Weisse Wanne obwohl statisch keine ist?

Diskutiere Weisse Wanne obwohl statisch keine ist? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir hatten heute ein langes Gespräch mit einem ö. b. u. v. Sachverständigen für Betonschäden und Betoninstandsetzung. Er meinte,...

  1. #1 aladini, 25.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Hallo zusammen,

    wir hatten heute ein langes Gespräch mit einem ö. b. u. v. Sachverständigen für Betonschäden und Betoninstandsetzung. Er meinte, da unsere Bodenplatte auf der Dämmung liegt und sehr geringen verminderten Zwang Aufweist, ist es eine WU-Konstruktion(weiße Wanne)!
    (Statisch berechnete Rißbreitenbeschränkung liegt außerhalb WU-Konstruktion)

    Was sagen die Experten hier dazu?

    Gruß
    Werner
     
  2. #2 aladini, 25.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    ah, der hat auch gemeint, man könnte eine "weiße Wanne" (fast) ohne Bewehrung bauen...
     
  3. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Eine weiße Wanne ohne ausreichende Rißbreitenbeschränkung gibt es nicht. Hier sind dann immer zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, es sei denn man steht auf Risiko.
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    alles, wie auch "ausreichende Rißbreitenbeschränkung"
    ist defintionssache ..
    die antwort auf die ausgangsfrage ist ebenfalls sehr
    einfach: die wahrheit liegt in der mitte von 2 für sich
    unsicheren ansagen. wenn man alle randbedingungn
    kennt, sollte das beantwortbar sein.
     
  5. #5 aladini, 26.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    Hallo Markus,
    das war keine unsichere Aussage, im Gegenteil... :)
    Randbedienung: BoPa liegt auf der Dämmung, darum bekommt sie keine Zwangrisse -> "weiße Wanne"

    Meine Meinung nach, wenn ich eine wasserdichte Uhr kaufe, dann ist diese Uhr nicht nur in Wüste wasserdicht, sondern auch im Wasser....)
    vielleicht bin ich auf dem Holzweg?
     
  6. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Die Uhr ist zwar unter Wasser dicht, aber nicht mehr, wenn der Panzer drauf steht ... verstehste?

    Dabei st unerheblich, ob der Panzer in der Wüste oder bei Dir in der Hofeinfahrt oder im Freibadbecken um die Ecke steht.
     
  7. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    die folgerung ist falsch.

    ich weiss, was der sv meint - aber, so wie
    er das gesagt hat oder wie du das
    wiedergibst, ist es halt e. unsichere lösung.

    sowas wird natürlich gerechnet, sobald die
    vorplanung erledigt ist - und nicht geraten.

    der andere pol, "rissbreitenbewehrung nach
    wu-rili" ist ein gag im gag, weil dort kein
    verfahren vorgeschrieben wird. da kommt
    wieder der ungezwungene sv mit seiner idee
    ins spiel - nur, dass der von den diversen
    auslegungsfragen und der notwendigkeit
    einer belastbaren berechnungen eher
    unbeeinflusst zu sein scheint.
     
  8. #8 aladini, 27.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    ich als Laie verstehe so, die Aussage mit Zwangrissen könnte stimmen, aber bei Belastungsberechnungen eher nicht oder?
     
  9. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    die bew. für zwang ist entspr. ardt, ggfls.
    entspr stand der technik, zu rechnen
     
  10. #10 aladini, 27.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    d.h. was er sagt, stimmt nicht?
     
  11. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Das kann Dir der sagen, der gerechnet hat.

    Vieleicht hat er's ja soweit im Urin, dass sein Gefühl einem Nachweis gleich kommt.
     
  12. #12 OLger MD, 27.11.2014
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Dann kann er sicher auch durch die Bodenplatte schauen und sieht nicht, dass die Dämmplatten nicht 100 % eben liegen, dass es auch mehrere kleine Fugen dazwischen gibt und dass sich die Abstandhalter in die Dämmung gedrückt haben ... ?
    Oder weiß er aus einer ausführlichen Dokumentation, dass es auf der Dämmung eine geglättete (nicht abgezogene) Sauberkeitssicht mit mind. 2 Lagen daraufliegender PVC-Folie >0.2mm gibt?

    Gruß
    Holger
     
  13. #13 aladini, 28.11.2014
    aladini

    aladini

    Dabei seit:
    09.01.2014
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Augsburg
    ja, das stimmt schon. Ich bin auch der Meinung, da ich auch die Ausführung live erlebt habe...
     
Thema:

Weisse Wanne obwohl statisch keine ist?

Die Seite wird geladen...

Weisse Wanne obwohl statisch keine ist? - Ähnliche Themen

  1. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?

    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  2. Weiße Wanne undicht

    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  3. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung

    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  4. Weiße Wanne Stockflecken

    Weiße Wanne Stockflecken: Guten Abend, wir haben eine weiße Wanne seit 2009 und bislang keine Probleme. Jetzt zeigt sich oberhalb des Bodenfliesensockels und der Ecken der...
  5. Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“

    Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“: Hallo zusammen, mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße...