Verlegung von Elektro-Leerrohren in Filigrandecken

Diskutiere Verlegung von Elektro-Leerrohren in Filigrandecken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde gerne eure Experten-Meinung zu folgenden Sachverhalt erfahren: Auf den Stahlbetondecken eines größeren...

  1. #1 judddredd, 04.11.2014
    judddredd

    judddredd

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Waldsassen
    Hallo zusammen,

    ich würde gerne eure Experten-Meinung zu folgenden Sachverhalt erfahren:

    Auf den Stahlbetondecken eines größeren Einfamilienwohnhauses wurden über Keller-/ Erd- und Obergeschoss auf ca. 691 m² insgesamt ca. 4.609 lfdm Leerrohre verlegt. Der dadurch verdrängte Beton beträgt durch diese Leerrohre ca. 25,5 m³ bei gleich gebliebenen Deckenstärken. Für den Aufbeton der Halbfertigteildecken ohne Leerrohre wären bei diesen gleichen Deckenstärken insgesamt 111,78 m³ erforderlich gewesen. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 22,81 % der deshalb weniger eingebaut wurde.

    Ich persönlich habe erhebliche Bedenken gegen eine solche Verlegung/Ausführung, da die verlegten Rohre doch eine Schwächung der Konstruktion darstellen.

    Wie beurteilt Ihr dies?
     

    Anhänge:

    • 3.jpg
      3.jpg
      Dateigröße:
      59,6 KB
      Aufrufe:
      12.209
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Uff... DAS ist echt viel Zeug...
     
  3. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    09.10.2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    ein Durchmesser von 84 mm wäre für Elektro-Leerrohre in einem Einfamilienhaus eher ungewöhnlich
    die Leerrohre auf dem Bild sehen auch nicht so aus

    Denkfehler oder Rechenfehler
     
  4. #4 judddredd, 04.11.2014
    judddredd

    judddredd

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Waldsassen
    Hallo,

    Sie haben recht.

    Habe mich um eine Kommastelle bei den 25er Rohren verrechnet.

    Es wurden Rohre mit 20/25/32/40/50/63 mm verbaut.

    Insgesamt sind somit nur "ca. 3,5 m³ - Rohre eingebaut worden.

    Trotzdem sind 4.609 lfdm Leerrohre ein ganz schönen Pfund oder?
     
  5. #5 SteveMartok, 04.11.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    Was sagt den der TWP dazu? Kann ja eingerechnet sein, wissen Sie das?
    Wobei das schon echt viel ist und die Verlegung schon fast als ,,Kunstvoll" zu bezeichnen ist.
     
  6. #6 judddredd, 04.11.2014
    judddredd

    judddredd

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Waldsassen
    Hallo,

    der Tragwerksplaner war auch der Planer und Objektüberwacher dieses Gebäudes.

    Eingerechnet wurde da meines Wissens nichts.

    Die Verlegung wurde nur der Elektrofirma überlassen.

    Vorgaben von Seiten des Planers gab es nicht.
     
  7. #7 Inkognito, 04.11.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Alleine die Stelle an der alle Leerrohre zusammenlaufen ist höchstproblematisch. Ich würde Querkraftnachweise oder ggfs. Durchstanznachweise abfragen - das Fertigteilwerk hat bestimmt auch eine Meinung zu dem Thema.
     
  8. #8 judddredd, 05.11.2014
    judddredd

    judddredd

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Waldsassen
    Hallo,

    vielen Dank für die Info.

    Anbei noch 2 Bilder die die Durchführungen verdeutlicht.
     

    Anhänge:

    • x2.jpg
      x2.jpg
      Dateigröße:
      43,4 KB
      Aufrufe:
      7.067
    • x3.jpg
      x3.jpg
      Dateigröße:
      42,5 KB
      Aufrufe:
      10.239
  9. #9 SteveMartok, 05.11.2014
    SteveMartok

    SteveMartok Gast

    Ja, die Bilder machen es nun auch nicht besser, es wurde doch alles gesagt. Jetzt musst Du entweder handeln oder Du nimmst einen großen Schluck aus der AWG-Pulle und gut ist.
     
  10. #10 aladini, 05.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    gibt es eine KWL und kommen die KWL-Rohre auch in die Decke rein? Dann wird es ganz spannend...
    Wie dick ist die Decke geplannt?
     
  11. #11 judddredd, 05.11.2014
    judddredd

    judddredd

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Waldsassen
    Hallo,

    die Bilder machen es natürlich auch nicht besser und Handeln ist leider nicht mehr möglich,
    nachdem der Aufbeton schon aufgebracht wurde.

    Wir wurden leider erst danach vom Bauherrn beauftragt eine Bestandaufnahme durchzu-
    führen.
     
  12. #12 judddredd, 05.11.2014
    judddredd

    judddredd

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Waldsassen
    Hallo,

    eine Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) gibt es nicht.
     
  13. #13 aladini, 05.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    wie dick ist die Decke geworden?
     
  14. #14 judddredd, 05.11.2014
    judddredd

    judddredd

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Waldsassen
    Hallo,

    die Filigrandecken sind 18 bis 20 cm dick.

