    In einem Zweifamielienhaus besteht bereits ein alter, gemauerter Kamin mit einem innenliegendem Edelstahlrohr mit 16cm Durchmesser.
    An diesem Kamin werden schon seit ca. 15 Jahren zwei Gasthermen betrieben (eine im EG und eine im 1.OG). Jetzt ist die Gasterme im EG defekt. Der Heizungsbauer behauptet jetzt, dass die neuen Gasthermen niedrigere Brennwerte besitzen und desshalb für die Gastherme im EG ein getrenntes Kunststoffrohr verlegt werden muß.
    Kann dies sein, oder möchte der Heizungsbauer nur Kasse machen?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da hast Du den Heizungsbauer vielleicht falsch verstanden. Bisher waren dort wohl Gasthermen mit atmosphärischem Brenner verbaut, und die neue Therme wird sinnvollerweise eine Gasbrennwerttherme sein. Ein Gasbrennwerter benötigt ein LAS und kann somit an den vorhandenen Schornstein nicht angeschlossen werden.

    Die Aussage des Heizungsbauers ist somit korrekt, nur vielleicht etwas missverständlich widergegeben.
     
  3. #3 Keller1966, 06.12.2014
    Keller1966

    Keller1966

    Dabei seit:
    06.12.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektromeister
    Ort:
    Hohenpeißenberg
    Danke für Deine Antwort.
    Meinst Du mit LAS ein Luftansaugsstem?
    Könnte die Zuluft auch extern zugeführt werden?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Luft könnte man schon extern zuführen, Du darfst aber die Abgase trotzdem nicht in den vorhandenen Schornstein leiten. Eine Mischbelegung ist so nicht möglich.
     
  5. #5 Achim Kaiser, 06.12.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Naja ... die Kombination Brennwert- und Heizwert*therme* (oder Wandkessel) funktioniert nicht am selben Abgassystem.

    *Im Moment* gibts noch Heizwertthermen zu kaufen.
    Aber (Auszugsweise ... Zitat einer Herstellerinfo vom Do. 04.12.2014) :

    Nun gibts 3,5 Möglichkeiten

    1. EG Gerät als Heizwertgerät austauschen und hoffen dass das OG Gerät noch lange hält.
    2. EG und OG Gerät vor dem Stichtag austauschen und auf langen Betrieb setzen und die nächsten 15 bis 20 Jahre mit 10 bis 15 % Gasmehrverbrauch leben.
    3. in den sauren Apfel beissen ... Kamin mit Abgassystem ausstatten und Brennwertgeräte für EG und OG einsetzen die gemeinsam am selben Abgassystem betrieben werden können (geht nicht so ganz einfach mit allen Geräten, wenns raumluftunabhängiger Betrieb sein soll).

    Oder je nach Möglichkeit der Abgasführung einen zweiten Abgasweg für das OG Gerät realisieren, da vermutlich fürs EG Gerät keine andere Möglichkeit der Abgasführung ohne größeren Aufwand zu finden sein wird.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. #6 mastehr, 06.12.2014
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Als Laie fällt mir noch folgende Möglichkeit ein:

    Gerät im EG rauswerfen und die Therme im OG für beide Wohnungen nutzen. Das kann natürlich Probleme mit der Abrechnung ergeben und auch die Warmwassererzeugung muss geklärt werden. Das Potential für Streitereien ist natürlich gegeben.
     
Thema: Zwei Gasthermen an einem Kamin
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. zwei gasthermen an einem kamin

    ,
  2. 2 brennwertthermen an einem schornstein

    ,
  3. zwei brennwertthermen an einem schornstein

    ,
  4. mehrere gasthermen an einem kamin,
  5. 2 gasthermen an einen schornstein,
  6. zwei thermen ein schornstein,
  7. 2 brennwerttherme an einem kamin,
  8. 2 brennwert Geräte in einen rauchfang,
  9. zwei brennwertthermen an einem kamin,
  10. 2 brennwertthermen an einem kamin,
  11. 2 thermen an einem kamin,
  12. Gastherme an Kamin anschließen,
  13. 2 thermen oder eine,
  14. mehrere Heizthermen an einen Kamin,
  15. 2 thermen ein kamin,
  16. zwei terme an eimem Schornstein ,
  17. brennwerttherme mehrere ein schornstein,
  18. zwei Gasthermen ein Schornstein,
  19. Kann man 2 brennwert Heizungen an einen Kamin anschliessen,
  20. 2 gasthermen an einen gasanschluss ,
  21. gas brennwertkessel 2 Geräte 1 Kamin,
  22. wieviele Brennwertgeräte an einen Kamin?,
  23. 2brennwertthermen an einen schornstein,
  24. wie viele gastermen können an einen kamin,
  25. mehrere gasrhermen an einem kamin
Die Seite wird geladen...

Zwei Gasthermen an einem Kamin - Ähnliche Themen

  1. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk

    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  2. Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?

    Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall...
  3. Eine Küche, zwei Abflüsse

    Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und...
  4. Durchbruch zwischen zwei Gebäuden

    Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,...
  5. 24-LED: Zwei Lichtkreise, ein Rückleiter?

    24-LED: Zwei Lichtkreise, ein Rückleiter?: Hallo. Ich bin am Planen meiner LED-Beleuchtung, das ganze läuft über ein externes 24v-Netzteil. Über einen KNX-LED-Controller werden die...