Spitzboden belüften

Diskutiere Spitzboden belüften im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der geplante Spitzboden unseres Hauses ist unbeheizt und liegt innerhalb der thermischen Hülle. Zum OG wird es eine dicht eingebaute...

  1. #1 AlfonsOcto, 05.12.2014
    AlfonsOcto

    AlfonsOcto

    Dabei seit:
    02.09.2014
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hessen
    Hallo,

    der geplante Spitzboden unseres Hauses ist unbeheizt und liegt innerhalb der
    thermischen Hülle. Zum OG wird es eine dicht eingebaute Bodentreppe geben.

    Der Spitzboden dient dem Lagern von Haushaltsgegenständen und hat ein Volumen
    von etwa 50 m³.

    Der SHK-Planer schlägt vor, diesen Raum nicht an die KWL anzuschließen. Ich
    bin eher der Meinung an den gegenüberliegenden Ecken einen Abluft- und einen
    Zuluftauslass mit geringer Luftwechselrate vorzusehen.

    Klar, der Spitzboden ist etwas kälter als die Wohnräume und trägt damit nicht
    gerade zu einem hohen Wirkungsgrad der KWL bei; meine Sorge ist jedoch, dass
    es auf dem Spitzboden sonst gammelt.

    Was meint Ihr?


    Gruß Alfons
     
  2. #2 mastehr, 05.12.2014
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Mein Dachboden liegt auch innerhalb der thermischen Hülle und wird diagonal belüftet. Die KWL steht übrigens dort.
     
  3. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Querlüften oder Zuluft.
     
  4. #4 John Donson, 21.12.2014
    John Donson

    John Donson

    Dabei seit:
    05.03.2011
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbautechniker
    Ort:
    Burghausen
    Benutzertitelzusatz:
    Diplom-Bauherr
    Ich habe das ganz genauso ausgeführt, da mir ein Luftaustausch gegen Gammel geraten wurde.
    Hab allerdings noch keine Erfahrung, da noch Baustelle.

    vg
    John
     
  5. #5 Alfons Fischer, 23.12.2014
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ich habe auch erst kürzlich jemanden empfohlen, zumindest einen kleinen Minimalluftwechsel im Spitzboden zu fahren, unter anderem damit die Herstellungsfeuchte, also Neubaufeuchte abgelüftet werden kann...
     
  6. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    durch geringere Temperaturen im Spitzboden kann es aber auch an ungünstigen Stellen trotz korrekter Ausführung zu leichtem Tauwasserausfall kommen ... da sollte schon gelüftet werden, damit dies abgeführt werden kann
     
  7. #7 Vwgolfcabrio, 28.12.2014
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    275
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Mein gedämmter Spitzboden soll ebenfalls belüftet werden damit es dort nicht gammelt. Mein Spitzboden ist durch einen Heizkörper auf Frostschutz gestellt. (ca. 10 Grad). Sollte hier eine Querlüftung (Zu + Abluft) erfolgen oder genügt nur eine Zuluft. Auf dem Spitzboden soll auch die KWL stehen!
     
  8. #8 Vwgolfcabrio, 29.12.2014
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    275
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Mein gedämmter Spitzboden soll ebenfalls belüftet werden damit es dort nicht gammelt. Mein Spitzboden ist durch einen Heizkörper auf Frostschutz gestellt. (ca. 10 Grad). Sollte hier eine Querlüftung (Zu + Abluft) erfolgen oder genügt nur eine Zuluft. Auf dem Spitzboden soll auch die KWL stehen!
     
  9. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Nicht deinen Text wiederholen, sondern den Fred lesen und beachten, was bspw. in #3 gesagt wurde.
     
  10. #10 Vwgolfcabrio, 29.12.2014
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    275
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Also würde Zuluft ausreichen? Wenn ich Querlüfte dann saugt er ja die kühlere Luft (ca. 10 Grad) mit auf und würde so den Wirkungsgrad drosseln. Oder sehe ich das falsch? Reicht die Zuluft auch aus um z.B. den Spitzboden zum Wäschetrockenen zu nutzen oder sollte man dann auch Abluft haben?
     
  11. #11 gunther1948, 29.12.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ist mir leider unverständlich.
    zugang zum og über eine dicht eingebaute bodentreppe ist wohl etwas unbequem.

    gruss aus de pfalz
     
  12. #12 Vwgolfcabrio, 29.12.2014
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    275
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    unbequem aber möglich! Wie gesagt sollte man den Spitzboden zum Wäschetrocknen querlüften oder reicht die Zuluft aus?
     
