Risse...

Diskutiere Risse... im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe ein Haus besichtigt (Im Herbst), dass ein Kunde kaufen wollte. Tapete dran, Deckenschubrisse erkennbar, keine weiteren Risse sichtbar....

  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ich habe ein Haus besichtigt (Im Herbst), dass ein Kunde kaufen wollte.
    Tapete dran, Deckenschubrisse erkennbar, keine weiteren Risse sichtbar.
    Jetzt - nach Tapetenentfernung - kommen an einigen Wänden waagerechte Risse zum Vorschein + 1 senkrechter Riss.
    Zwei Bilder derselben Wand hänge ich an.
    Die Löcher sind Dübellöcher von Regalen. Im Bereich des senkrechten Riss bindet eine Querwand an/ein und die Wandstärke wechselt von 11,5 auf 24.
    Die waagerechten Risse treten an mehreren Wänden auf, immer ohne Höhenversatz, an Aussen wie Innenwänden. Aussen WDVS, deswegen kann man von aussen nichts sehen. Alle Wände Poroton mit Gipsputz.
    Im B-Plan waren Anforderungen an die BoPla wg Bergsenkungsgebiet gestellt. Ob diese eingehalten worden sind, kann nicht nachgewiesen werden - ohne Boschhammer.
    Wäre für Ideen dankbar, was hier Rissursache sein könnte
     
  2. #2 Harald W., 09.02.2006
    Harald W.

    Harald W.

    Dabei seit:
    20.01.2006
    Beiträge:
    533
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Aschaffenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Senkrechter Riß..

    eventuell wegen Wechsel der 24er auf 11,5 Wand ohne Mauerverbund?
    Jetzt müßte man Mauerwerk wie ein Foto röntgen können, vielleicht erfindet jemand mal so ein Gerät :(
    Der Riß kann doch so nicht bleiben, was spricht dann dagegen, dort genauer zu schauen, sprich so 1-2 cm längs aufbrickeln?
     
  3. #3 MichaelG, 09.02.2006
    Zuletzt bearbeitet: 09.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Mööönsch Ralf

    Baujahr? Außenwand? Mörtel LM 21?

    LM21 bei Außenwand zuwenig Scher und Haftzugfestigkeit.
    Beim LM36 früher trat das auch abundan mal aus.
    Jeweils verstärkt wenn Mauerwerk in der nassen Jahreszeit erstellt.

    Waagerechte Risse können noch vom Deckenschub herrühren. bis 2te oder dritte Reihe unter Decke durchaus nicht unüblich.

    Senkrechter Riss könnte z.B. durch Schwindverkürzung im Mauerwerk bei der Austrocknung des Haus entstanden sein, allerdings, wo steht die erwähnte aussteifende Wand? Mauerwerksdicke, was für Poroton? ist doch Außenwand, oder falsch gelesen?

    Mauerwerk - Risse vermeiden und instandsetzen

    Peter Schubert
    2004, 104 S., zahlr., teilw. farb. Abb. und Tab., Gebunden
    ISBN 3-8167-6434-7 | Fraunhofer IRB Verlag
    EUR 27,– [

    Gewerk Mauerwerksbau
    Richtig ausführen - Fehler vermeiden
    Helmut Bruckner
    2002, 226 S., 197, teilw. farb. Abb., 5 Tab., Gebunden
    ISBN 3-8167-4745-0 | Fraunhofer IRB Verlag
    EUR 47,–

    www.IRBBuch.de

    MfG vom Nutzer mit angelesenem Halbwissen;-)
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Möööönsch Michael

    :D
    Wat weiss den ich? :Roll
    Bj 1998 - 2000 - so in dem Dreh
    Poroton-Güte und Mörtel ????? Noch kein Loch nicht gemacht nicht. Kunde ist Käufer - alte Unterlagen sind dürftig. :motz
    Der senkrechte Riss ist nicht so sehr mein Problem. Da geh ich auch von mangelhafter Ver-/Einbindung aus.
    Die waagerechten Rissen sind sowohl an Innen- wie an Aussenwänden.
    MfG
     
  5. #5 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Noch was

    der vertikale Riss im Bereich der "Schwächung" wie Harald fragt, Empfehlung aus der "Schadensanalyseliteratur"

    1. Dehnfuge einplanen/einbauen (in der Praxis halt unüblich
    2. Evtl kann durch eine Lagerfugenbewehrung die Rissbreite beschränkt werden.

    Bisher hat halt alles die Tapete "gefangen"


    Waagerechte Risse an nichttragenden inneren Wänden:

    Deckendurchbiegung unten/oben zu groß

    Vermeidungsempfehlungen:Trennlage am Fußpunkt(Bitumenpappe)
    Ausbildung Trennwand als selbsttragendes Bauteil z.B. bewehrtes Mauerwerk
     
  6. #6 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    98er Jahrgang

    Hmm

    Poroton aber in Verbindung mit WDVS? Würde bei dem Jahrgang für LM21 sprechen, wenn Poroton so als T16 oder TE19 oder wie die hießen.

    Für die Stuckies waren das alles schlechte Jahrgänge... :cry

    MfG Michael
     
  7. #7 VolkerKugel (†), 09.02.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Bitte nicht gleich hauen ...

    ... aber meine Empfehlung hierzu wäre: Risse schließen und wieder tapezieren.

    Die Risse sehen auf den Fotos nicht so aus, als würden sie die Standsicherheit gefährden. Ich vermute stark, dass sie sich so nach und nach unter der Tapete gebildet haben, verursacht durch eine nicht mehr nachvollziehbare Kombination aus unterschiedlicher Materialaustrocknung.

    Nach meiner Erfahrung kommen die Risse nach einer fachgerechten Sanierung nie mehr wieder.

