    hallo,

    für mein studium mache ich im moment sowas wie ne ausführungsplanung. es soll ein kleines cafe werden in holztafelbauweise, außenseitig beplankt mit ethernitplatten.

    bin gerade dabei, mir die schichtaufbauten rundherum zu überlegen..


    hier schonmal der dachaufbau, von innen nach außen:
    240 mm Leimholzbinder
    20 mm Holzschalung
    Dampfbremse
    200 mm Aufsparrendämmung
    Dachhaut
    60 x 40 mm Konterlattung
    60 x 40 mm Traglattung
    70 mm Ethernitplatten o. Solarplatten
    = 640 mm Gesamtaufbau

    habe das jetzt schonmal durch den u-wert-Rechner gejagt. jedenfalls so gut, wie es mir meine kenntnisse erlauben

    es wäre lieb, wenn jemand von euch erfahrenen leuten mal drüberschauen könnte und mir sagen kann, ob das in etwa sinn ergibt und realistisch ist.. bzw. der dachaufbau in der realität überleben würde ^^;
    was man ja schon sieht ist, dass es wahrscheinlich ein problem beim tauwasser gibt. ich weiß allerdings nicht, was man da tun kann. hat jemand nen tipp?

    http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...e=80&outside=0

    ich hänge euch außerdem mal nen screenshot vom schnitt an. im moment ist es erstmal ne grobe entwurfsidee, ich würde es dann nochmal "ausführungsreif" zeichnen, wenn ich mit den schichtaufbauten durch bin und die halbwegs i.o. sind.
    (btw. den wandaufbau muss ich noch prüfen vom u-wert her.)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. archi student - dachaufbau so richtig?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Studentim
    Beiträge
    33
    achja, ein fehler ist mir gerade selber schon aufgefallen... konterlattung und lattung müssen getauscht werden von der richtung her, damit das wasser abfließen kann. sieht man im schnitt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von Flocke
    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    LK Lüneburg
    Beruf
    Zimmermeister
    Benutzertitelzusatz
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Beiträge
    4,133
    Du redest vom Dachaufbau und rechnest einen Wandaufbau. Egal wie. Bei jedem der Aufbauten sind noch massive Fehler enthalten. Noch einmal einen Blick in die Fachliteratur werfen ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Studentim
    Beiträge
    33
    jo, ich weiß nicht, wie man mit dem u-wert rechner dach von wand unterscheidet.
    liegt vielleicht auch mit daran, dass dach und wand in meinem entwurf so ähnlich wie möglich von der materialität werden sollen und ich deshalb auch versuche, die aufbauten soweit es sinn macht ähnlich herzustellen.

    danke auf jeden fall für deine hilfe, jetzt weiß ich schonmal, dass da fehler drin sind. wäre gut, wenn du vielleicht einen genaueren hinweis für mich hättest, ich dachte eigentlich, dass der dach-aufbau so "standart" ist.
    dass die details falsch/nicht vorhanden sind, ist mir bewusst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    Dachhaut
    hallo
    was ist das?????

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Ein Blick in die Fachregeln der Dachdecker dürfte Klarheit bringen. Ggf. den Deckwerkstoff noch mal überdenken, sowie sich bei Aufsparrendämmung der relevanten Punkte bewusst werden. Alles hier im Forum mit etwas Suchen zu finden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    73230
    Beruf
    Architektin
    Beiträge
    1,129
    Zitat Zitat von Ketosis Beitrag anzeigen
    jo, ich weiß nicht, wie man mit dem u-wert rechner dach von wand unterscheidet.
    indem Du in der linken Spalte den Reiter "Dach" auswählst und nicht "Wand".
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    planfix
    Gast
    du hast die lattung hochkant angesetzt, das ist falsch.

    ich verwende den u-wertrechner nicht, weil anderes programm, randbedingungen wand - dach sind verschieden, also richtges bauteil verwenden. und auch entsprechenden baustoffe dazu.

    dicke dampfbremse und dampfsperre überdenken, so dick ist das nicht.

