frostphase zuvor, eine Betonierung der Bodenplatte nur mangelhaft im Ergebnis sein kann.
    Der GU äußert sich trotz Mangelanzeige bis dato nicht.

    Wir bitten um Meinungsäußerung, ob hier außer dem Neuaufbau der Bodenplatte noch was zu retten ist.

    Bilder sind vorhanden, sie sprechen für sich.

    http://www.expressupload.de/index.ph...IITXKU3C1Q.JPG
    http://www.expressupload.de/index.ph...R82NWNDNS0.JPG
    http://www.expressupload.de/index.ph...LIQ5HEUAG3.JPG
    http://www.expressupload.de/index.ph...5S236LY5AO.JPG
    http://www.expressupload.de/index.ph...P2V6JHJ0ER.JPG
    http://www.expressupload.de/index.ph...VD9JLGQKCF.JPG
    http://www.expressupload.de/index.ph...8SWRBDRJEA.JPG
    Geändert von Peter11 (05.02.2006 um 15:46 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bodenplatte betonieren bei -8°C ??!!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Na Super.
    Alles fängt schon mal mit einer Noppenbahn auf Rolligen Kies an – anstelle eine „Echten“ zementösen Sauberkeitsschicht an. Hier hätten wir schon einmal das erste Problem. Nachzulesen: http://www.sv-carden.de/fehlerww.html unter Häufige Fehler bei einer Wasserundurchlässige Sohlenplatte – gilt für jede Bodenplatte

    Denn, betonieren bei Minusgraden, erfordert ein wenig mehr (deutlich mehr) als die beschriebe Folie.
    Hier kann die Betonqualität, hinsichtlich der verlangten Druckfestigkeit, ME nach nur noch durch Abdrücktests nachgewiesen werden. Den Nachweis hat unter diesen Bedingungen der AN zu erbringen. Es kann aber schon durch in Augenscheinnahme abgeschätzt werden, ob die BP Frostgeschädigt ist. Schuppt die Oberfläche ab?

    Weiter geht die Frage aber, ob die Bewehrung überhaupt Eisfrei war? Welche Maßnahmen wurden hier vorgenommen?
    War Schnee / Eis auf dem Untergrund?

    Ich würde zur Prüfung der Wertigkeit der BP einen Externen Fachmann beauftragen: Gewerk ist hier klar – Betonbauer. Also rate ich zu einen öbuv Sachverständige für das Maurer- und Betonbauerhandwerk


    Bilder wären gut!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Angesteller
    Beiträge
    2

    Gutachter

    Sachverständiger wird sich die Sache wohl nächste Woche anschauen.

    Bzgl. der Eisfreiheit der Bewehrung sind Zweifel angebracht, es hat niemand gesehen, ausser der Subunternehmer selbst.

    Der Bauleiter hat keine Bewehrung zu Gesicht bekommen und versucht nun die Bodenplatte als in Ordnung zu verkaufen.

    Mal sehen was noch kommt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "mmmh"

    sagmal gab`s keine Statik und Bewehrungsabnahme dazu ??? ... des eine Bild mit dem Bewehrungsfoto dürfte dabei der "Bringer" sein ... Noppenbahn und Betondeckung gegen "null" ... ich hoff Sie haben nochmehr dieser Bewehrungsbilder ???
    .
    unten keine Betondeckung die obersten 2cm vermutlich erfroren ... wird ned allzuviel statisch hergeben "diese" Bodenplatte (!)
    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Zitat Zitat von Peter11
    Sachverständiger wird sich die Sache wohl nächste Woche anschauen.

    Bzgl. der Eisfreiheit der Bewehrung sind Zweifel angebracht, es hat niemand gesehen, ausser der Subunternehmer selbst.

    Der Bauleiter hat keine Bewehrung zu Gesicht bekommen und versucht nun die Bodenplatte als in Ordnung zu verkaufen.

    Mal sehen was noch kommt.
    Hallo Peter11


    Was hat der Sachverständige von sich gegeben?
    Sollte doch diese Woche stattfinden - oder?

    Wäre Nett wenn Sie uns in Ihrem Thread auf dem laufenden halten würden, da hier Laien mit und später auch nachlesen und gerne Info hätten, wie so etwas dann weiter läuft.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Risse in der Bodenplatte
    Von Alex im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.02.2015, 15:43
  2. Bodenplatte nach Bodengutachten 90% Teurer
    Von ezkimo im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:48
  3. T9: Anbindung gedämmte Bodenplatte an Mauerwerk
    Von frederic im Forum Mauerwerk
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 12:24
  4. Fundamenterder in Bodenplatte trotz Dämmung!!
    Von kurt im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.11.2003, 15:56
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.03.2003, 22:08