Türschließer

Diskutiere Türschließer im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben seit November probleme mit einem GEZE-Türschließer unserer Hauseingangstüre. Je nach Außentemparatur schlägt die Türe zu. Kann das...

  1. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    Wir haben seit November probleme mit einem GEZE-Türschließer unserer Hauseingangstüre. Je nach Außentemparatur schlägt die Türe zu.
    Kann das durch Luft im System entstehen (fehlende Hydraulikflüssigkeit?) ?
    Kann man das nachfüllen oder kann das eine ganz andere Ursache haben ?
    Gruß Günther
     
  2. #2 susannede, 08.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Mögliche Ursache auch: wie stark der Wind auf der Tür steht (ist ja veränderlich) - das kann schon einiges hinsichtlich der "Zuschlaggeschwindigkeit" bringen.

    Grüße!
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 08.02.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Dämpfung...

    wird über Öl bewirkt - und das verändert seine Viskosität je nach Temperatur.
    Bei Kälte eingestellt, flutschts halt bei Wärme gut und die Tür macht rums.
    MfG
     
  4. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    danke für die ersten infos.

    1. kein wind schmeisst die türe zu.
    2. hier sind 8 baugleiche türen, denen die temparatur nichts ausmacht. nur unsere schlägt zu.
    gruß günther
     
  5. #5 susannede, 08.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Wenn die anderen Türen baugleich sind, ist bei ihrem GEZE was kapütt.
    Denke ich mal.
     
  6. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    Es waren seit November 4 unterschiedliche Handwerker hier und haben versucht die Türe einzustellen. 2 haben gleich gesagt, dass der GEZE kapütt ist. Aber unsere Wohnbau will kosten sparen und einen zusätzlichen Türschließer mit Scherengestänge anbringen lassen. Dadurch würde sich aber die Haustüre nicht mehr ganz öffnen lassen, so dass wenn ich von außen in den Keller möchte erst hinein, dann Haustüre zu und ab in den Keller. Ich weiss nicht ob das überhaupt zulässig ist, da so eine Haustüre auch eine Art Notausgang ist.
    Ich versuche jetzt hier einen Tipp zu bekommen, wie man die Türe reparieren kann.
    Gruß Günther
     
  7. #7 susannede, 08.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  8. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    Hallo susannede,
    gute Idee. Ich habe GEZE eine Mail geschrieben. Ich hoffe, dass die mir nicht gleich einen neuen Bodentürschließer verkaufen wollen.
    Wenn noch jemand einen Tipp hat, wie ich das kostengünstig beheben kann - nur her damit.
    Gruß Günther
     
  9. #9 MichaelG, 08.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Auch ne Frage

    Wie alt is denn dat Teil?
     
  10. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    So alt wie anderen 8 Bodentürschließer auch, 20 Jahre.
     
  11. #11 MichaelG, 08.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
  12. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    ????????????
     
  13. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das Dingen ist an Überalterung gestorben. Nach 20 Jahren haben die es auchmal über

    Gruß Holger
     
  14. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    Ich habe es mir fast gedacht, die von GEZE haben nur mit den Rat "austauschen" geantwortet.
    Fehlerursache und eventuelle Abhilfe - negativ.
    Hat außer mir noch niemand ein Problem mit so einem Ding gehabt ?
    Gruß Günther
     
  15. khr

    khr

    Dabei seit:
    27.05.2002
    Beiträge:
    705
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    Ort:
    46244 Kirchhellen
    Benutzertitelzusatz:
    www.khries.de
    Hallo,
    also mir persönlich erscheint es undenkbar, daß ein vermutlich millionenfach benutzter Bodentürschließer bereits nach 20 Jahren defekt sein soll. :mauer

    Ich würde den Hersteller und den damals tätigen Monteur verklagen und die Regierung gleich mit, denn seit die tätig sind haben wir Scheißwetter. :irre