    diche dachhaut 7 cm???? ist wohl auch falsch

    tauwasserausfall ist möglich, es ist also die hinterlüftung ganz wichtig
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    12.2014
    Ort
    Sarleinsbach
    Beruf
    Bauleiter
    Benutzertitelzusatz
    Experte für Alles
    Beiträge
    19
    "Dachhaut" sollte heißen: regensicheres Unterdach
    Bei "Eternitplatten" gibt es eine Mindestdachneigung. Je nach Platte oder Ziegel etwa 15 Grad Neigung notwendig. Das könnte bei deinem Schnitt weniger sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Studentim
    Beiträge
    33
    danke für eure ganzen antworten und verbesserungstipps. das hat mir schonmal sehr weitergeholfen.

    jezero, genau, die dachhaut soll ein regensichers Unterdach symbolisieren. bei uns in der fh ist der begriff "dachhaut" dafür gebräuchlich. ich dachte, darunter können sich auch andere leute was vorstellen.. aber ich schreibe zur sicherheit nochmal PE-folie mit rein. leider kenne ich mich mit den sd-werten nicht so aus.
    ich weiß nur, dass die folie raumseitig als dampfbremse ausgebildet werden muss (hoher sd-wert bzw. dichter) und die dachhaut nach außen diffussionsoffener sein muss, damit das wasser von innen nach außen aus der konstruktion kann, aber nicht von außen nach innen rein kann.

    habe zwischenzeitlich nochmal mit meinem prof gesprochen und den dachaufbau angepasst.
    vielleicht nochmal kurz zu den eternitplatten bzw. den solarplatten auf dem dach: ich könnte auch trespa nehmen. wäre vielleicht für den holzgedanken garnicht so verkehrt. ich dachte, dass die eternitplatten vielleicht n bisschen speichermasse bringen. aber ist bei 8 mm wahrscheinlich zu vernachlässigen.

    wichtig ist: die konstruktion soll außen dunkelgrau aussehen und innen eben die leimholzbinder zeigen. das ist das architektur- bzw. gestaltungsthema. davon will ich nicht weg. die eternitplatten sollen "nur" die optik ausmachen, aber nicht für die entwässerung zuständig sein. deshalb werden die eternitplatten jetzt mit offener fuge auf dem dach befestigt. ich weiß, dass dafür schiefernägel benutzt werden, und die an mind. 2 stellen vorzusehen sind. ich geh aber erstmal von ner vierseitigen lagerung aus.was ich nicht weiß ist, ob man die nägel einfach in ne holzlattung hauen kann, oder ob das ethernit besser an metallschienen befestigt wird? was vielleicht auch praktischer ist, weil man bei 60x30 cm eternitplatten ja dann schon viele lattungen braucht, um die platten zu befestigen. auf der herstellerseite sehe ich aber ne holzlattung.

    so sieht der dachaufbau jetzt jedenfalls aus:

    DACHAUFBAU:
    (innen > außen)

    240 mm Leimholzbinder dazw. Tischlerplatte
    0,5 mm Dampfbremse (PE-Folie)
    120 mm davon Zwischendämmung
    120 mm Aufsparrendämmung
    0,5 mm Dachhaut (PE-Folie)
    40 mm Hinterlüftung
    30 mm Tischlerplatte
    60 x 40 mm Konterlattung
    60 x 40 mm Traglattung
    8 mm bzw. Eternitplatten
    30 mm o. Solarplatten
    = 580 mm Gesamtaufbau

    nochmal zum regenwasser: muss ich bei nem regensicheren unterdach und der hinterlüftung noch 15 grad gefälle haben?
    jetzt nicht, dass ich das gefälle unbedingt niedrig halten will, ich könnt mir schon vorstellen, das steiler zu machen. ich dächte nur, dass man das bei nem regensicheren unterdach und der hinterlüfung niedriger halten kann. ich wäre jetzt lt. entwurf bei 7 grad neigung.. aber ich denke, ich kann auf 10-12 grad hoch gehen. nur irgendwann wird dann der innenraum nicht mehr so toll.. man will ja auch nicht in nem 30 qm raum sitzen der 6 meter hoch ist.

    noch etwas, was mir nicht so ganz klar ist: an welche stelle kommt denn die dachhaut? unter die dämmung, damit das wasser dort weg gehalten wird?
    oder sollte ich sie über die tischlerplatte tun, weil dort die "hauptentwässerung" statt findet und die auch nicht durchweichen soll? aber dann säuft ja wieder die dämmung ab?!
    garnicht so einfach, die gute baukonstruktion.
    und ich muss auch sagen, die meisten bücher helfen mir nicht viel weiter, weil selten irgendwas (anfängerfreundlich) erklärt wird.

    die tischlerplatte ist jetzt übrigens drin, damit ich die als dachüberstand weiterlaufen lassen kann, damit der fußgänger von unten ein möglichst schlankes dach sieht. die idee kam von meinem prof.

    ich hoffe, dass ihr nochmal eure meinung dazu sagt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Zitat Zitat von Ketosis Beitrag anzeigen
    danke für eure ganzen antworten und verbesserungstipps. das hat mir schonmal sehr weitergeholfen.
    Ich versuch mal was das Dach betrifft es etwas aufzubröseln. Damit du weißt, wo du Nachlesen musst.


    jezero, genau, die dachhaut soll ein regensichers Unterdach symbolisieren. bei uns in der fh ist der begriff "dachhaut" dafür gebräuchlich.
    Du solltest von vornerein Begriffe benutzen die es auch fachspezifisch gibt. Dachhaut mag symbolisch für eine Kette von Materialien stehen, ist aber kaum Aussagekräftig. Folgende Dinge solltest du genauer Nachlesen:

    Unterspannung
    Unterdeckung
    regensicheres Unterdach
    wasserdichtes Unterdach

    Kannst du hier: http://www.baunetzwissen.de/standard...g_1142575.html grob Nachlesen! Bitte besorge dir das Regelwerk des Dachdeckerhandwerkes, dort sind alle Dinge zusammenfassend für's Dach beschrieben die in einzelnen Normen angewandt werden. Habe bitte Verständnis, dass ich Dir jetzt nicht alle Normen für den Dachbereich aufschreibe. Du solltest dir aber Analog schon mal die DIN 68800 besorgen, sie inhalieren und verinnerlichen - wenn du weiterhin mit Holz arbeiten willst!

    ich dachte, darunter können sich auch andere leute was vorstellen.. aber ich schreibe zur sicherheit nochmal PE-folie mit rein. leider kenne ich mich mit den sd-werten nicht so aus.
    Vorsichtig! Du vermischt hier Dinge die nicht zusammen gehören! Erstmal die Art, wie oben beschrieben, definieren. Daraus ergibt sich dann die Werkstoffwahl und diese solltest du dir zwingend näher ansehen! Warum? Damit du Werbeversprechen, Slogan und allem anderen nicht auf den Leim gehen. Es ist also wichtig zu wissen was der Werkstoff können muss um ihn auch richtig anwenden zu können! Also bitte erkundige dich nach den einzelen angewandten Werkstoffen der einzelnen Kategorien.

    ich weiß nur, dass die folie raumseitig als dampfbremse ausgebildet werden muss (hoher sd-wert bzw. dichter) und die dachhaut nach außen diffussionsoffener sein muss, damit das wasser von innen nach außen aus der konstruktion kann, aber nicht von außen nach innen rein kann.
    Auch hier ist Nachsitzen in Bauphysik von nöten! Ziel soll immer sein ein tauwasserfreien Aufbau zu gestalten. Prinzip = innen dichter, wie außen - richtig! Welche Funktionen sind wichtig? Dampfsperrend und Luftdichtend. Das Gleiche? Nein! KANN, muss aber nicht! Folgendes genauer ansehen:

    http://www.baunetzwissen.de/index/Na...ik_674164.html

    habe zwischenzeitlich nochmal mit meinem prof gesprochen und den dachaufbau angepasst.
    vielleicht nochmal kurz zu den eternitplatten bzw. den solarplatten auf dem dach: ich könnte auch trespa nehmen. wäre vielleicht für den holzgedanken garnicht so verkehrt. ich dachte, dass die eternitplatten vielleicht n bisschen speichermasse bringen. aber ist bei 8 mm wahrscheinlich zu vernachlässigen.
    Soll hier ein funktionierendes Dach erstellt werden? Wenn ja, wie entwässert die Bedachung von Platte zu Platte?

    wichtig ist: die konstruktion soll außen dunkelgrau aussehen und innen eben die leimholzbinder zeigen. das ist das architektur- bzw. gestaltungsthema. davon will ich nicht weg. die eternitplatten sollen "nur" die optik ausmachen, aber nicht für die entwässerung zuständig sein.
    Was das für ein kruder Gedanke? Eine eigentliche Hartbedachung nicht zur Entwässerung heranzuziehen? Wie wäre es mit Stehfalz in Schiefergrau? Sollte einige Problem auf einen Hieb lösen, sofern kein Kostenrahmen vorgegeben ist.

    deshalb werden die eternitplatten jetzt mit offener fuge auf dem dach befestigt. ich weiß, dass dafür schiefernägel benutzt werden, und die an mind. 2 stellen vorzusehen sind. ich geh aber erstmal von ner vierseitigen lagerung aus.was ich nicht weiß ist, ob man die nägel einfach in ne holzlattung hauen kann, oder ob das ethernit besser an metallschienen befestigt wird? was vielleicht auch praktischer ist, weil man bei 60x30 cm eternitplatten ja dann schon viele lattungen braucht, um die platten zu befestigen. auf der herstellerseite sehe ich aber ne holzlattung.
    Diese Platten werden auf eine vollflächige Auflage genagelt. Das mit den 2 Nägeln solltest du auch noch mal ganz genau im Regelwerk nachlesen - da irrst du vermutlich gewaltig. Im übrigen solltest du dir bei sowas angewöhnen die Deckungsart auch zu erwähnen. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Doppeldeckung oder ähnliches vorgesehen hast. Traurig finde ich, dass man euch offensichtlich die Fähigkeit der Recherche abgenommen hat. http://www.eternit.de/produkte/downl...atten_2014.pdf

    Dort dürfte alles drin stehen was du zu berücksichtigen hast. Nützlich wäre es jedoch, wenn du die Aussagen dort mit dem Regelwerk/ DIN abgleichst um nicht jemandem auf den Leim zu gehen. Wie immer kritisch hinterfragen!

    so sieht der dachaufbau jetzt jedenfalls aus:

    DACHAUFBAU:
    (innen > außen)

    240 mm Leimholzbinder dazw. Tischlerplatte
    0,5 mm Dampfbremse (PE-Folie)
    120 mm davon Zwischendämmung
    120 mm Aufsparrendämmung
    0,5 mm Dachhaut (PE-Folie)
    40 mm Hinterlüftung
    30 mm Tischlerplatte
    60 x 40 mm Konterlattung
    60 x 40 mm Traglattung
    8 mm bzw. Eternitplatten
    30 mm o. Solarplatten
    = 580 mm Gesamtaufbau
    Kauderfelsch hoch zehn. Schmeiß den weg, lies die Links und mach noch mal von vorne - grauenvoll!

    nochmal zum regenwasser: muss ich bei nem regensicheren unterdach und der hinterlüftung noch 15 grad gefälle haben?
    Wenn du die Links gelesen hast, dich schlau gemacht hast müsstest du die Frage selber beantworten können! Wie funktioniert eine Hinterlüftung? Prinzip verstanden? RDN vom Deckwerkstoff eingehalten?

    jetzt nicht, dass ich das gefälle unbedingt niedrig halten will, ich könnt mir schon vorstellen, das steiler zu machen. ich dächte nur, dass man das bei nem regensicheren unterdach und der hinterlüfung niedriger halten kann. ich wäre jetzt lt. entwurf bei 7 grad neigung.. aber ich denke, ich kann auf 10-12 grad hoch gehen. nur irgendwann wird dann der innenraum nicht mehr so toll.. man will ja auch nicht in nem 30 qm raum sitzen der 6 meter hoch ist.
    Regensicheres Unterdach? Im ernst? Wat bringen die Euch da im Studium bei? RDN - ganz wichtig! Belese dich da bitte ausgiebig zu den einzelen Deckwerkstoffen und deren RDN!

