Warum rufen die Leute nicht an?

Diskutiere Warum rufen die Leute nicht an? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; NYIF-J war zulässig, und wenn sich an den Normen in den letzten paar Jahren nichts geändert hat, ist es auch noch zulässig. Es war die Diskussion,...

  1. #21 Rudolf Rakete, 13.12.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Die Frage ist doch, ist NYIF mit beschädigter äußerer Umhüllung zulässig. Aus meiner Sicht nicht, da die Leitung nur mit intakter Umhüllung geprüft wird und nur so auch die Bestimmungen der Norm erfüllt. Bei der Isolationsprüfung geht ja auch der Abstand der Adern mit ein und der wird durch die Umhüllung gegeben.
     
  2. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Mal laut gedacht:
    Die Aderisolierung ist farbig ,die Schutzisolierung ist bei Stegleitung "gerillt".
    Der mechanische Schutz wird durch die Überdeckung mit Putz gewährleistet.

    Hier: Der Putz ist entfernt und die Basisisolierung und der grge Leiter ist freigelegt bzw.beschädigt .
    Echte Könner frickeln auch sowas wieder so hin ,daß es "sicher" ist.
    PS:Warum sind immer die Elis die Deppen,die eine Leitungsunterbrechung suchen müssen.
    Warum haben wir schon unter Putz gelegte Lüsterklemmen mit 3 Schichten Iso-Band umwickelte Flickstellen bewundern dürfen und fragen uns :Wie macht man das?

    Und rechtfertigen muß sich hier niemand!......

    MfG
     
  3. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Und aufgrund der Tatsache ,daß editieren <5 Min. getaktet ist ...

    take care and have a nice day!
     
  4. #24 zille1976, 13.12.2014
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Solange man den grüngelben Erdungsputz von K....f nimmt, ist das mit dem beschädigten PE nicht weiter tragisch.

    Aber das Zeug kostet auf dementsprechend.
     
  5. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Zille tauscht ein "f bei auf" gegen ein "ch"?
    Bildungslücke Elektro-Putz?
     
  6. #26 zille1976, 14.12.2014
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Ich rede von grüngelben Erdungsputz, nicht von Elektrikergips.

    Und das mit dem auf und auch macht das ipad ab und zu von alleine.
     
  7. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Dann ist der Stuckgips dem Tablet voraus .
    Weil!
    Der Erdungsputz ?
    PE Anteil!
    Scheiß Technik!
    Elektriker rühren auch mal gelegentlich Schnellzement an!:winken
    Aber nur dann´, wenn es schnell werden muß!
    Ich bin ganz Ohr!
    Und ich wette ,da kommt nur noch ....usw.etc.

    Und nichts ,was hier weiterhilft!
    0190....666...666
     
  8. #28 Rudolf Rakete, 14.12.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Du vergisst dann noch den hellgrauen Isoliergips geprüft mit 2kV pro cm³.:respekt
     
  9. OlliL

    OlliL

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    933
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Leverkusen
    Wusste gar nicht, dass der Thread jetzt unter "Humor" zu finden ist - aber schön das wenigstens ihr noch etwas zu lachen habt. :fleen
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Sehe ich auch so. Ohne die äußere Umhüllung müsste man NYIF an sich behandeln wie Einzeladern. Da jedoch die Einzeladern vermutlich (hab´s nicht nachgemessen) keine ausreichende Isolationsstärke aufweisen hat man ein Problem.
     
  11. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Stegleitung hat sogar eine dünnere Aderisolierung als Aderleitung.
    Ein beschädigter Mantel (und ja Stegleitung hat sehr wohl einen Mantel) ist ein Grund diese Leitung sofort zu tauschen.

    Weiters dürfte Stegleitung laut Bild so nicht verlegt werden. Der Untergrund ist brennbares Material, auch wenn es verputzt wird, so nicht erlaubt. (kann mich täuschen, aber das schaut nach diesen Schilfmatten aus)
     
  12. OlliL

    OlliL

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    933
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Leverkusen
    Der "Untergrund" ist KS-Stein
     
  13. #33 zille1976, 15.12.2014
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Hmm, dann muss ich das M in NYIF übersehen haben.
     
  14. #34 Dieter70, 15.12.2014
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Stegleitung hat keinen Mantel! Oder hat jemand was auf den Augen?
     
  15. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Ach Gott: dann heißt es halt nicht Mantel.

    Aber wenn die äußere Isolierung beschädigt ist, hat es in der Wand definitiv nichts mehr verloren.
    Oder darf man Ye einfach in Putz legen? Und Ye hat eine bessere Aderisolation als Stegleitung mit beschädigte äußerer Isolierung.
     
Thema: Warum rufen die Leute nicht an?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Leitung mantel beschädigt

    ,
  2. Isolierung stegkabel

    ,
  3. Aderisolierung beschädigt

    ,
  4. erdungsputz,
  5. Elektriker beschädigt bestand,
  6. stegleitung angebohrt
Die Seite wird geladen...

Warum rufen die Leute nicht an? - Ähnliche Themen

  1. Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?

    Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aus Baujahr 1959 (Ostberlin, Typ Q3A) eine der Fensterbänke aus dem Baujahr...
  2. Warum hat dieses Haus von 1904 zur Straße hin keine Fenster?

    Warum hat dieses Haus von 1904 zur Straße hin keine Fenster?: Hallo zusammen, anbei zwei Bilder von dem Wohnhaus eines Hofes. Komischerweise hat es zur Straße hin im Erdgeschoss keine Fenster, überall sonst...
  3. Warum ist es wichtig, ein Unterstopfmörtel zu verwenden?

    Warum ist es wichtig, ein Unterstopfmörtel zu verwenden?: Hallo Experten, Ich habe versucht, im Internet zu diesem Thema zu lesen, aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Im Rahmen eines kleinen...
  4. Warum IP44 / 67?!!

    Warum IP44 / 67?!!: Hallo, vielleicht weiß jemand hier. Bei Leuchtmittle im Badbereich gibt es die Begriffe IP20/44/67 etc. Aber warum ausgerechnet diese Nummer?! Sie...
  5. Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?

    Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?: Hallo, mein Haus wird/wurde mit WDVS-System von Alsecco (Haus mit Keller und Perimeterdämmung) gebaut und ich habe eine technische Frage: Warum...