    Freundliche Grüße . Volker
     
  8. #8 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Roman schreib

    waagerechte Risse an tragenden innenwänden:

    zu starke Schwindverkürzung in vertikaler Richtung

    Ursache (kurzgefasst) unterschiedliche Rohdichten tragender und nichttragender Innenwände.

    Vermeidung(jaja logisch zu spät):

    Abgetippt 1: Keine "benachbarten" tragenden Wände aus stärker schwindenden bzw. sogar chemich quellendem Mauerwerk; tragende Innenwände möglichst aus mauerwerk mit gleichem Verformungsverhalten (homogenes mauerwerk)

    2. Bei der benachbarten anordnung von nichttragenden und tragenden wänden unbedingt darauf achten, dass zwischen oberem Ende der nichttragenden Wand und der darüber liegenden Geschossdecke-wie das die sachgerechte Ausführung vorsieht- eine verformungsfähige Zwischenschicht angeordnet ist.

    Instandsetzung, wenn Schwinden und Kriechen (und das Ursache is) abgeschlossen durch kraftschlüssiges Schließen der Risse.
     
  9. #9 MichaelG, 09.02.2006
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Weiteres

    waagerechte Risse:

    zu dicke Lagerfugen -->> stärkere Schwindverkürzung-->> Risse entlang Lagerfuge

    zu feuchtes Mauerwerk vorm Verputzen. Auswirkungen und Folge wie oben

    Und natürlich is (nicht) der Stuckie schuld :konfusius
     
  10. #10 Carden. Mark, 09.02.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ich werde hier jetzt nicht meine Fachbücher abtippen – oder lange Reden schwingen.
    BJ 1998 – da kommt nichts mehr, was sich nicht zu einer unbeabsichtigten Dehnfuge ausgebildet hat.
    Wenn die Risse Tatsächlich so fein, wie diese auf den Fotos erscheinen, stimme ich @Volker hier zu. Eventuell noch ein dünnes Seidengewebe aufspachteln um die thermischen Längenänderungen ein wenig zu kaschieren und gut ist.
     
  11. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    horiz. risse aus schwindverkürzung der decke - die hat´s a bissl vom mw-lager ziehen wollen, das mw hat sich gewehrt - und musste nachgeben.
    ad acta :)
     
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2006
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Knapp unter der Decke...

    hätt ich auch auf Deckenschubriss getippt. Die gibts ja AUCH NOCH.
    Zum Teil sogar oberhalb der waagerechten Risse.
    Deswegen mein Grübel.
    Und Angst, dass da was einkracht, hab ich nicht.
    MfG
     
  13. #13 Carden. Mark, 09.02.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Resultierende Deckenschub + exzentrische Lasteinleitung der Decke = Verwölbung der Wand im mittlerem Drittel der Wandhöhe = waagerechte Risse an der schwächsten Stelle.
     
  14. #14 Harald W., 09.02.2006
    Harald W.

    Harald W.

    Dabei seit:
    20.01.2006
    Beiträge:
    533
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Aschaffenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Vertikaler Riß

    vielleicht auch, das im Bereich der dahinter anbindenden Wand und dem Wechsel der Wand auf dem Foto die Decke auf der Tragwand aufliegt und auf der daneben liegenden 11,5 Wand nicht. Verschiedene Lastabtragung längs dieser Wand ergibt=Riß
     
  15. #15 VolkerKugel (†), 09.02.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Liebe Kollegen ...

    ... lasst´s doch gut sein. Die Risse sind da - woher auch immer sie kommen.

    Zumachen - aber richtig! - und gut iss!

    Freundliche Grüße . Volker
     
  16. #16 Carden. Mark, 09.02.2006
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Neeeee Kolega- wir wollen jetzt noch mehr Risse :D
     
  17. #17 susannede, 09.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Sollen wir empfehlen eine Gipsplombe zu setzen und die über Monate in ihrem Dasein zu beobachten? :D :D :D :D :D :D :D

    Rissefetischisten!!!
     
  18. #18 VolkerKugel (†), 10.02.2006
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Wen hast Du den damit gemeint, rote Schwester?

    Freundliche(?) Grüße . Volker
     
  19. #19 susannede, 10.02.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
  20. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    [​IMG]

    Wenn ich so ein Haus kaufe, muß ich dann eigendlich Grunderwerbssteuer bezahlen und muß das notariell beurkundet werden?



    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Gruß Holger
     
Thema: Risse...
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. deckenschubrisse gefährlich

    ,
  2. risse Wölbungen in der Wand

    ,
  3. Deckenschub rissbild

    ,
  4. deckenschubrisse,
  5. senkrechter Riss gefährlich ?,
  6. deckenschubriss foto,
  7. Bilder deceknschubrisse,
  8. haus senkrechter riss woher,
  9. schwindverkürzung,
  10. waagerechte risse innenwand beispielbilder,
  11. risse am Haus längs,
  12. haus risse tapete
Die Seite wird geladen...

Risse... - Ähnliche Themen

  1. Risse im Mauerwerk nach Einzug

    Risse im Mauerwerk nach Einzug: Guten Tag, ich bin vor 4 Monaten mit meiner Freundin in die Eigentumswohnung eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus von 1972 und wurde 2022...
  2. Riss durch nichtrragende Ytongwand

    Riss durch nichtrragende Ytongwand: Hallo zusammen, Ich habe einen Riss, der durch eine Ytongwand geht, geht auch durch, ist also auf der anderen Seite der Wand auvh erkennbar. Der...
  3. Riss in Außenwand

    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
  4. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch

    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  5. Firstpfette Risse „normal“?

    Firstpfette Risse „normal“?: Hallo ihr Lieben, wir haben unser Dachgeschoss letztes Jahr ausgebaut. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues Dach erhalten und unser Dachstuhl...