    - Ziegel/ Betonstein
    - Biber
    - Schiefer/ Faserzement
    - Metall
    - Flachdach

    noch etwas, was mir nicht so ganz klar ist: an welche stelle kommt denn die dachhaut? unter die dämmung, damit das wasser dort weg gehalten wird?
    Willst du kein Umkehrdach machen, dann wird sie zwingen AUF der Dämmung liegen!

    oder sollte ich sie über die tischlerplatte tun, weil dort die "hauptentwässerung" statt findet und die auch nicht durchweichen soll? aber dann säuft ja wieder die dämmung ab?!
    garnicht so einfach, die gute baukonstruktion.
    Im Prinzip ist das ganz einfach, wenn man aber ohne Wissen einfach macht dann kommt da nur Scheiße bei raus. Du solltest wirklich ganz dringend mehr Lesen!

    und ich muss auch sagen, die meisten bücher helfen mir nicht viel weiter, weil selten irgendwas (anfängerfreundlich) erklärt wird.
    Das größte Buch ist Google! Dort findest du alles, nur zum verstehen braucht es dann etwas mehr!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Studentim
    Beiträge
    33
    hey kalle,

    danke für deine sehr ausführliche antwort
    anfang januar werde ich mich nochmal intensiv mit der bedachung beschäftigen, da dann ende der 1. januarwoche das zwischentestat ansteht.
    bis dahin will ich dann schon ein bisschen ahnung von der materie haben, damit ich das ganze nicht nur "schön zeichne", sondern auch den sinn dahinter verstanden habe und erklären kann. man sieht ja, dass ihr als fachleute schnell merkt, wenn was murks ist.

    die recherchearbeit wurde uns nicht abgenommen, keine angst.
    ich denke nur, die profs die wissen teilweise selbst nicht, welche dachaufbau der sinnvollste u. kostengünstige ist, wenn er vom "standart" abweicht. sind ja auch keine dachdecker.
    die eternit-produktbeschreibung habe ich schonmal durchforstet. aber ich werde weiter recherchieren, wie du merkst, bin ich mir meiner sache da nicht sehr sicher.
    ich muss aber auch sagen, dass wir nicht so viel zeit für recherche haben, das projekt, was wir hier machen ist ja auch nur eine von vielen abgabeleistungen, und die anderen brauchen auch ihre aufmerksamkeit.

    denke mal, nach dem zwischentestat, evtl. auch davor werde ich euch nochmal eine rückmeldung geben, wie der aufbau dann aussieht.

    aber ich muss sagen, dass mein prof mir da weit weniger input bzw. tipps gegeben hat, worauf ich dann letztenendes achten soll, als ihr hier.
    er hatte garnicht so sehr an der konstruktion rumgemeckert, keine ahnung, ob es daran liegt, dass er die armen studenten nicht gleich schon am anfang zusammenfalten will, oder ob er denkt, wir sind noch so weit am anfang, dass das schon noch im laufe des semesters werden wird.

    zu den eternit-platten: ich wollte auf der ebene garnicht platte für platte entwässern.
    ich hatte mir das so vorgestellt, dass der regen von den platten auf die darunter liegende ebene läuft und dort abgeleitet wird, von dort läuft das ganze in eine regenrinne ab, die man so von außen nicht sehen kann. man muss ja nicht zwingend jede platte einzeln entwässern?!
    auf jeden fall weiß ich, dass ich nochmal mehr zur thematik lesen muss.

