Wer hat Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im

Diskutiere Wer hat Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im im Forum Sonstiges auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    09.2002
    Beiträge
    89

    Wer hat Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im

    Wir planen, in unserem Energiesparhaus 40 eine Wärmepumpe Restbeheizung des Gebäudes einzusetzen. Nach Auskunft unseres Lüftungsbauers und einigen Recherchen im Internet sind wir auf sog. Direktkondensierende-Direktverdampfende Wärmpumpen (mit einem Kältemittelkreislauf, sowohl im Garten, alsauch in den Decken) gestoßen, denen höhere Heizzahlen als bei getrennten Kreisläufen nachgesagt werden, was das schlechte Image der Wärmepumpe ausgleichen dürfte. Derartige Anlagen werden in Deuschland selten verkauft und die Ausführung ist- wie wie bereits in vorangegangenen Disskusionen erleben durften - nicht sehr beliebt.
    Nachteile sind, dass Einbau und Wartung nur von techn. versiertem Personal durchgeführt werden kann und wegen "hohem" Druck in der "Fußbodenheizung" der Einbau in tragende Betonteile mit Leckagegefahr gekoppelt ist, daher Reperaturen sehr aufwendig werden können. Zudem ist eine gekoppelte Ausführung mit Solarkollektoren schwierig zu realisieren. Anlagen, die nur Direktverdampfend arbeiten und im Heizraum die Wärme an einen Wasserkreislauf abgeben finden sich dagegen häufiger auch in Deutschland.
    Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen Hinweis geben kann, wäre ich dankbar. Die Anlage sollte als Kleinanlage (2-3 KW für ein Energiesparhaus 40) mit eventueller Brauchwasser-Erwärmung durch Nutzung der Überhitzungswärme der Wärmepumpe im Bypass oder mit einer Ventilsteuerung - als Alternative zu einer Pelletheizung installiert werden.



    Weiterführende Links:
    http://www.sofath.com/sofath/default_de.html

    http://www.bauweise.net/grundlagen/t...p_bauweise.htm

    http://www.bauweise.net/grundlagen/t..._bauweise2.htm

    danke im Voraus für brauchbare Hinweise

    Stephan Langbein
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wer hat Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    Sorry, ich habe keine Erfahrung damit.


    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790

    die wenigsten ..

    werden das schon ausgeführt haben - dafür haste ja selber die gründe genannt

    was mir an der angelegenheit nicht gefällt:

    die 2-3 kw sind nix halbes und nix ganzes:
    für heizen+ww sind auch im ph durchaus 4-5 kw abzudecken (nicht immer, natürlich...) und die letzten paar kw tun richtig weh (dem geldbeutel). warum nicht getrennte kreisläufe? konv. wp?

    was mir gefallen könnte:
    bauteilaktivierung. bei einem etwas grösseren projekt wurde das gemacht, der ärger hielt sich in grenzen ... aber die kosten?
    ob das für ein efh und bes. für ein ph überhaupt sinn macht? die trägheitsthesen sind ja bekannt - aber ob das nicht einfacher geht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    @mls: Ich bin entsetzt !
    Bauteilaktivierung klar, aber doch wohl nur mit Wasser (oder ähnlich harmlos). Doch wohl nicht mit Kältemittel.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790

    Lächeln setz dich wieder hin

    natürlich kein kältemittel! jedenfalls nicht in der w.verteilung.
    deshalb 2 getrennte kreisläufe - 1xwp (ich glaube, schon mit kältemittel?) und 1xwärmeverteilung.
    war vielleicht unklar: an der wp hängt ww auch noch dran.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von bauhexe
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    unterm Weißwurschtäquator
    Beruf
    Dipl. Bauingenieurin
    Benutzertitelzusatz
    high tech heXenhäuser
    Beiträge
    1,181
    Genau zu Deiner Technik habe ich auch keine Erfahrung.
    Ein großes Problem ist die Steuerung. FB-Heizung ist zu träge. Du brauchst eine Steuerung die nicht auf die aktuellen Temperaturen reagiert, sonder teils zeitgesteuert.
    z.B. solare Gewinne bei momentanem Wetter am mittag ist enorm hoch,ab 11.00 bis ca. 15.00 Uhr, dann ist es im Raum noch gut warm bis 18.00 Uhr, bis jetzt aber Deine FB- Heiz. reagiert und diese Wärme an den Raum abgegeben wird, vergehen noch ein paar Stunden.
    Du solltest vielleicht anstatt mit einer FB- Heizung über die Lüftungsanlage heizen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2002
    Beiträge
    89

    Restheizung

    Es wird über ein Luftheizregister mitgeheizt - Das Luftheizregister nutzt die solaren Gewinne der Solarkollektoren (9m²). Trotz der Solarkollektoren wird eine zusätzliche Heizung notwendig, -wenn der Planet sich versteckt -wenn der Planet keine Lust hatte und der Speicher nicht voll genug geworden ist - wenn die Wärme für Brauchwasser weg ist.
    Die "Fußbodenheizung" in Form einer Betonkernaktivierung ist selbstverständlich träge, kann aber leicht mittels EIB (mehrere Temperaturfühler, Zeitschaltuhren, weitere Regularien) eingeschaltet werden, wenn bestimmte Rahmenbedingeungen gegeben sind. beispielsweise kann die WP eingeschatet werden, wenn um 14.00 Uhr im Winter der Solarspeicher erst auf 35 Grad aufgeheit wurde und die Pumpe der Solaranlage abgeschaltet hat (Fuzzy-Logik). Diie WP hat zudem Auszeiten, die vom Energieliferanten vorgegeben werden, läuft also meißt morgens nicht und muss Mittags 3 Stunden vom Netz. Es gibt also genug Möglichkeiten, den Spieltrieb zu befriedigen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790

    spieltrieb ...

    soso ...
    es fehlen immer noch 2-3 kw nur für ww (geschätzt).
    woher kommen die?

    hast du gelesen? in bau.de hat ein ph-benutzer eine meiner uralt-behauptungen (ich weiss, das klingt bei mir immer so apodiktisch ) bestätigt, salopp gesagt: solare gewinne kannst´ vergessen.
    das gleichst´ auch nicht mit bauteilaktivierung aus. Eine näherungsweise bilanzierung haben wir dazu auch schon mal zusammengestopselt... wenn´s genau geht, is das was für freaks mit ahnung
    den "massiven" hauptvorteil, kostenlose nutzung/kurzzeitspeicherung (d) solarer direkteinstrahlung, magst du nicht ?!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2002
    Beiträge
    89

    WW wird mit WP gemacht

    wenn das Heissgas abgekühlt wird, bevor es in die Bodenplatte gelangt. Zudem gibts den Angst-Heizstab. Also da mach ich mir wirklich keine Sorgen, dass es für das WW nicht reichen sollte.

    Ergänzung:
    OK, wir haben alle Meinungen erst genommen und bauen jetzt Paradigma Wandheizungen ein, verzichten vorerst mal auf das Direktkondensat.

    www.bauweise.net
    Geändert von Stephan (19.03.2003 um 19:39 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 14:53
  2. Erfahrungen mit Poroton T8
    Von Schweizer im Forum Mauerwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 21:53
  3. Kabelquerschnitt für Wärmepumpe
    Von Wizard im Forum Elektro 1
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 08:55
  4. Erfahrungen mit ACU WDVS
    Von viggo im Forum Außenwände / Fassaden
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 11:37