    Gruß khr
     
  16. Sizzla

    Sizzla

    Dabei seit:
    02.02.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (BA) BAuwirtschaft Vertiefung Metallbau
    Ort:
    Mannheim
    Hallo erstmal,
    meiner Meinung nach hilft da nur eins. Entweder muß mann die Bodentürschließer austauschen oder stilllegen. Stilllegen bedeutet den Bodentürschließer mit der Flex zu zerteilen. (Vorsicht erhöhte Verletzungsgefahr)
    Anschließend einfach einen OTS montieren. Dies stellt meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung da. Bodentürschließer von vor 20 Jahren habendieses Problem immer, ist auch bei GEZE und anderen Herstellern bekannt. Das liegt an der Kältebrücke im Bereich der Schwelle, dadurch hat das Öl im Schließer mal eine bessere und mal eine schlechtere Viskosität. Da es an der Kältebrücke liegt lässt sich das Problem nur durch eine neue Tür oder durch das Stilllegenn der BTS und nachträgliche Montage eines OTS in den griff kriegen.

    MfG
    Sizzla :-)
     
  17. guenhi

    guenhi

    Dabei seit:
    21.11.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kein
    Ort:
    Eschborn
    Danke für die Info, aber warum ist das nur an unserem Türschließer.
    Die andern 8 Türschließer haben ja auch die Kältebrücke.
    Gruß Günther
     
  18. #18 susannede, 09.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Murphy's Law, fürchte ich...
     
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Oder weniger ...

    Leute, die rein und raus gehen :smoke
    MfG
     
Thema: Türschließer
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodentürschließer stilllegen

    ,
  2. dorma bodentürschließer stilllegen

    ,
  3. türschließer öl nachfüllen

    ,
  4. bodentürschliesser stilllegen,
  5. türschließer temperaturabhängig,
  6. türschließer ohne öl,
  7. türschließer temperatur,
  8. bodentuerschliesser stilllegen,
  9. kann man beim tuerschliesser das oel wechseln,
  10. türschließer temperaturunabhängig,
  11. geco türschließer oel auffüllen,
  12. Dorma Bodentürschließer reparieren,
  13. Dorma TS 73 öl,
  14. dorma ts 73 öl nachfüllen,
  15. dorma türschließer öl nachfüllen,
  16. forum bodentürschließer höhe einstellen,
  17. geze 90 ol Demontage,
  18. geze ts 2000 öl nachfüllen,
  19. geze ts 5000 öl nachfüllen,
  20. bodentürschließer defekt,
  21. alter dorma bodentürschliesser höhe verstellen,
  22. geze tuerschliesser oel wechseln,
  23. Form Türschließer,
  24. bodentürschließer stillegen,
  25. türschließer kälte
Die Seite wird geladen...

Türschließer - Ähnliche Themen

  1. Türschließer Feststellfunktion Montage Bandgegenseite

    Türschließer Feststellfunktion Montage Bandgegenseite: Hallo zusammen, ich kämpfe gerade mit einem Türschließer von Geze TS4000. Und zwar würde ich den Türschließer gerne mit Feststellfunktion...
  2. Einstellung Türschließer

    Einstellung Türschließer: Hallo, Ich habe das Problem das diese Tür die letzten ca.10° an Geschwindigkeit gewinnt und zuknallt. Kann mir jemand sagen an welchen Schrauben...
  3. Türschließer für Terrassentür gesucht

    Türschließer für Terrassentür gesucht: Hallo, ich weiß nicht, wie ich das richtig nennen soll. Wir würden gerne (wegen Hauskatzen) sicherstellen, dass unsere Terrassentür sich...
  4. GEZE TS200 Türschließer einstellen

    GEZE TS200 Türschließer einstellen: Hallo. Ich habe gestern Abend die Schließgeschwindigkeit verstellt (langsamer) und schon heute Morgen schloss die Tür wieder schneller. Der...
  5. Hydraulischer Türschließer - knallende Tür

    Hydraulischer Türschließer - knallende Tür: Ich wohne in einem Mehrparteienmithaus, Erdgeschoss, direkt angrenzend ans Treppenhaus und Haustür. Die Haustür - eine alte schwere Alutür mit...