    An ein unterkellertes Haus (1960, Stahlbetonkeller) soll ein unterkellerter Anbau erstellt werden. Das Haus steht auf Streifenfundamenten, laut Plan ca. 30-40cm tief. Bodenplatte 16cm.

    Bauunternehmer und Statiker schlagen für den neuen Keller eine vollflächig gegründete Bodenplatte 25cm vor. Es soll jedoch vorher die Fundamenttiefe des Hauses ermittelt werden und ggfs. mittels Unterfangung die Fundamente "verlängert" werden.

    Ich habe Bedenken:
    - Unterfangung birgt Kosten und Risiken und Risse sind wohl nicht zu vermeiden
    - Laut DIN darf man nicht auf der gesamte Länge tiefer als der vorhandene Kellerfussboden ausheben. Für eine voilflächige Gründung der Bodenplatte müsste man aber doch mindestens 30cm tiefer runter. Laut Statiker könnte man das schon vertreten, sofern nur die Fundamente tief genug sind.

    Ist es vertretbar je nach Vor-Ort Situation an dieser Stelle abweichend zur DIN tiefer als der Kellerfussboden auszuheben? Wäre das abschnittsweise Erstellen eines Streifenfundaments auf derselben Gründungsebene wie der Altbau eine Alternative?


    Danke vorab.


    An die Administratoren: ich bitte höflichst nicht erneut aufgrund meiner fehlenden Berufsbezeichnung den Beitrag zu schließen. Ich kann die Berufsbezeichnung nicht selber ändern, und PN an Admin blieb ohne Reaktion. Bitte also Beruf in "Hausmann" ändern (oder falls das nicht zählt in "Bankkaufmann").
     
  2. #2 gunther1948, 13.11.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    feststellen wie tief die fundamente gehen ist okay, grundbruchgefahr je nach der angetroffenen bodenart beachten.
    vielleicht sollte man in dem zusammenhang mal eine unterschiedliche bodenplattenhöhe im keller andenken ( nutzungsabhängig ).
    d.h. streifen vor der vorh. wand liegt höher, breite je nach statischen und bodenmechanischen anforderungen.
    letzter absatz ohne kommentar.

    gruss aus de pfalz
     
  3. #3 gonz123, 13.11.2014
    gonz123

    gonz123

    Dabei seit:
    21.10.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ohne
    Ort:
    Karlsruhe
    Benutzertitelzusatz:
    Beruf: Hausmann/Bankkaufmann
    Hallo,

    vielen Dank für die Anregung. Das hört sich gut an, den Vorschlag werde ich weitergeben. Einen erhöhten Streifen an der Wand und eine Stufe runter in den neuen Keller würde mich nicht gross stören. Die mögliche größere Raumhöhe macht das locker wieder wett (sind aktuell nämlich nur 2,05m).

    Achso, die DIN ist laut Statiker nur eine Empfehlung und ich müsste es schon klar sagen falls danach gearbeitet werden soll :-)
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 13.11.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    :yikes :yikes
     
  5. #5 gonz123, 13.11.2014
    gonz123

    gonz123

    Dabei seit:
    21.10.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ohne
    Ort:
    Karlsruhe
    Benutzertitelzusatz:
    Beruf: Hausmann/Bankkaufmann
    Würde der Stützstreifen auf der Ebene des Hausfundaments gegründet sein, richtig? Dann abschnittsweise Abgraben und Betonieren?
     
  6. #6 Thomas Traut, 13.11.2014
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Google mal nach DIN 4123. Das gibt ausreichend Lesestoff.

    (Ich mag gar nicht glauben, dass ein Statiker nicht fachgerecht unterfahren möchte.)
     
  7. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    warum nicht?
    was fachlich erforderlich ist, was er möchte und was er muss -
    sind u.u. 3 paar stiefel.
     
  8. #8 gonz123, 13.11.2014
    gonz123

    gonz123

    Dabei seit:
    21.10.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ohne
    Ort:
    Karlsruhe
    Benutzertitelzusatz:
    Beruf: Hausmann/Bankkaufmann
    Nochmal eine Frage zu dem vorgeschlagenen Stützstreifen:

    Laut DIN 4123 ist der Stützstreifen dann abschnittsweise auszuschachten und zu betonieren, vorzugsweise auf gleicher Gründungsebene wie der Altbau und mind. 50x50cm. Soweit klar. Könnte dann anschließend die Bodenplatte auf der Gründungsebene des Stützstreifens vollflächig gegründet werden, oder hat man dann die gleiche Problematik mit Grundbruch/DIN, etc. nur 50cm weiter vom Haus weg?

    => darf neben dem Stützstreifen ausgeschachtet werden?
     
  9. #9 gunther1948, 13.11.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    hängt alles von der bodenart auf der gegründet wurde ab.
    karlsruh kann stellenweise grenzwertig sein--------> wasser?

    gruss aus de pfalz
     
  10. #10 peterk61, 13.11.2014
    peterk61

    peterk61

    Dabei seit:
    05.04.2012
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Die DIN 4123 gibt vor wie ohne Standsicherheitsnachweis im Bereich eines Gebäudes ausgeschachtet und Unterfangen werden und kann.