    danke euch!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Zitat Zitat von Ketosis Beitrag anzeigen
    zu den eternit-platten: ich wollte auf der ebene garnicht platte für platte entwässern.
    ich hatte mir das so vorgestellt, dass der regen von den platten auf die darunter liegende ebene läuft und dort abgeleitet wird, von dort läuft das ganze in eine regenrinne ab, die man so von außen nicht sehen kann. man muss ja nicht zwingend jede platte einzeln entwässern?!
    auf jeden fall weiß ich, dass ich nochmal mehr zur thematik lesen muss.

    danke euch!
    Der Sinn einer Bedachung ist es das Oberflächenwasser über diese Ebene A. aus dem Baukörper fern zu halten und B. sicher abzuleiten. Du kannst es sicherlich so machen wie angedacht und das "Faserzement-Produkt" nur der Optik wegen benutzen. Sinnvoll im Sinne von wirtschaftlich ist das aber nicht. Weiß nicht, ob man das sich angewöhnen sollte - so eine Denkweise. Um optisch Entwerfen zu wollen sicherlich gut - ob's dir später hilft können die Archis bewerten.

    Fragen kannst du hier immer gerne. Hier sind alle durchaus hilfsbereit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    03.2013
    Ort
    Trier
    Beruf
    Student Architektur
    Benutzertitelzusatz
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Beiträge
    216
    Ich glaube die meisten Profis hier könnten dir in 2min ein Detail zu deiner Aufgabenstellung Zeichnen, habs grade probiert, an sich kein Thema.

    Der Richtige weg ist folgender:
    Jedes Bauteil in deinem Dachaufbau hat seine Aufgabe, man sollte sich der Aufgabe jedes Bauteils bewußt werden!
    z.B. Enternitplatten haben die Aufgabe Optisch so zu wirken wie du dir das vorstellst, also gehören so wohl nach oben.....
    Drunter muß wohl was? richtig eine Befestigung für die Platten.... Aufgabe: Platten zu halten, Wasserführung zuzulassen und eigentlche Eindichtung nicht zu Beschädigen......

    An sich ist deine Lösung ganz einfach, deine letzte Lösung ist jedoch eine mittlere Katastrophe

    Edit: bei der BErechnung des U-Wertes haben alle Schichten nix zu suchen die nach der Hinterlüftung kommen, inkl. Hinterlüftung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2013
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Studentim
    Beiträge
    33
    @Kalle: ja, ich weiß, dass es rein theoretisch Geldverschwendung ist, die Faserzementplatten nur der Optik wegen drauf zu machen. Aber ich hab da keine andere Alternative gesehen in dem Moment.

    @NixPlan ich versuche nochmal, über die Schichten nachzudenken. Ich schreibe diesmal auch ausführlicher hin, was ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich erkennt man dann besser, wo der Denkfehler liegt.

