Auflager Deckenbalken fehlerhaft?

Diskutiere Auflager Deckenbalken fehlerhaft? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Der Träger ist laut Plan 3.33m bei einer Höhe von 20cm - Deckenbalken sind 25cm - deswegen das füllholz. Gleitender Anschluss versteh ich nicht -...

  1. #21 ultra79, 30.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Der Träger ist laut Plan 3.33m bei einer Höhe von 20cm - Deckenbalken sind 25cm - deswegen das füllholz.

    Gleitender Anschluss versteh ich nicht - die Wand soll doch sicher die Kraft nach unten ableiten
     
  2. #22 Gast036816, 30.01.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    woraus besteht denn die tragkonstruktion, die last aus dem stahlträger ableiten soll?
     
  3. #23 ultra79, 31.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Der Träger liegt auf der Holzkonstruktion - die auf der Stahlbetondecke steht - mehrere Pfosten von 60/200 bis 100/200 - so ich denn die Pläne richtig lese.
     
  4. #24 Gast036816, 31.01.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    hmmmm - stahlträger auf holzstützen?

    was ist so besonders an deinem haus?
     
  5. #25 ultra79, 31.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Keine Ahnung was daran besonders ist - der Stahlträger nimmt meines erachtens die Kräfte der Decke auf und leitet sie links und rechts von der Tür ab - über Holzstützen. So steht es in der Statik - so wurde es gebaut.
     
  6. #26 Gast036816, 31.01.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    hätte ich jetzt nicht gedacht, da wird ein gleitender anschluss nicht erforderlich.
     
Thema:

Auflager Deckenbalken fehlerhaft?

Die Seite wird geladen...

Auflager Deckenbalken fehlerhaft? - Ähnliche Themen

  1. Auflager Türsturz in tragender Wand

    Auflager Türsturz in tragender Wand: Hallo zusammen, bei der Renovierung unseres Hauses habe ich die alten Türzargen entfernt. Dabei entdeckte ich an einer tragenden 24er Innenwand...
  2. Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden

    Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden: Guten Morgen zusammen! Wir haben vor ein paar Jahren ein normales 1,5 Geschoss-Haus mit Satteldach gebaut. Vor einigen Monaten wollten wir dann...
  3. Baugenehmigung erteilt mit Auflagen

    Baugenehmigung erteilt mit Auflagen: Hallo zusammen, es geht um folgendes Ereignis. Ich habe im Frühjahr 2023 einen Bauantrag für einen Vorstellbalkon mit vier stützen beantragt....
  4. Auflage Sturz aus Porenbeton

    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...
  5. Wandlöcher um Auflager der Deckenbalken schließen - wie ?

    Wandlöcher um Auflager der Deckenbalken schließen - wie ?: Holzbalkendecke im Altbau große Löcher um die Deckenbalken mit losen Steinen etc. Sollten diese Hohlräume unverfüllt bleiben oder - mit...