    Wenn Standsicherheitsnachweise geführt werden, kann von der DIN 4123 abgewichen werden.
     
  11. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    lies dir abs. 6.5 durch .. oder einschlägige urteile
    zu unterfangungsschäden.
     
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 14.11.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Oder 4e und 4f
    Oder 10
     
  13. #13 Gast036816, 14.11.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    dann solltest du dich erst einmal entscheiden, welche profession Josef jetzt eintragen soll.

    dein tragwerksplaner muss ein vollständiges konzept zur unterfangung ausarbeiten, damit die kosten im vorfeld berechnet werden können. wenn du dann die kosten freigibst, dann muss der tragwerksplaner die ausführungsplanung erstellen und die arbeiten zeitnah und eng getaktet überwachen. sinnvoll ist, wenn er jeden tag auf der baustelle ist.

    sinnvoll ist, an dem zu unterfangende gebäude vor beginn der arbeiten eine beweissicherung durchzuführen.
     
  14. #14 gonz123, 14.11.2014
    gonz123

    gonz123

    Dabei seit:
    21.10.2014
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ohne
    Ort:
    Karlsruhe
    Benutzertitelzusatz:
    Beruf: Hausmann/Bankkaufmann
    Nachdem was ich gelesen habe und Gespräch mit dem TWP, kommt eine Unterfangung für mich (und meine Frau) nicht in Frage. Das Risiko gehen wir nicht ein. Wir suchen daher eine Lösung zur Gründung ohne Unterfangung auf gleicher Gründungsebene wie der Bestand. Mein TWP spricht immer nur von Unterfangung, oder von ausreichend tiefen Bestandsfundamenten als Voraussetzung für vollflächig gegründete Bodenplatte => verstösst dann aber gegen DIN, da ca. 30cm tiefer als bestehender Kellerboden ausgehoben werden müsste.

    Welche DIN-konforme Möglichkeiten gibt es zur Gründung ohne Unterfangung? (bei ausreichend festem Boden natürlich)
    - abschnittsweise hergestellter Stützstreifen mind. 50x50cm, davor dann Bodenplatte
    - ?
     
  15. #15 Gast036816, 14.11.2014
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    auch dafür muss dir der tragwerksplaner ein ausführbares konzept erstellen, in dem die gründung auf gleichem oder höherem niveau rechnerisch nachgewiesen wird, die anerkannten regeln der technik eingehalten werden und die standsicherheit des nachbargebäudes zu keinem zeitpunkt gefährdet wird.

    du musst die aufgabenstellung an deine planer dazu definieren.
     
Thema: Gründung/Unterfangung bei Anbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. gründung anbau

    ,
  2. Anbau Gründung

    ,
  3. unterfangung nach din 4123

    ,
  4. Unterfangung nach DIN,
  5. gründung wegen anbau,
  6. kosten fundament unterfangen www.bauexpertenforum.de,
  7. Bodenplatte Unterfangen,
  8. wann ist ein unterfangen notwendig anbau,
  9. unterfanguung bei anbau,
  10. anbau Haus Gründung tiefe,
  11. abschnittweise unterfangung wie tief,
  12. Karlsruhe unterfangung,
  13. haus anbau Fundament unterfangen,
  14. anbau keller www.bauexpertenforum.de,
  15. unterfangung kosten,
  16. wer zahlt die unterfangung?,
  17. kosten unterfangung,
  18. gruendung anbau,
  19. gründung anbau unterfangung
Die Seite wird geladen...

Gründung/Unterfangung bei Anbau - Ähnliche Themen

  1. Gründung einer Lagerhalle 50*9

    Gründung einer Lagerhalle 50*9: Liebe Kollegen, da ich neu hier bin - kurz zu mir... Ich bin gelernter Maurer, Bautechniker sowie Architekt und Stadtplaner. Neben meinem Beruf...
  2. Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?

    Frostschirm nachrüsten wg. nicht frostfreier Gründung?: Hallo zusammen, im Rahmen des (feuchtigkeitsbedingten) Ausgrabens unserer Bodenplatte zeigten 2 "Probegrabungen" von mir, dass unsere...
  3. Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten

    Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten: Hallo liebes Bauexpertenforum, da meine Partnerin und ich vor kurzem die Möglichkeit hatten ein Grundstück zu reservieren, befassen wir uns seit...
  4. Entscheidungshilfe Gründung

    Entscheidungshilfe Gründung: Hallo zusammen, ich brauche Entscheidungshilfe zum Thema Gründung (Bauweise: zweischaliges Mauerwerk Porenbeton+Kerndämmung+Klinker). Wir haben...
  5. Gründung Podest frostfrei bei hohem Grundwasserstand

    Gründung Podest frostfrei bei hohem Grundwasserstand: Hallo miteinander, wir wollen drei Eingangspodeste ringsherum ums Haus installieren lassen (jeweils 17cm Granit; UK Granit = OK Grasnabe). Der...