wasserdichte Bodenplatte

Diskutiere wasserdichte Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin, glaube ich, auf dem Holzweg, aber mit welcher Rissbreitenbeschränkung soll man bei "wasserdichter Bodenplatte" rechen?

  1. #1 aladini, 28.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Hallo zusammen,

    ich bin, glaube ich, auf dem Holzweg, aber mit
    welcher Rissbreitenbeschränkung soll man bei "wasserdichter Bodenplatte" rechen?
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    0,2 mm max
     
  3. #3 JamesTKirk, 28.10.2014
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Risse sind bei wasserundurchlässigen Baukörpern ab einer Rissbreite von w = 0,2 mm ein Mangel, wie Ralf schon schrieb. Allerdings sind wasserführende Risse auch schon bei geringeren Rissbreiten ein Mangel.
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
  5. #5 JamesTKirk, 28.10.2014
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Und der Sachverständige, der vor Ort ist ...
     
  6. #6 Carden. Mark, 28.10.2014
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Die zulässige Rissweite ist abhängig von der Eintauchtiefe des Bauteils in das hydrostatisch einwirkende Wasser.
    Aber immer maximal 0,2 mm. Evtl. sogar noch weniger.
    Somit kann ein Riss mit 0,15 mm sogar ein Regelverstoß sein.......... je nach Druckgefälle.
    Berechnung:
    Bei einem Druckgefälle hw/hb = <10 = max 0.20 mm
    hw = Druckhöhe des Wassers in m; hb = Bauteildicke in m

    Risse von 0,2 mm führen auch Wasser. Durch dieses "Hindurchfließen" setzt sich der Riss dann idR zu.
    Risse größer 0,2 mm heilen in der Regel aber nicht von selbst.
    „Selbstheilung" von Rissen = zeitliche Verringerung des Wasserdurchtritts durch Trennrisse in Abhängigkeit von Rissbreite und Druckgefälle.
     
  7. #7 Inkognito, 28.10.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Ich verstehe die Frage nach der Rissbreite nicht, fehlt denn die Schwarzabdichtung?

    Dass das nicht wasserundurchlässig sein wird, war doch von vornherein klar, ein WU Beton ist doch nur ein Baustein von vielen, die eine WU Konstruktion (die "weiße Wanne") ausmachen - und die haben Sie ja offenkundig nicht. Der Sinn des Fugenblechs ist mir zwar noch unklar, aber vielleicht sind das ja nur Hosenträger zum Gürtel...
     
  8. #8 gunther1948, 28.10.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wie der name sagt abdichtung der fuge zwischen bopl. ( "alter" beton ) und dem frischen wandbeton.
    hier kann eine schwindfuge entstehen und es besteht kein verbund alt - neu.

    gruss aus de pfalz
     
  9. #9 Inkognito, 28.10.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Wozu, wenn es nur WU Beton und keine weiße Wanne ist?
     
  10. #10 aladini, 28.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    "Weiße Wanne" ist das Gesamtkonzept ist mir schon klar, auch dass, das dafür externe Überwachung erforderlich ist, auch. Man kann es ganz gut auf der Mark-Seite lesen. Ich würde sagen, wenn extrem viel Wasser ist und es unbediengt sein muss, erst dann. Wir haben relativ gute Bodenverhältnisse, dass man davon wenig abweichen kann.
     
  11. #11 aladini, 28.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Danke Ralf für beruhigende Worte... :konfusius
     
  12. #12 aladini, 28.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Wo? unter BoPa? :)
     
  13. #13 Skeptiker, 28.10.2014
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Das Gesamtkonzept funktioniert aber nur, wenn alle Merkmale zusammen eingehalten sind! Fällt nur eine erforderliche Komponente aus, ist es keine taugliche Wanne mehr und bedarf einer anderen Abdichtung. Weisse Wannen sind wie Schwangerschaften strikt binär: 0 oder 1, ja oder nein, "tertium non datur!".
     
