Wieviel Stahl benötigt ein Haus?

Diskutiere Wieviel Stahl benötigt ein Haus? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; lies dir noch einmal 3 durch. wenn du die einzelnen betonmengen dort mit mengen in cbm beziffern kannst, dann kann man unverbindliche stahlmengen...

  1. #21 Gast036816, 01.02.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    lies dir noch einmal 3 durch. wenn du die einzelnen betonmengen dort mit mengen in cbm beziffern kannst, dann kann man unverbindliche stahlmengen ermitteln.
     
  2. #22 Fragensteller69, 01.02.2015
    Fragensteller69

    Fragensteller69

    Dabei seit:
    05.10.2014
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    München
    Bodenplatte 0,25m * 93qm = 23,25m3
    Außenwand WW 0,25m * 92qm = 23,00m3
    Geschossdecken 0,20m * 82qm * 2 = 32,8m3
    Unterzüge 0,28m3
    Stützen 0,22m3
    Garagenfundamente 4,30m3
    Pfeiler für Garagenfundamente 0,39m3

    SUMME 84,24m3
    Wie hoch der Armierungsanteil für die einzelnen Elemente in der Regel ist weiss ich nicht..
     
  3. #23 Fragensteller69, 01.02.2015
    Fragensteller69

    Fragensteller69

    Dabei seit:
    05.10.2014
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    München
    Sauberkeitsschicht aus Beton 0,05 * 101m2, aber kommt da überhaupt Bewährung rein...?
     
  4. #24 Gast036816, 01.02.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    diese 'bewährung' gibt es nur vom richter!

    nach deinen kubaturangabe komme ich mit meinen erfahrungswerten auf 11.400 kg. dein statiker wird wohl noch sicherheiten drauf gerechnet haben. die anderen gewichtsangaben erscheinen zu gering.
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wir werden das hier sicher nicht klären können, aber zur leidlich (!)
    stimmigen stahlverbrauchsschätzung (wenn der twp nicht durch
    milchmädchenrechnung glänzt) wird man nur kommen, wenn, wie
    gunther geschrieben hat, alle parameter bekannt sind.
    überschlagsformeln a la "x kg/m3" funktionieren *bestenfalls* dann,
    wenn die m3 bspw. in unterschiedliche bauwerksteile (keller,
    normalgeschosse, womöglich betonierte garagen) gesplittet
    werden - und selbst das ist für vernünftige vorhersagen (+/-25%)
    viel zu grob. besser ist e. ermittlung über bauteil-m3 (decke, wand,
    streifenfundament usw.), noch besser ist e. ermittlung bezogen
    auf den tw-charakter der bauteile (decke+wand = fläche, balken
    +stützen = stab) mit vorgeschätzten einzelmengen, damit kommt
    man an u.u. die 10%-genauigkeitsmarke ran.

    ich könnte mir vorstellen, dass der twp **vorab** über alle
    flächen mit rd. 5cm2 geschätzt hat - das ist soooo verkehrt nicht
    und hat mehr substanz, als der vergleich mit e. vorherigen bau,
    aber klarheit entsteht nur durch dialog.
     
  6. #26 Fragensteller69, 01.02.2015
    Fragensteller69

    Fragensteller69

    Dabei seit:
    05.10.2014
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    München
  7. #27 Gast036816, 01.02.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    hat dich das haftplatzerweiterungsprogramm II oder das besuchergebäude der frauenabteilung inspiriert für deine bewährungsanteile?
     
  8. #28 Fragensteller69, 01.02.2015
    Fragensteller69

    Fragensteller69

    Dabei seit:
    05.10.2014
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    München
    Weder noch...
     
  9. #29 Skeptiker, 02.02.2015
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Ich habe in meinem Berufsleben erst einmal versucht, einen Statiker zur Ausschreibung bei den Stahlmengen runterzuhandeln. Damals war bei 2 von 8 EFH gleicher Kubatur aber unterschiedlichen Innenlebens die Stahlmenge doppelt so groß wie bei den anderen 6. Diese beiden wurden von einem anderen Statiker gerechnet als die anderen. Über den Statiker wurde gelästert ("Angsthase") und bei einem der beiden Bauherren über die Kündigung nachgedacht. Bei der Ausschreibung habe ich die Hälfte der Differenz weggelassen. Benötigt wurde am Ende genau die geschätzte Menge, vom Prüfingenieur keine Vereinfachungsmöglichkeit gefunden. Zu viel Stahl hatte ich noch nie, nur zu wenig.

    Frage den Tragwerksplaner vielleicht, wo er durch konstruktive Vereinfachungen Einsparpotential sieht.
     
  10. #30 Fragensteller69, 09.02.2015
    Fragensteller69

    Fragensteller69

    Dabei seit:
    05.10.2014
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    München
    Naja. ich will ja auch niemanden runterhandeln - nur wenn zwischen den Statikern schon unterschiedliche Auffassungen existieren, ohne dass sich offensichtlich in den letzten Jahren etwas an der Norm geändert hat (?) und der eine Statiker behauptet, dass diese Matten überhaupt nicht Normgerecht verwendet werden dürfen, aber Anbieter von "Weißen Wannen" wiederum noch kleinere Matten verwenden können wundert sich der Laie...
     
  11. #31 AndiSteinmetz, 09.02.2015
    AndiSteinmetz

    AndiSteinmetz

    Dabei seit:
    02.05.2013
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Steinmetzmeister und Steintechniker
    Ort:
    Burgkunstadt
    Mehrkosten durch mehr Stahl sind auf jeden fall besser als Mehrkosten durch zu wenig Stahl.

    Unser Statiker hat sich auch immer doof gestellt wenn wir Ihn was gefragt haben. Da Wusste er nicht was wir mit Deckenauflager meinen, warum im Keller keine Deckengleichen Stürze in der Decke sind und im EG schon, warum 49er Aussenwände noch Aussteiffungsstützen benötigen konnte er auch nicht erklären. Warum der HEB Träger in der EG Decke unter einer unbelasteten Wand liegt und die Wand mit der Dachlast nur auf einer "verstärkten" Betondecke steht wollte er auch nicht erklären.

    Die nehmen irgendwas an, und damit wird gerechnet, kommt ein positives Ergebnis dabei raus, dann passt das, da geht es nicht drum so knapp wie möglich zu rechnen.
    Ich habe damals auch danach gefrag ob er uns eine Stückliste noch mit rauslassen kann, da sagte er nur " das war nicht im Angebot enthalten". Ich hätte sie Ihm ja auch bezahlt, so musste ich halt ne Stunde alles durchschauen und rausschreiben.
     
  12. #32 gunther1948, 09.02.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    mach mal einer das ding zu. da wird mittlerweile nur noch müll gepostet.

    gruss aus de pfalz
     
  13. #33 planfix, 09.02.2015
    planfix

    planfix Gast

    ne, laß mal gunther.

    zweiflerkandidaten an stahlmengen kenne ich selbst zur genüge.
    ...das elternhaus brauchte viel weniger stahl.... alles geldschneiderei, betrug, ...der sagt das und jener was anderes, wir sollten das thema laufen lassen.

    vielleicht noch etwas zu verantwortlichkeiten und den änderugen der normen und berechnungsansätze.
    die häuse aus der nachkriegszeit stehen auch großteils noch und halten trotz weniger stahl.
    steigende sicherheiten gibt es nicht nur am bau. am auffälligsten ist das in der automobilindutrie. nur daß dort die preise eher hingenommen werden, weil es ja chique ist solche autos zu fahren und den baustahl im haus sieht kein mensch mehr. :p
     
  14. #34 Gast036816, 09.02.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    beiträge wie vom steinmetz sind nicht einmal erheiternd. aber anscheinend musste er ein wenig frustdampf ablassen. wenn bauherren ihrem twp nicht vertrauen, müssen sie den standsicherheitsnachweis selber aufstellen.
     
  15. #35 Fragensteller69, 11.02.2015
    Fragensteller69

    Fragensteller69

    Dabei seit:
    05.10.2014
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    München
    @Planfix: Also der Vergleich mit dem Auto hingt aber total, oder? Die Autos werden doch immer leichter, weil sie weniger Sprit verbrauchen sollen. Sicherlich gibt es den trend zu SUVs und Geländewagen mitten in der Stadt.
    Wäre aber Carbon nicht so brüchig und gehärtetes Alu nicht so teuer würden inzwischen wahrscheinlich viel weniger Autos aus Stahl durch die Gegend fahren...

    Gab es denn jetzte eine Normänderung? Und welche ist denn die gültige Norm?
     
  16. #36 wasweissich, 11.02.2015
    wasweissich

    wasweissich Gast

    dafür haben die dreimal so dicke wände und stehen auf vernünftigem grund .

    heute werden die buden auf die grundstücke gestellt , die damals ausgelassen wurden , weil ihnen die leute "nicht über den weg getraut" haben .
     
  17. #37 baufix 39, 11.02.2015
    baufix 39

    baufix 39

    Dabei seit:
    06.03.2013
    Beiträge:
    1.091
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    haan
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister seit 1976
    Stahlmengen sind von Bau zu Bau wegen der Bauweise,Aufteilung, Spannweiten, Fundamentierung
    recht unterschiedlich. Vergleiche hinken deshalb ein wenig.
    Dann wäre noch der Statiker, der eine sieht es "gelassen", der andere geht auf mehr Sicherheit.
    Bei manchen Bauten von mir war ich auch erstaunt was so eingebaut werden musste.
     
  18. #38 Gast036816, 11.02.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    die wände werden wieder dicker, meistens durch schaum.
     
  19. #39 Corinna72, 12.02.2015
    Corinna72

    Corinna72

    Dabei seit:
    16.04.2012
    Beiträge:
    1.214
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Physikerin
    Ort:
    Berlin
    Schaum?
    ich dachte der Baustoff der Zukunft heißt Luft!
     
  20. #40 Gast036816, 12.02.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    genau, der schaum schließt die luft ein!
     
Thema: Wieviel Stahl benötigt ein Haus?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. baustahl kosten

    ,
  2. wieviel tonnen stahl einfamilienhaus

    ,
  3. efh stahlmenge

    ,
  4. tonne Baustahl je qm,
  5. wieviel tonnen baustahl ,
  6. Wie viele eisenmatte pro haus,
  7. Wie viele eisenmatten braucht man fürs haus,
  8. Eisen wieviel rohbau,
  9. wiebiel risen in beton,
  10. Wie viele Tonnen stahl braucht man für ein 9 Familienhaus,
  11. wie viel stahl hausbau,
  12. wie viel stahl für Keller,
  13. stahlmenge einfamilienhaus,
  14. Wieviel Stahl braucht ein haus,
  15. keller stahl nach Statik kg,
  16. wieviel stahl benötigt man ca für bu keller,
  17. baustahl bedarf einfamilienhaus,
  18. Menge Stahl in wohnhaus,
  19. haustragen stahl,
  20. wie viel betonstahl sollen bei neubau verwendet werden,
  21. stahl richtwerte einfamilienhaus,
  22. bodenplatte stahl viel stahl,
  23. vie viel stahl als bewährung 25kg,
  24. wie viel kg stahl kommt in eine stütze rein ?,
  25. betondekke wie fiel eisen
Die Seite wird geladen...

Wieviel Stahl benötigt ein Haus? - Ähnliche Themen

  1. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?

    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
  2. Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?

    Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?: Hallo zusammen, vor etwa 6 Jahren hat ein GaLa Bauer meinen Stellplatz samt Zufahrt gepflastert. Mir ist nun aufgefallen, dass auf Höhe der...
  3. Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite)

    Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite): Moin, diesen Sommer habe ich vor eine Kellerwand neu abzudichten. Mir wurde gesagt, das man die Wand nach und nach nur max. 2 Meter Breit...
  4. wieviel Stahl in Betonschalsteine

    wieviel Stahl in Betonschalsteine: Hallo, ich habe mal eine Frage zu Schalsteinen ,wieviel baustahl muß ich da mit verarbeiten. Es wird ein Carport neben meinen jetzige...
  5. Wieviel Stahl je qm wird ca. bei einer Betonplatte 30 cm dick benötigt

    Wieviel Stahl je qm wird ca. bei einer Betonplatte 30 cm dick benötigt: bei einer Bodenpressung von mind. 0,30 N/mm² und einer Plattenstärke von 15 cm und wie würde es bei einer Bodenpressung von nur 0,15...