    Hallo,

    folgende Situation: beim Betonieren einer tragenden Bodenplatte (kein Keller) wurde vorab die Schalung mit Dämmung (XPS) ausgelegt. Auf der Bodenplatte eine Schweißbahn, darauf monolitische Wände. Die Dickbeschichtung wurde danach dementsprechend direkt auf die Wand aber im Bereich Bodenplatte natürlich auf die Dämmung aufgetragen.

    In anderem Thread lese ich, dass Dickbeschichtung direkt auf dem Rohbau gehört und nicht auf die Dämmung, da die kein festes Bauteil ist wie in der DIN als Abdichtungsrücklage gefordert. Gilt dies auch in den oben beschrieben Fall? Wenn ja, wie holt man das Kind wieder aus dem Brunnen?

    Grüße,
    Gunnar
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dickbeschichtung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Indem Du zuerst eine verständliche Beschreibung erstellst...?
    Ausbildung Fußpunkt wie? Anschluß der Abdichtung der BoPla?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2015
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Lehrer
    Beiträge
    194
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Indem Du zuerst eine verständliche Beschreibung erstellst...?
    Ausbildung Fußpunkt wie? Anschluß der Abdichtung der BoPla?
    Vielleicht verdeutlich eine Skizze die Sache:



    Gelb: Sauberkeitsschicht
    Blau: XPS
    Grün: Bodenplatte (darunter noch eine Folie, in der Skizze mal weggelassen)
    Grau: Schweißbahn
    Rosa: Mauerwerk
    Schwarz: Dickbeschichtung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Und was soll es werden, etwa eine Schwarze Wanne?
    Welcher Lastfall liegt denn vor?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2015
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Lehrer
    Beiträge
    194
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Und was soll es werden, etwa eine Schwarze Wanne?
    Welcher Lastfall liegt denn vor?
    Nö. Ich würde mal sagen "Bodenfeuchte".
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    du kannst und darfst die schweißbahn nicht unter das mauerwerk führen.

    such dir jemanden, der das planen kann!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,496
    Wenn das bereits ausgeführt ist, ist eine empfehlung sich jemanden zu suchen der das planen soll wenig hilfreich.
    1. Darf das Mauerwerk so weit (über sockeldämmung) überstehen?
    2.ist das wirklich schweissbahn was unter mauerwerk eingebaut ist?
    3.Xps ist als untergrund füt Kmb (dickbeschichtung) nicht geeignet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    der kann zumindest einiges retten, was sich als fehler abzeichnet!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2015
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Lehrer
    Beiträge
    194
    Zitat Zitat von Yilmaz Beitrag anzeigen
    1. Darf das Mauerwerk so weit (über sockeldämmung) überstehen?
    Das Mauerwerk ist natürlich bündig mit der Dämmung, der Stein steht also genau die Dämmbreite über die Bodenplatte. Da hat der Statiker kein Problem mit.

    Zitat Zitat von Yilmaz Beitrag anzeigen
    2.ist das wirklich schweissbahn was unter mauerwerk eingebaut ist?
    Ist jedenfalls als Schweißbahn abgerechnet. Geht es da vielleicht nur um den Begriff? Wenn es Schweißbahn wäre, warum dürfte die nicht unter dem Mauerwerk sein? Und wo genau ist dies so festgelegt?

    Zitat Zitat von Yilmaz Beitrag anzeigen
    3.Xps ist als untergrund füt Kmb (dickbeschichtung) nicht geeignet.
    Weil? Wie hätte es ausgeführt werden müssen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Oberursel
    Beruf
    Dipl-Ing
    Beiträge
    667
    Zitat Zitat von Gunnar1 Beitrag anzeigen
    Wenn es Schweißbahn wäre, warum dürfte die nicht unter dem Mauerwerk sein? Und wo genau ist dies so festgelegt?
    Eine Schweissbahn kann ein Gleitlager für die Wand bilden. Was da rein darf und warum die Schweissbahn nicht, kannst du z.B. hier nachlesen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2015
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Lehrer
    Beiträge
    194
    Zitat Zitat von tanzbaer Beitrag anzeigen
    Eine Schweissbahn kann ein Gleitlager für die Wand bilden. Was da rein darf und warum die Schweissbahn nicht, kannst du z.B. hier nachlesen.
    Danke für die Erläuterung und den Link. Das Nebenthema Schweißbahn wäre also geklärt. Hat noch jemand eine Erläuterung (oder Link) warum Dickbeschichtung nicht auf die Dämmung darf? Ich habe zwar mittlerweile viele Einträge dazu gefunden, aber nur mit der Aussage als solche, ich habe noch nicht verstanden warum, bzw. aus welchen Normen etc. dies tatsächlich konkret ergibt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker/ Kaufmann
    Beiträge
    6,160
    Weil die Abdichtung hinter den XPS Platten liegt und nicht oben drauf. Was wäre der Fall, wenn das XPS in Bewegung gerät? Wo sollen die Bewegungen hin, wenn das KMB dies nicht mehr aufnehmen kann? Wenn der KMB also abreißt und Undichtigkeiten auftreten hat man nichts gekonnt oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    die abdichtung gehört unter eine xps-dämmung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2015
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Lehrer
    Beiträge
    194
    Zitat Zitat von Kalle88 Beitrag anzeigen
    Weil die Abdichtung hinter den XPS Platten liegt und nicht oben drauf. Was wäre der Fall, wenn das XPS in Bewegung gerät? Wo sollen die Bewegungen hin, wenn das KMB dies nicht mehr aufnehmen kann? Wenn der KMB also abreißt und Undichtigkeiten auftreten hat man nichts gekonnt oder?
    Ok, ich glaube ich verstehe die Problematik. XPS wird nicht als Stabil genug angesehen, es gibt die Gefahr das KMB bei Bewegung XPS undicht wird. Soweit logisch. Ist die daraus resultierende unzulässigkeit von KMB auf XPS auch aus irgend einer Norm ableitbar? Wenn ja, welche?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    So ist es.
    Das ganze wird in der Normenreihe DIN 18195 Teil 1 bis 10 und der DIN 18336 geregelt + noch zig Material und Stoffnormen.
    Das Detail ist eine Fehlplanung.