  14. #14 aladini, 28.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    genau, darum rede ich über eine "wasserdichte Bodenplatte",
    darum wäre es Rissbreitenbeschränkung dort sehr wichtig, da man unter Bodenbelag/estrich.. nichts mehr sehen wird, wenn dort ein Riss entstehen würde
    Bei Kellerwänden ist es nebensächlich, da sie unverputz bleiben und man die rissen schnell erkennen und eingreifen könnte
     
  15. #15 Skeptiker, 28.10.2014
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Und weshalb baut jemand unnötigerweise teure Fugenbleche in eine Bodenplatte, wenn diese nicht Teil einer weissen Wanne werden soll?

    (Übrigens: Der von Mark genannte hydrostatische Druck kann sich bei einem HGW unter OK Bopla nicht aufbauen, also ist nach meinem Verständnis auch keine Selbstheilung möglich! Das Konzept funktioniert also nicht.)
     
  16. #16 aladini, 28.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Die Fugenbleche sind doch nicht teuer, dafür bietet perfekte Abdichtung zwischen Wand und BoPa und sind einfach einzubauen. Wenn man ohne macht, muss etwas mehr Arbeitsqualität reinfließen und die Sache relativ dicht zu bekommen. Wenn doch nicht optimal abgedichtet, kriegt man es nur schwer mit. (da unter dem Bodenaufbau ist) Preislich, denke ich kommt man fast auf das Gleiche...
     
  17. #17 Inkognito, 28.10.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Also doch eine weiße Wanne "mit zugelassen Trennrissen".

    Lesestoff

    Was eine schwere Geburt. So chaotisch wie Sie das ganze beschreiben kann ich nur hoffen dass Sie einen kompetenten Planer haben, der die Fäden in der Hand behält
     
  18. #18 aladini, 28.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    sorry, wenn meine Ausdrucksweise so rüberkommt...
    aber "weiße Wanne" würde ich es nicht nennen, da einige Details nicht ganz stimmen.
     
  19. #19 Skeptiker, 28.10.2014
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Ja, eben deshalb ist Deine "weisse Wanne" keine, sondern Murks, Pfusch, ... wie auch immer Du das nennen willst.
     
  20. #20 aladini, 29.10.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Steht doch da Post#14
    Bei einem HGW unter BoPa schließen sich die Risse, sonst bleiben offen -> aber in beiden Varianten habe kein Wasser im Keller
     
Thema: wasserdichte Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodenplatte wasserdicht

    ,
  2. wasserdichte bodenplatte

    ,
  3. rissbreitenbeschränkung bodenplatte

    ,
  4. druckwasserdichte bodenplatte,
  5. neue Bodenplatte wasserdicht,
  6. wasserfeste Bodenplatten,
  7. wasserdichtplate
Die Seite wird geladen...

wasserdichte Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser

    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Schornstein wasserdicht verschließen?

    Schornstein wasserdicht verschließen?: Hi ihr Experten, ich brauche schon länger den alten Abluft-Schornstein der Gastherme nicht mehr. Je nach dem wie der Regen fällt regnet es aber...
  3. Balkonbodenriss Wasserdicht machen

    Balkonbodenriss Wasserdicht machen: Moin, ich komme nicht weiter mit einem Riss am Rand des Balkons. Der Riss (siehe Foto, ca 1 Meter lang) befindet sich am äußeren Rand parallel...
  4. Sanierung Haus / Fußbodenaufbau

    Sanierung Haus / Fußbodenaufbau: Hallo Experten, ich befinde mich derzeit in der Renovierung eines Fertighauses (Holzständerwände) BJ85 ohne Kellergeschoss. Da wir überall...
  5. Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte

    Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte: Bei uns wurde in die Bodenplatte aus WU Beton (weisse Wanne, die jetz schwarz ist) ein Fundameterder eingelegt. unter die Bodenplatte wurde...