    Spannweiten bis ca. 5,75 m
     
  15. #15 aladini, 05.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    18cm - m.m.n. zu wenig , aber die Experten werden sich noch äußern...
     
  16. #16 Thomas Traut, 05.11.2014
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Mich machen die Fotos ratlos. Dazu, wie man das Gewusel in der Statik berücksichtigen könnte, habe ich keine Idee. Ein Belastungsversuch könnte Klarheit bringen. Abe4r als ersten Schritt würde ich überprüfen (lassen), ob die zulässigen Durchbiegungen überhaupt eingehalten wurden (l/500 im Zustand II - gerissener Beton).
     
  17. #17 Achim Kaiser, 05.11.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Das der Tragwerksplaner bei der Bewehrungsabnahme keinen Herzkasper bekam wundert mich ....
    Die Tragwerksplaner die ich kenne springen einem bei sowas mit den nackten Hintern voran ins Gesicht :).

    Rückbau ick hör dir tapsen .... ich fass es nicht.

    Kopfschüttelnde Grüße
    Achim Kaiser
     
  18. #18 Inkognito, 05.11.2014
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Der absolute Mindestabstand für solche Rohre untereinander ist der eigene Durchmesser. Ich nehme an das ist in einem der Bundesländer, in dem für Einfamilienhäuser keine Prüfung erforderlich ist?

    Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, ich halte diese Einleitungsbereiche für ernsthaft problematisch.



    PS: Der verdrängte Beton an sich ist weniger ein Problem, Hohlkörperdecken funktionieren auf einem ähnlichen Prinzip, aber da macht sich einer Gedanken über Querkräfte und Hohlkörperanordnung.
     
  19. Doozer

    Doozer

    Dabei seit:
    14.12.2006
    Beiträge:
    373
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Revisor
    Ort:
    Dornburg
    Was ist denn der Hintergrund der Frage?
    "Bestandsaufnahme"? Aufnahme der Mängel, weil es Stress zwischen AG und einem AN gibt?
    Wie kommst Du an die Bilder? Selbst fotografiert? In welcher Funktion?
     
  20. #20 Thomas Traut, 05.11.2014
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Mindestabstand wofür? Dafür, dass die Decke dort voll trägt, bestimmt nicht.

    Außer in Brandenburg ist das meines Wissens überall. Aber sowas kommt dann dabei raus.

    Hat der Statiker wirklich die Bauüberwachung in seinem Auftrag gehabt? Ich mag es nicht glauben, dass er das wissentlich hingenommen hat.
     
Thema: Verlegung von Elektro-Leerrohren in Filigrandecken
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. elektroinstallation betondecke

    ,
  2. leerrohre decke

    ,
  3. leerrohre in betondecke verlegen

    ,
  4. leerrohr verlegen,
  5. Leerrohre filigrandecke ,
  6. filigrandecke,
  7. filigrandecke leerrohr,
  8. verlegen leerrohre in decke,
  9. leerrohr in beton,
  10. wie viel leerverrohrung im haus,
  11. leerrohr in filigrandecke,
  12. leerrohr installation ,
  13. leerrohre filigrandecke befestigen,
  14. leerrohr filigrandecke,
  15. filigrandecke leerrohre verlegen,
  16. decke leerrohre Lüftung,
  17. elementdecke haus leerrohre,
  18. elektrorohre verlegen Filigrandecke,
  19. rohre in kelletdecke verldgrn,
  20. leerrohre decke verlegen,
  21. installation Betondecke,
  22. elektroinstallation in filigranbetondecke einbauen,
  23. leerrohre beton,
  24. elektro leerrohr betondecke,
  25. leerrohre verlegen Decke
Die Seite wird geladen...

Verlegung von Elektro-Leerrohren in Filigrandecken - Ähnliche Themen

  1. Vinylboden unter Küche verlegen

    Vinylboden unter Küche verlegen: Hallöchen, Wir hätten eine Frage bezüglich Vinylboden unter eine Küchenzeile verlegen. Wir renovieren gerade und wollen in unsere Wohnung einen...
  2. Elektro neu verlegen im Bungalow 1974

    Elektro neu verlegen im Bungalow 1974: Guten Abend! Ich sitze hier noch in meiner Mietwohnung und habe mich ein wenig in einen Bungalow aus 1974 verguckt. Dieser besteht aus...
  3. Fundamenterder richtig verlegt, WU Keller,WU Bodenplatte,Ringerder

    Fundamenterder richtig verlegt, WU Keller,WU Bodenplatte,Ringerder: Hallo Ihr, habe da mal ne Frage zum Fundamenterder. Bei mir schaut das ganze so aus, 5 cm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton danach 2 Lagen PE...
  4. wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen?

    wg. EFH Neubau - Flexrohr für Sat / Elektro neben dem Schornstein verlegen?: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH mit einem raumluftunabhängigen Schornstein. Das Rauchrohr des Schornsteins befindet sich innen, außen...
  5. Adaptierte Elektroleitungen beim Neubau okay????

    Adaptierte Elektroleitungen beim Neubau okay????: Hallo, wir hatten die Elektroverlegung in unserem Neubau bemängelt, da die Kabel direkt an der Wand verlegt wurden. Mittlerweile wurde alles...