    Blower-Door-Test

    (vielleicht die falsche Rubrik, hab aber nichts besseres gefunden)

    Wir möchten nach vor Abnahme unseres zu bauenden Hauses einen Blower-Door-Test durchführen lassen (selbst bezahlt). Was gilt da als gutes Ergebnis? Ist doch sicher sinnvoll, ein gutes Ergebnis im Vertrag zu verlangen, oder?

    Danke,
    Tom


    thema ins passende unterforum verschoben, mls
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Blower-Door-Test

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von BTopferin
    Registriert seit
    06.2003
    Ort
    Other side of a pond
    Beruf
    business
    Benutzertitelzusatz
    Profi-Benutzerin?
    Beiträge
    953
    Hi campr

    hast Du schon http://www.luftdicht.de/luftdicht_in_enev2002.htm gelesen?

    Aufgrund meine Hausbau-Erfahrungen würde ich "Verfahren B" machen lassen. Und auch sicherstellen, dass Leckagen gesucht werden. Wie ich (Laie!) alles verstehe, auch wenn ein BDT-Ergebnis gut ist, trotzdem kann es zu Schaden kommen (von Leckagen).

    Grüße
    Amy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Südost-Oberbayern
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    (Angelesene Laienmeinung)
    Beiträge
    256
    Kann/sollte der BDT vor dem Verputzen stattfinden? Lässt er sich sinnvoll mit einer Art Rohbauabnahme kombinieren? Immerhin sollte er ja Leckagen feststellen können, damit die mit noch vertretbarem Aufwand behoben werden können.

    Tom
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beruf
    Stuckateurmeister
    Beiträge
    914

    Bdt

    BdDT vorm Verputzen?

    Öhm, von wem stammt diese "Idee"?

    Naja, wenn der Außenputz drauf wäre und man sich sicher is, dass da alles abgedeckt ist...

    Die luft/winddichte Schicht ist der Putz! Eigentlich schon der Innenputz.



    MfG Michael
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Südost-Oberbayern
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    (Angelesene Laienmeinung)
    Beiträge
    256
    Zitat Zitat von MichaelG
    Öhm, von wem stammt diese "Idee"?
    Von mir

    Wann genau macht denn der BDT Sinn? Doch sicher, wenn das Haus noch nicht vollständig fertig ist, sodass noch irgendwo eingegriffen werden kann.

    Tom
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    09.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beruf
    Stuckateurmeister
    Beiträge
    914

    Sinn

    Wenn Innenputz drin is, Fenster, Haustür, evtl. Rolläden wg Abdeckung, wenn von innen zugänglich, Estrich??? Dachdämmung mit Folie (falls so ausgeführt wird)

    Da scheiden sich aber auch die Geister.

    So würde ich es aber als sinnvoll ansehn.


    MfG Michael
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Südost-Oberbayern
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    (Angelesene Laienmeinung)
    Beiträge
    256
    OK. Welcher Spielraum bleibt da noch für Korrekturen, wenn Leckagen festgestellt werden?

    Tom
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    bei Hamburg
    Beruf
    kfm. Angestellter
    Benutzertitelzusatz
    baute mit Bauträger
    Beiträge
    201
    Zitat Zitat von campr
    OK. Welcher Spielraum bleibt da noch für Korrekturen, wenn Leckagen festgestellt werden?

    Tom
    Sie müssen, Trockenbau, Fliesen, Malerarbeiten nicht beschädigen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Südost-Oberbayern
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    (Angelesene Laienmeinung)
    Beiträge
    256
    Sorry, aber das versteh ich jetzt nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von BTopferin
    Registriert seit
    06.2003
    Ort
    Other side of a pond
    Beruf
    business
    Benutzertitelzusatz
    Profi-Benutzerin?
    Beiträge
    953
    Hi Tom

    bei mir wurde BDT erst gemacht, nachdem das Haus komplett fertig war. Bei mir gab es z.B. Risse/Löcher in der Verkleidung im Dachgeschoss (Gaubenbereiche). Von diesen Löcher und Risse konnte sehr starke Leckagen gemessen werden. Die Verkleidung ist aber nicht die "Luftdichtigkeitsebene". Sprich: um die eigentliche Leckstellen zu finden (und reparieren) musste man die Verkleidung entfernen (zerstören).

