    Guten Tag Werte Fachleute,

    ich baue gerade ein kleines Häuschen und bin etwas raus aus der Praxis. Wir haben nun unter die Wände im EG Bitumenanstrich auf die Bodenplatte aufgetragen und darauf Bitumenbahn G 200 DD heiß aufgeklebt. Nach etwas Recherche habe ich mehrfach im Weg gelesen das diese nicht aufgeklebt werden darf. Muss ich mir nun Sorgen machen oder ist es eine unbedeutende Abweichung der Regelausführung?
     
  2. #2 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Um es gelinde zu sagen ist die Ausführung Bullshit.... Voranstrich wäre garnicht nötig gewesen, da eine vollflächige Verklebung nicht nötig ist, da Auflast. Halte ich die G 200 DD für das ungeeigneteste Material zur Sohlenabklebung. Hier hätte wohl eher eine S4 AL oder unter Umständen auch eine V60... benutzt werden.
     
  3. #3 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Hast du jetzt die komplette Sohle abgeklebt mit der G200 DD? Oder ging es nur um den Bereich der Wand? Habs mir eben noch mal durchgelesen werde aber nicht so schlau draus. Solltest du jetzt unter den Wänden mit Heißbitumen die G200 DD verklebt haben ist das ziemlicher Käse. Die G200 DD oder auch R500 hätte hier lose aufgelegt werden muss. Das Heißbitumen fungiert jetzt als Gleitschicht und die Standsicherheit der Wände ist gefährdert.
     
  4. #4 Multibau, 16.11.2014
    Multibau

    Multibau

    Dabei seit:
    16.11.2014
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    Hohen Neuendoerf
    nein natürlich nicht nur unter dem Mauerwerk.Ich habe Kaltanstrich gestrichen und die G200 laienhaft ganz leicht angewärmt und minimal verklebt Bz mein alter Vater der nicht wirklich Ahnung hat war der Meinung verkleben bzw schweißen ist besser.Im Prinzip ist es ja kaum verschweißt da ich ganz leicht die Pappe abziehen kann.Meine Frage ist eher ob es von Nachteil ist wenn die Pappe nicht voll gleitfähig ist.
     
  5. #5 Kalle88, 16.11.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    die Pappe soll garnicht gleitfähig sein unter der Wand. Das ist sie jetzt aber. Die Fläche wird lose aufgelegt, 20 cm überlappt und die Stöße werden geschweißt. Da es eine Sperrschicht sein soll, macht eine AL Einlage Sinn. Wie gesagt G200 S4 AL oder eben das billige in V60...
     
  6. #6 gunther1948, 17.11.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    oh oh da hat sich aber mit der s4 und v60 einer auf dünnes eis begeben.
    ich glaub da gibts mecker.....
    zitat aushttp://sv-carden.de/4-2-1_t4_unter_w.html

    gruss aus de pfalz
     
  7. #7 Kalle88, 17.11.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Ich denke nicht. In dem Bericht von Carden geht es um "in Wänden". Eine Sohlenverklebung befindet sich nicht in der Wand. Was unter der Wand anzuordnen ist habe ich entsprechend geschrieben: G200 DD Der R500
     
  8. #8 Carden. Mark, 17.11.2014
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Die Forderungen nach "in-Wänden" ist die selbe wie "unter-Wänden". Der Ergebnis ist das Selbe.
     
  9. #9 Kalle88, 17.11.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Und wo steht dass ich eine S4 oder V60 unter der Wand anordnen würde? Ich verstehs leider nicht....
     
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wenn Du die S4 als Flächenabklebung zwischen den Wänden gedacht hattest (ohne die Wandaufstandsflächen selbst, dann war das sehr mißverständlich formuliert.
     
  11. #11 Kalle88, 17.11.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Ich zitiere mich mal selber:

    Warum sollte ich nach dem Posting auf die Idee kommen eine S4 AL oder V60 unter der Wand anordnen zu wollen. Wohl weißlich, dass ich weiß, dass die dort nichts verloren hat?
     
  12. #12 gunther1948, 17.11.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo kalle
    4:25 war doch zu früh.
    fehler von mir.:bierchen::winken

    gruss aus de pfalz
     
  13. #13 Kalle88, 17.11.2014
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Alles Jut Gunther. Bei 4:25 muss der Löffel im Kaffee stehen :D
     
Thema: Sperrschicht G 200 DD richtig anwenden
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. g 200 dd vs r 500

    ,
  2. sperrschicht g dd 200 dd

    ,
  3. g 200 dd oder r500

Die Seite wird geladen...

Sperrschicht G 200 DD richtig anwenden - Ähnliche Themen

  1. Horizontale Sperrschicht

    Horizontale Sperrschicht: Moin, es ist endlich soweit, wenn das Wetter besser wird ziehen wir eine horizontale Sperrschicht ein, da die alte zerbröselt. Mein Maurer von...
  2. Sperrschicht/Dampfsperre zur WU Bodenplatte

    Sperrschicht/Dampfsperre zur WU Bodenplatte: Hallo zusammen, bei uns haben sie heute mit den ersten Steinreihen begonnen. Sieht auch alles auf den ersten Blick (von mir als Lauen) gut aus....
  3. Fußbodenaufbau über (ungedämmter) Betonplatte ohne klassische Sperrschicht

    Fußbodenaufbau über (ungedämmter) Betonplatte ohne klassische Sperrschicht: Guten Tag, erst einmal hallo und sorry, dass ich die x-te Frage zum Thema Bodenplatte & Feuchtigkeitssperre stelle. Ich habe einiges gelesen und...
  4. „Löcher“ in Sperrschicht auf Bodenplatte

    „Löcher“ in Sperrschicht auf Bodenplatte: Hallo, leider konnte ich im Forum zu meinem Anliegen keinen Threat finden. Also: ich baue ein Haus ohne Keller. Die Bodenplatte wurde in den...
  5. Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe

    Kellerwände feucht Sperrschicht auf 1 Steinreihe: Guten Tag bevor ich jetzt Sanieren lasse möchte ich kurz Rückfragen welches die beste Lösung ist da es verschiedene Lösungsansätze gibt. Das...