  13. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Mach Zuluft und baue KEINE dichte Klappe ein. Fertsch ... aus die Maus ... UND: ich prophezeie Dir, Dass entweder DU die Wäsche aufhängst, oder die hängt irgendwo ... nur nicht da oben ...
     
  14. #14 gunther1948, 29.12.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    og = ?????
    spitzboden = ?????
    bitte ? ersetzen durch richtige definition.

    gruss aus de pfalz
     
  15. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    wieso ... er redet doch die ganze Zeit vom Spitzboden ... ich geh davon aus .... das das bei ihm das Oberstübchen ist ....
     
  16. #16 gunther1948, 29.12.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wasweisdennich wie dem seine hütte aussieht.
    hat mich eh schon geärgert weil er sich der vogel wieder mal in ein thema mit seinen problemen/fragen rein gehängt hat und dadurch nur missverständnisse aufkommen.
    eisenbahner mach deinen eigenen bahnhof auf.
    taipan die dichte klappe ist z.b auch aus #1 und das ist ein ganz anderer fragensteller.

    gruss aus de pfalz
     
  17. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ich weiss, dass die dichte Klappe von Alfons ist ... ändert aber nichts an meiner Antwort (für beide)
     
  18. #18 Lexmaul, 30.12.2014
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Toller Hinweis - bei uns wäre bis dato keine Zuluft geplant gewesen (meines Wissens nach). Ist nun auf der Liste für den Planer - Danke!
     
  19. #19 Vwgolfcabrio, 30.12.2014
    Vwgolfcabrio

    Vwgolfcabrio

    Dabei seit:
    06.02.2014
    Beiträge:
    275
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eisenbahner
    Ort:
    S-A
    Mein Haus hat ein EG, ein OG und einen Spitzboden. Also das 2. OG. Das mit der nicht dichten Klappe klingt logisch. Ich muß ja eine Überströmungsöffnung haben. Was ist vom Energiebedarf effektiver. Die Zuluft auf dem Spitzboden mit der nicht dichten Klappe (als Überströmung) oder die Querlüftung auf dem Spitzboden mit Zu- und Abluft und der dichten Bodenklappe?
     
  20. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Effizient wäre die thermische Hülle unterhalb des Spitzbodens enden zu lassen ... damit veringerst Du die Oberfläche der wärmeübertragenden Gebäudehülle und hättest den Spitz als leicht temperierten Puffer ... Damit wäre auch die Frage nach der Lüftung erledigt.
     
Thema: Spitzboden belüften
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. spitzboden belüftung

    ,
  2. belüftung spitzboden forum

    ,
  3. spitzboden belüften

    ,
  4. spitzbodenbelüftung,
  5. querlüftung spitzboden,
  6. ungedämter spitzboden lüften,
  7. spitzboden querlüftung,
  8. spitzboden lüften,
  9. boden belüften
Die Seite wird geladen...

Spitzboden belüften - Ähnliche Themen

  1. Belüftung gedämmter Spitzboden

    Belüftung gedämmter Spitzboden: Hallo zusammen, ich war nun einige Stunden in diversen Foren unterwegs, konnte jedoch nicht die passende Antwort für meine Situation finden....
  2. Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?

    Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?: Hallo zusammen. Wir bekommen auf unseren Neubau ein Satteldach, das mit einer Zwischensparrendämmung bis in den First versehen wird. Der...
  3. Spitzboden belüften über KWL?

    Spitzboden belüften über KWL?: Hallo! Nach 8 Jahren habe ich es endlich geschafft unseren Dachboden zu dämmen und mit einer Dampfsperre abzukleben. Der Dachboden soll irgendwann...
  4. Spitzboden belüften oder nicht?

    Spitzboden belüften oder nicht?: Hallo liebe Bauexperten. Bei unserem Neubau wird es zwei kleine Spitzböden geben die wir als Abstellraum nutzen wollen. Zwei, weil wir in der...
  5. Nach Schimmelschaden im Spitzboden: Die richtige Belüftung?

    Nach Schimmelschaden im Spitzboden: Die richtige Belüftung?: Sachverhalt Während der Bauphase ist im Spitzboden unseres Einfamilienhauses mit Kaltdach ein Schimmelschaden am Gebälk durch Baufeuchtigkeit...