Heizzeiten für Warmwasser

Diskutiere Heizzeiten für Warmwasser im Forum Sonstiges auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    06.2003
    Ort
    Steinfeld / Pfalz
    Beruf
    Disponent
    Benutzertitelzusatz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Beiträge
    149

    Heizzeiten für Warmwasser

    Ich habe mal eine simple Frage. Ist es sinnvoller das Wasser von sagen wir mal 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends durchgehend auf 55 Grad zu halten, oder wie ich im mom. mit 2 Heizzeiten von 6 Uhr bis 10 Uhr...und dann wieder von 18.30 Uhr bis 22 Uhr zu heizen. Was ist effektiver und günstiger im Gasverbrauch. Wasserentnahme ist mittags gering.
    Gruß Thorsten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Heizzeiten für Warmwasser

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841

    Beibehalten

    Hallo,
    ich würde das so beibehalten, also mit 2 Zeiten zu denen WW aufbereitet wird.

    Es macht in meinen Augen keinen Sinn wenn ich den Speicher permanent auf hoher Temperatur halte, obwohl ich das WW garnicht benötige.

    Bei einem Speicher mit guter Dämmung (geringen Verlusten) genügt auch ein einmaliges Aufheizen pro Tag. Das hängt natürlich von der Speichergröße und Entnahmemenge ab.


    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Pforzheim
    Beruf
    Programmierer
    Beiträge
    295
    Du musst Dich auch fragen, warum Dein Kessel um 22.00 Uhr noch volle Temperatur haben muss? Der Idealfall ist meiner Meinung nach der, dass das Wasser abend beim Zubettgehen im schlimmsten Falle quasi kalt ist. Dann kann über nacht nichts mehr auskühlen.

    Mario
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    Raum Hannover
    Beruf
    HLS-Planer
    Beiträge
    117
    wie von R.B. schon geschrieben, ist der Verlust bei einer guten Dämmung gering.

    Jedoch ist die Legionellengefahr zu beachten. Die Warmwassertemperatur muss demnach min. 60°C betragen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von Jürgen V.
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Nordrein Westfalen- OWL-Kreis Paderborn
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Beiträge
    968
    Jedoch ist die Legionellengefahr zu beachten. Die Warmwassertemperatur muss demnach min. 60°C betragen
    Legionellengefar im EFH-Bereich das soll mir mal einer zeigen.

    Wenn der Speicher richtig ausgelegt ist, besteht mehr Gefahr, das beim Nasepopeln der Finger abricht.

    Wenn de Innhalt des Speichers min alle 4-5 Tage umgeschlagen wird ist keine Legionellengefahr vorhanden. Bei Speichertemperaturen > 60°C wird die Verkalkung sehr schön unterstüzt.

    Biss denn
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    A
    Benutzertitelzusatz
    Geldeintreiber
    Beiträge
    280
    Wieso 55Grad ? 45 Grad reichen auch.

    ecco
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345

    ? A

    ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2003
    Ort
    Steinfeld / Pfalz
    Beruf
    Disponent
    Benutzertitelzusatz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Beiträge
    149
    hi....also bei uns ist es so das schon mal einer um 21.30 duscht. Ich habe einen Vaillant 2 Schichtenspeicher (solaranlage). Hab nur gemerkt das ich wenn ich 50 Grad einstelle das das Wasser dann lauwarm wird wenn zuviel verbraucht wird. Es ist ein 300 Liter Speicher. Also von den Heizzeiten meint Ihr es ist ok so. Es meinen nämlich viele das es günstiger kommt durchzuheizen. Wenn man abends wieder voll aufheizen muss würde das mehr Gas brauchen wie durchzuheizen. Was meint ihr ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2003
    Ort
    Steinfeld / Pfalz
    Beruf
    Disponent
    Benutzertitelzusatz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Beiträge
    149
    was mir auch noch aufgefallen ist. obwohl ich ja angeblich einen super speicher habe....ich verliere über nacht min. 10 grad wassertemp.
    habt ihr das auch ? also wenn ich abends um 22 uhr 55 grad habe...dann sind es morgens ca. 40-45 grad noch. speicher steht im unbeheizen, gedämmten speicher...genauso wie die therme.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2003
    Ort
    Steinfeld / Pfalz
    Beruf
    Disponent
    Benutzertitelzusatz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Beiträge
    149
    meine heizung heizt mittwochs um 14 uhr automatisch (kann ich auch nicht abschalten) in dem sogenannten legionellenschutz auf 70 grad und hält das auch für 1 stunde.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841

    Zirkulation

    Hallo,
    bist Du sicher, daß keine WW Zirkulation während der Nacht stattfindet? 10K Temperaturverlust über die Nacht kommt mir etwas hoch vor.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Zitat Zitat von Heizer
    Legionellengefar im EFH-Bereich das soll mir mal einer zeigen.

    Bei Speichertemperaturen > 60°C wird die Verkalkung sehr schön unterstüzt.