    Grüße
    Amy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Südost-Oberbayern
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    (Angelesene Laienmeinung)
    Beiträge
    256
    Amy, versteh ich Dich richtig: wenn der BDT bei Dir eher gemacht worde wäre, hätte man Fehler eher entdecken und beheben können?

    OK, einen Blower-Door-Test in den Vertrag mit reinschreiben ist eine Sache. Aber irgendwie muss doch auch eine Konsequenz mit in den Vertrag, z.B. der AN hat sicherzustellen, dass maximal x,y Luftwechsel stattfinden dürfen, oder? Was nützt es sonst, wenn 3 Luftwechsel gemessen wurden, aber nichts gemacht werden kann, weil der Vertrag durch die Durchführung des BDT eingehalten wurde. Quasi wie bei der Auto-Durchsicht in der Garantiezeit: die Werkstatt stellt fest, dass der Turbolader im Eimer ist, lässt ihn aber drin und schreibt nur auf "Turbolader kaputt".

    Tom
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    tom, lies mal ein paar seiten in den freds von amy ..
    dann siehst du, was alles falsch gemacht werden kann.
    hauptproblem: keine, erst recht keine durchgängige, planung.

    bezogen auf deinen bdt:
    angenommen, deine baufirma mauert nach alter sitte, womöglich noch mit leichtmörtel und ohne deckelung, als resultat pfeift es aus den steckdosen .. und?
    bdt kann eingehalten sein .. sogar (statt 3.0) mit 1.4 - und taugt trotzdem nix.
    angenommen, das dach gehört zur gedämmten und angeblich luftdichten gebäudehülle: wer plant die schnittstelle mauerwerk-holz?

    du kannst viel in deinen vertrag reinschreiben, vielleicht passt auch hinterher alles - aber normal is das nicht und dann kommt der ärger. vertrag hin oder her.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Südost-Oberbayern
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    (Angelesene Laienmeinung)
    Beiträge
    256
    Zitat Zitat von mls
    tom, lies mal ein paar seiten in den freds von amy ..
    Oh, da wäre ich wahrscheinlich die nächsten Tage beschäftigt.

    Zitat Zitat von mls
    bezogen auf deinen bdt:
    angenommen, deine baufirma mauert nach alter sitte, womöglich noch mit leichtmörtel und ohne deckelung, als resultat pfeift es aus den steckdosen .. und?
    Das Haus soll mit T9 und VPlus gebaut werden und einen Sichtdachstuhl (also kein Gipskarton) erhalten.

    Zitat Zitat von mls
    bdt kann eingehalten sein .. sogar (statt 3.0) mit 1.4 - und taugt trotzdem nix.
    OK, ich denke mal, es gibt 2 Hauptergebnisse eines BDT: der Zahlenwert und aufsteigenden Rauch. Leider lässt sich nur der Zahlenwert quantifizieren.

    Zitat Zitat von mls
    du kannst viel in deinen vertrag reinschreiben, vielleicht passt auch hinterher alles - aber normal is das nicht und dann kommt der ärger. vertrag hin oder her.
    Ich frag mal provokant: wozu ist ein BDT gut, wenn man den AN vertraglich nicht dazu zwingen kann, ein "halbwegs" luftdichtes Haus zu bauen (aka <=x,y Luftwechsel im Vertrag gefordert)?

    Naiv wie ich bin, denke ich mal, wenn nix im Vertrag steht, kann man auch bei der Abnahme keine Nachbesserung bzgl. Luftdichtheit verlangen, wenn der BDT < 3 Luftwechsel bleibt, oder?

    Tom
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beruf
    Stuckateurmeister
    Beiträge
    914

    Grenzwert

    Das ist wie in der Schule

    Notenschnitt 4,4 gibt Note 4 gibt versetzt.

    Einhaltung der nach EnEV geforderten Werte mit BDT-->> okee.

    Eine Forderung 50% besser, wie soll man sowas garantieren?

    Einzelne "Leckagen" sind natürlich nachzuarbeiten.

    Formulierung ??? :Roll

    MfG Michael
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Wie finde ich Anbieter für Blower Door Test?
    Von Beinstrong im Forum Praxisausführungen und Details
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 11:06
  2. Blower door test nach Altbausanierung
    Von Annette im Forum Energiesparen, Energieausweis
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 16:29
  3. Blower door Haftpflicht
    Von joachim122 im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 21:14
  4. Blower Door Test
    Von Steve im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 13.11.2002, 20:03
  5. Blower Door Test
    Von Steve im Forum EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2002, 19:42