    Hallo zusammen,

    wie schon in einem anderen Posting gesagt, möchte ich das Haus, in dem ich zur Miete wohne, kaufen.
    Es ist ein Einfamilienhaus Bj. 1956.
    Es ist nicht isoliert. 2006 wuden die Fenster getauscht.

    Momentan hat das Haus aber keine Heizung.
    Ich heize mit Öleinzelöfen mit zentraler Ölversorgung.

    Beim Hauskauf muss ich ja lt. ENEV die Heizung erneuern.

    Nun stellt sich mir die Frage was für eine.

    In Betracht habe ich Wärmepumpe oder Gasbrennwert mit ev. Solarunterstützung gezogen.
    Ein Gasanschluss ist im Keller (wurde aber die letzten 30 Jahre nicht benutzt).
    Verwenden möchte ich Heizkörper, da ich denke dass eine Fussbodenheizung vom Aufwand zu gross/zu teuer wäre.

    Habt ihr Erfahrungen mit diesen Heizungstypen im Altbau ?

    In welche Richtung sollte ich eher gegen ?

    Grüße

    Torsten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Empfehlung/Erfahrung Heizung Altbau

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2012
    Ort
    Halle
    Beruf
    Dipl. Inform.
    Beiträge
    2,339
    Sollen noch andere Maßnahmen getroffen werden? Also Fassade oder Dach gedämmt werden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2010
    Ort
    Rastatt
    Beruf
    Arbeiter
    Beiträge
    58
    Hallo zusammen,

    die oberste Geschossdecke muss ich ja dämmen.
    Bei der Fassade muss ich schauen, was der Kostenfaktor ist.
    Was ich noch vergaß - Wohnfläche ca. 130qm.

    Grüße

    Torsten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Hellrat Beitrag anzeigen
    Verwenden möchte ich Heizkörper, da ich denke dass eine Fussbodenheizung vom Aufwand zu gross/zu teuer wäre.
    Dann hat sich das Thema WP erledigt.

    Für die Heizkörper brauchst Du normalerweise eine Vorlauftemperatur von 55°C (typische Auslegung 55/45/20). Das ist Gift für eine WP.
    Jetzt könnte man darüber nachdenken, die Heizkörper so zu dimensionieren, dass sie auch mit etwas niedriger Temperatur noch ausreichend Heizleistung liefern. Damit kriegt man die VL Temperatur vielleicht noch in Richtung 45°C, je nach Heizlast der Räume und Platz für die Heizkörper wird aber bereits das schon schwierig.

    Man könnte anstatt normaler Heizkörper auch Gebläsekonvektoren einsetzen. Diese benötigen aber einen Stromanschluss für das Gebläse und sind somit nicht lautlos zu betreiben, was vor allen Dingen in Schlafräumen nicht gerade komfortabel wäre. Mit welcher VL Temperatur man dann arbeiten könnte ist schwer zu sagen.

    Aber egal wie, keine der o.g. Lösungen kommt auch nur annähernd an eine FBH ran.

    Das bedeutet, man wird bei einer LWP mit Sicherheit auf eine JAZ unter 3 rutschen, bei einer Sole-WP unter 4 und somit mit einer 3 vor dem Komma. Die Verbrauchskosten werden daher in der gleichen Größenordnung wie bei einer GBW liegen oder im Fall der LWP sogar noch höher sein.

    Es wäre daher zu überlegen, ob man den sowieso schon vorhandenen Gasanschluss re-aktivieren kann. Dann sollten die Investitionskosten für eine GBW Lösung günstiger sein als bei einer WP-Lösung, bei vergleichbaren Verbrauchskosten. Die Chance, dass sich hier die GBW als wirtschaftlich sinnvollere Lösung entpuppt ist sehr groß.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

  7. #6

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Kronach
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    1,265
    Erik. Es wird lt. Themenstarter keine FBH geben.

    hellrat. Wie schon geschrieben wird es das Beste sein den vorhanden Gasanschluß zu nutzen. Dämmung Dach/oberste Geschoßdecke und Kellerdecke werden wohl am meisten bringen und sind auch nicht so teuer.

    Hier wäre eher noch ein Pelletofen/Pelletheizung eine Alternative als eine WP.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Dkb
    Beruf
    thermische Bauphysik
    Benutzertitelzusatz
    Formularausfüller
    Beiträge
    3,722
    Zitat Zitat von Hellrat Beitrag anzeigen
    Ich heize mit Öleinzelöfen mit zentraler Ölversorgung.

    Beim Hauskauf muss ich ja lt. ENEV die Heizung erneuern.
    nein, aus meiner Sicht sagt das die EnEV nicht (sofern Sie wirklich nur Einzelöfen haben.
    Dazu hatte ich hier schon was geschrieben: http://www.bauexpertenforum.de/showt...izung-und-ENEV
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

  11. #9

    Registriert seit
    11.2014
    Ort
    Jade
    Beruf
    Rentner
    Beiträge
    37
    Wobei fraglich ist ,ob der Gasanschluß noch in Betrieb ist wenn der 30Jahre nie genutzt wurde.Vorher beim Versorger erkundigen ob der Anschluß noch unterhalten wird ,unter Umständen läßt sich der Versorger den Anschluß kompl. neu bezahlen .