    Hi Heizer,

    was würdest Du denn für eine Temperatur empfehlen? Dort hört man ja auch immer unterscheidliche Meinungen. Ist es wirklich sinnvoll, die Wassertemperatur auf 55 Grad zu stellen, wenn man eigentlich nur höchstens 45 Grad braucht?

    Was ist denn, wenn man das Wasser auf 45 Grad erwärmt? Man spart doch ne Menge Gas/Öl und auch Wasser, weil man es nicht mehr so doll runtermischen muss. Gibt es aber dabei auch einen Nachteil?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von Jürgen V.
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    Nordrein Westfalen- OWL-Kreis Paderborn
    Beruf
    SHK
    Benutzertitelzusatz
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Beiträge
    968

    ... ist doch eigentlich logisch, oder?

    Je kürzer die Bereitstellungszeiten desto weniger die Verluste!

    Kommt also darauf an ob du mit einer Speicherladung im Tag dein auskommen findest. Wenn ja, ist es besser wenn du den Speicher nur einmal am Tag laden lässt. Somit muss nur einmal am Tag der Brenner auf die relativ hohe Speichersolltemp. aufheizen.
    Ein Nachteil wäre nur dann wenn du recht lange brauchst um einen leeren Boiler zu laden und deswegen die Heizkreise zu kalt werden bei der üblichen WW Vorrangschaltung.
    Also ausprobieren wie lange eine Boilerladung dauert und dann ein entsprechendes Zeitfenster einstellen.


    Wenn du also morgens aufläds -sagen wir mal so gegen 07.00 auf 50° -
    und willst dann nachmittags so gegen 17.00 Uhr
    duschen, dann hast du doch nur noch lauwarmes Wasser,
    insbesondere wenn die Morgentoilette stattfand und Mittags vielleicht die Frau noch abgewaschen oder Ihre Haare gewaschen hat oder zwei Eimer warmes Wasser zum putzen benötigt hat. Oder was machst Du, wenn noch um 21 Uhr Duschen angesagt ist
    (ein Wannenbad habe ich erst gar nicht angeführt)

    Also viel günstiger ist es, dass WW dann bereitzustellen, wenn man es braucht.

    Morgens brauchen wir eher weniger als 30 Liter Warmwasser je Person beim morgendlichen Duschen. Wir duschen aber nicht mit 54° warmen Wasser, ergo wird das Wasser gemischt und es wird weniger aus dem Speicher entommen!!!
    Weniger Temperatur im Speicher bedeute natürlich weniger Verluste ÜBER den Speicher aber auch weniger komfort. Die verbrauchte Energiemenge beim duschen ist immer die selbe.
    Das weiterrechnen überlasse ich dir...

    Da sieht man, dass Kosteneinsparung nicht allein durch Technik, sondern in erster Line durch das Verbrauchsverhalten möglich ist. Ich dusche mit dem auf 36 Grad eingestellten Thermostatarmatur max 6 Min, meine Frau 10 Min mit 7 Lt/Min, macht bei uns knapp über 1kWh/Tag = 3m³Gas/Monat....

    Wenn danach der Speicher nur noch lauwarmes Wasser bringt, bleiben die Abstralungsverluste von 21:00 bis 6:00 Uhr auf minimum.
    Was das in Euro ausmacht weiß ich nichtmal im Ansatz, ist mir auch egal es beruhigt mein Gewissen, denke aber das es nicht reicht auch nur einmal davon essen zu gehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Hoha...

    das weiss ich alles. Irgendwie haben wir aneinander vorbei geschrieben :-)

    Ich meinte eigentlich, ob es irgendeinen Nachteil hat (Verschleiß der Heizung, Kalk, Schlemme, Bakterien, Legionellen, Viren, Schmutzpartikel oder was weiß ich denn) wenn man die Wassertemperatur nur auf 45 Grad statt auf z.B. 55 Grad einstellt. Natürlich nur, wenn man es brauch :-)
    Viele Heizungsmonteure sagen, stell das Ding auf 55 Grad. Aber warum? Es muss doch einen Grund haben, warum auf 55 und nicht auf z.B. 45. Wann brauch man schon mehr als 45 Grad? Noch nicht mal beim Abspülen braucht man die, weil die heutigen Spülmittel die beste Waschwirkung bei 40-50 Grad haben. Wozu soll man sich dann noch die Finger verbrühen?

    Ich installiere immer wieder mal elektronische Durchlauferhitzer und bin immer wieder erstaunt, wenn ich den Kunden erkläre wie das Gerät funktioniert und wie man Energie sparen kann. Viele wissen dies gar nicht, stellen das Gerät auf 60 Grad (z.B.) und mischen dann die Temperatur runter. Ergo Energie- und Wasserverschwendung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Huhu? Hat denn keiner eine Antwort auf meine Frage?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Kosten Warmwasser
    Von noi76 im Forum Sonstiges
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 19:18
  2. Gasverbrauch für WARMWASSER
    Von Georg Fiebig im Forum Architektur Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 19:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.05.2004, 16:27
  4. Holzhaus
    Von matzi im Forum Holzrahmenbau / Holztafelbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.03.2003, 13:42