    Ich fange von Innen nach Außen an:
    16x24er Sparren, im 62,5er Abstand, damit die Verkleidung gut reinpasst.
    4 cm (ungefähre Stärke der Beplankung innenseitig)
    0,1 cm Dampfsperre damit die Feuchtigkeit vom Rauminneren nicht in die Dämmung kommt.
    12 cm davon werden mit Dämmung gefüllt und innenseitig beplankt.
    12 cm Dämmung liegen dann nochmal oben drauf, damit ich auf ne gute Dämmstärke komme.
    Soll ich vielleicht gleich ne Druckfeste Dämmung zeichnen, damit man das Dach ordentlich begehen kann, wenn mal gewartet werden muss? Oder reicht MiWo da auch?
    2 cm Holzwerkstoffplatte habe beim Eternit-Produktblatt gelesen, dass es die geben muss. Denke mal, damit die Dachhaut nicht durchhängt und sich da Wasser drin sammelt?!
    6x4 cm Konterlattung weil es ein wasserdichtes Unterdach werden MÜSSTE, da die RDN zu niedrig ist. Richtig?
    0,1 cm Dachhaut (PE) damit die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt ist, Wasserdampf kann raus, aber nicht rein. Das ganze ist Dampfdiff. offen aber wassedicht. Das sollte die wasserführende Schicht werden, das ist wohl die große Dummheit? Muss ich das ganze jetzt Unterdeckbahn bzw. Unterspannbahn nennen, weil es sonst falsch rüberkommt? Habe gelesen, dass das die 2. Wasserführende Schicht ist. D.h. da muss also zwingend noch ne Wasserführende Schicht drüber liegen.
    6x4 cm Traglattung trägt dann alles, was drüber liegt.. oder weglassen, weil die Tischlerplatte das könnte?
    3 cm Tischlerplatte hat der Prof angeregt, damit die Auskragung beim Dach schön dünn durchlaufen kann.
    an dieser Stelle weiß ich einfach nicht, ob man nochmal Konterlattung+Lattung braucht, um am Ende die Dachplatten zu befestigen, oder ob man die auch auf die Tischerplatte nageln kann. Ich denke, man braucht drunter nochmal irgend ne Lattung, damit das Wasser ordentlich durch die Platten auf die Tischlerplatte fließen kann. Dummer Gedanke? Kann ja sein, dass dann wieder die Lattungen im Weg sind und fröhlich vor sich hinmodern?!
    Außerdem mache ich mir immernoch sorgen, dass die Tischlerplatte so "uneingepackt" wegschimmelt. Aber ich weiß auch nicht, was man da am einfachsten machen kann. Gibt es vielleicht ein gutes Äquivalent zu der Platte, das nicht gammelt?
    0,01 cm Zementfaserplatte (schreibe ichs mal Firmen-neutral ) ich habe immernoch nicht ganz kapiert, ob man die einfach, zweifach oder dreifach übereinander befestigt. Kann mir jemand erklären, was es damit auf sich hat?


    Mal kurz zur RDN:
    wäre bei den Platten 30 Grad,
    ich hab 12 Grad.. doof jetzte. Also kann ich mir das mit den Faserzementplatten in die Haare schmieren. Mit -10 Grad müsste ich ja immernoch 20 erreichen und das schaff ich beim besten Willen nicht. Also doch n schickes Dachblech?!
    Rauten- oder Paneele in schiefergrau, dann sieht es ja eigentlich wieder so aus wie die Faserzement-platten. ansonsten bleibt alles gleich.
    Befestigt werden die von Prefa (Dachpaneel FX.12) Beispielhaft so: 1400 x 420 mm mit 5 Nägeln

    Also dann:

    Sparren
    Innenverkleidung
    Dampfsperre
    davon 12 cm ausgedämmt
    12 cm Aufsparrendämmung
    Konterlattung
    Dampfbremse - 2. Wasserführende Schicht
    Lattung
    Dachblech - rauten oder paneele (sieht dann so ungefähr aus wie die Platten..) da wäre meine 1. wasserführende Schicht. Die platten werden also Verbunden, mit sowas wie Metalleisten und das Wasser fließt mir wie vorgesehen in meine Regenrinne?!

    die haben eine RDN von 17°, da lieg ich mit 12° nur um -5° daneben, also ist wohl noch okay?! Mit wassserdichtem Unterdach?
    Und ich finde, es wäre die Simpelste Lösung von allen. Nur die Auskragung des Dachs wäre dann eben nicht mehr so schön dünn. Es sei denn, man kann die Traglattung durch nen Plattenwerkstoff ersetzen..

    Und ja, ich kann mir vorstellen, dass die Lösung eigentlich relativ einfach ist, aber mir fehlt wohl das Baukonstruktions-Gen. Erfahrung hab ich auch Null.. also kann ichs mir die Infos eben nur Stück für Stück zusammensuchen, versuchen mein Hirn nen bisschen rattern zu lassen und auf ne ordentliche Lösung zu kommen. Aber danke, dass ihr mir unwissendem Frischling helft.

    hab ichs geschafft? bitte bitte?! xD
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen