WDVS Verklebung lufthinterströmt

Diskutiere WDVS Verklebung lufthinterströmt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, darf eine EPS-Außenwanddämmung zwischen Außenwand und Dämmplatten lufthinterströmt sein? Wir haben über diesen Zwischenraum...

  1. #1 Dachdecker, 04.02.2015
    Dachdecker

    Dachdecker

    Dabei seit:
    31.01.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Hallo Zusammen,
    darf eine EPS-Außenwanddämmung zwischen Außenwand und Dämmplatten lufthinterströmt sein?
    Wir haben über diesen Zwischenraum feuchtwarme Luft in die Dachkonstruktion bekommen.
    Wie kann man das abstellen? z.B. verfüllen!?
    Danke für die Hilfe!

    Gruß Dachdecker
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da darf auf keinen Fall Luft zwischen Wand und Dämmplatten sein, da ansonsten ja auch die Dämmwirkung im Eimer ist.

    Platten wie geklebt?
    Sockel?
    Liefere mal noch ein paar Infos.
     
  3. #3 saarplaner, 04.02.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    NEIN!

    nachträglich abhilfe schaffen ist wohl kaum möglich.

    runter mit den dämmplatten und fachgerecht aufbringen lassen. z.B. mit dem punkt-wulst-verfahren (wulst im randbereich, sodass zwischen den verschiedenen Verklebungen kein kamineffekt entstehen kann).

    wie so was nicht aussehen sollte zeigt dieses bild:

    IMG_3178_x.JPG
     

    Anhänge:

  4. #4 Kalle88, 04.02.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Feuchtwarme Luft zwischen EPS und Innenwand? Luftdichte gibbet nich? :shades
     
  5. #5 Gast943916, 04.02.2015
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    runter und neu...
     
  6. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Das ist ein Kamineffekt außen-außen. Dabei wird Feuchte von der durchströmenden Luft aufgenommen und irgendwo als Kondensat wieder abgeworfen. Damit durchfeuchten dann diese Dämmsysteme. Abgesehen davon ist eine von Außenluft hinterströmte Dämmung wie keine Dämmung. Die Hinterströmung ist durch die Kammerbildung beim Punkt-Wulst-Verfahren zu unterbinden. Steht auch in ALLEN Zulassungen und im WDVS-Atlas so drin. Alles was nur angeklekst wird --> runter, neu.
     
  7. #7 Kalle88, 04.02.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Nur wo kommt die Feuchte denn her, Taipan? Ausm Mauerwerk? Irgendwo muss sie sich ja nähren um dann wieder ausfallen zu können.
     
  8. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Japp. Als Wasserdampf. Wird von der erwärmten strömenden Luft augenommen und mitgerissen und fällt dann am Punkt der Abkühlung als Flüssigphase aus. Die im Spalt befindliche Energie reicht nicht aus das fließende Wasser wieder zu Dampf zu verwandlen, so dass es nach unten fließt. Ist das "WDVS" dann unten weitgehend zu, sammelt sich das Wasser und die Konstruktion säuft ab.
     
  9. #9 Kalle88, 04.02.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Okay, klingt logisch. Mich würde das vorliegende Schadensbild ja interessieren, inkl. näherem Konstruktionsaufbau. Wenn so geschildert wie vom TS, säuft ihm ja die Dämmung nicht ab, nur das DG :D ;)
     
  10. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ist klar, dass das DG in dem Falle absäuft. Die feuchtegeschwängerte Luft kühlt nicht schon mit dem Austritt aus dem WDVS aus, sondern etwas danach und gibt dann das Wasser entsprechend später, an anderer Stelle ab. Gleiche Ursache - Wirkung anderenorts.
     
  11. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Spannend sind dann z.B. Alufensterbänke....
     
  12. #12 Dachdecker, 06.02.2015
    Dachdecker

    Dachdecker

    Dabei seit:
    31.01.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Danke für die kompetente Hilfe!
    Der ausführende Malerbetrieb konnte vom fehlerhaften Verkleben der Dämmplatten überzeugt werden.
    Die 35 m² werden neu verlegt!
    Wo die feuchte Luft herkommt ist leider noch nicht klar, und auch nicht, wer für die abgesoffene Konstruktion aufkommt.
    Da wird jetzt ein SV eingeschaltet.
    Fotos möchte ich keine veröffentlichen, da es ja aktuell behandelt wird............die Sache mein ich......
    Vielen dank nochmals!
     
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 06.02.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Das Extrembeispiel eines hinterlüfteten WDVS
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?8068-Tauwasser-l%E4uft-aus-der-Fassade
    Da waren allerdings auch Luftundichtigekeiten in der Wand mit dabei.
     
Thema: WDVS Verklebung lufthinterströmt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wdvs kamineffekt

    ,
  2. warum wulst punkt

    ,
  3. Fassade säuft ab

    ,
  4. kaminwirkung dämmung,
  5. hinterströmte dämmung,
  6. wärmedämmverbundsystem sauft ab
Die Seite wird geladen...

WDVS Verklebung lufthinterströmt - Ähnliche Themen

  1. Nachträgliche Verklebung von Klinkerriechmen auf bestehendes WDVS System

    Nachträgliche Verklebung von Klinkerriechmen auf bestehendes WDVS System: Hallo liebe Gemeinde, Ich bin neu hier im Forum, da mich ein Anliegen sehr beschäftigt. Ich habe im Jahr 2020 ein neues EFH erbauen lassen. Dabei...
  2. Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?

    Verklebung von WDVS Polystyrol Platten (aRdT)?: Guten Tag, es geht weiter in unserem Beweisverfahren und es wurde ein neuer Mangel bezüglich aufsteigender Feuchtigkeit zum Dach hin...
  3. WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung

    WDVS: Keine "Wulst Punkt verklebung" - Vorschlag zur Schadensbegrenzung: Hallo in die Runde, bei unserem Haus wurden die Dämmplatten an der Fassade nicht mit "Wulst Punkt" Methode verklebt. Nun, nach 4 Jahren...
  4. WDVS - Verklebung löst sich

    WDVS - Verklebung löst sich: Hallo, die Verklebung der Dämmplatten hat sich bei meinem Haus gelöst. betroffene Fläche -> ca. 30 m2 Also das ganze wir nur noch von der...
  5. WDVS über Kerndämmung verkleben , wie richtig ?

    WDVS über Kerndämmung verkleben , wie richtig ?: Hallo, unser Haus soll im vorderen Teil ein WDVS an einem Vorsprung bekommen. Jeweils rechts und links davon ist ein klassisches zweischaliges...