    Guten Abend,

    ich beschäftige mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit der Instandsetzung von Holzbalkendecken. Meine Fragen beziehen sich auf die Auffüllung / Schüttung. Dies sollte ja wenn möglich erhalten bleiben, v.a. aus Gründen des Schallschutzes und der Kosten.

    1.) Was sind Bedingungen bzw. Ausschlusskriterien für den Erhalt der Auffüllung, bezogen auf das Material? Meines Erachtens muss das Material hygienisch einwandfrei und trocken sein, korrekt?

    2.) Bei Maßnahmen zur Tragfähigkeitserhöhung muss häufig die Auffüllung entfernt werden. Entweder um neben den Balken Platz zum Anbringen einer Verstärkung zu haben, oder um die Decke vor der Montage einer Verstärkung zu entlasten, da die Verstärkung sich ja nur am Abtrag der Lasten beteiligen kann, die nach ihrer Montage aufgebracht werden. Meine Frage: Macht es Sinn, die Auffüllung auszubauen, zwischenzulagern und nach der Montage der Verstärkung wieder einzubauen? Dadurch entfallen ja zumindest schonmal die Kosten für die Entsorgung der Auffüllung und eine neue Auffüllung.

    Mir ist bewusst, dass die Fragen nicht allgemeingültig beantwortet werden können, weil es immer eine Reihe von Besonderheiten, Randbedingungen etc. gibt. Aber ich wäre dankbar, wenn mir jemand sagt, ob das grundsätzlich möglich ist...

    Beste Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Auffüllung Holzbalkendecke zwischenlagern und wieder einbauen?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    erfüllt die vorhandene Schüttung die heutigen Anforderungen, dann wird diese natürlich wiederverwendet. Warum sollte die zu Boden gebracht werden, entsorgt werden und gegen anderes, meist nicht wirklich trockenes Material ausgetauscht werden?

    die meisten (meiner) Deckensanierungen erfolgen unter Wiederverwendung der Schüttung und oftmals auch des Fehlbodens.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2015
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Student
    Beiträge
    4
    Hallo Taipan,

    vielen Dank für die schnelle Antwort! Was sind denn die heutigen Anforderungen? Anorganisch und trocken sowie schallschutztechnisch geeignet?
    Mir erschien die Wiederverwendung auch sinnvoll, daher auch meine Frage. In der Literatur steht zwar oft, dass der Ausbau der Auffüllung kritisch zu bewerten ist. Dass sie einfach wiederverwendet werden kann, habe ich noch nirgends gelesen.

    Beste Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von gigo139 Beitrag anzeigen
    Was sind... die heutigen Anforderungen? Anorganisch und trocken sowie schallschutztechnisch geeignet?
    Mir erschien die Wiederverwendung auch sinnvoll, daher auch meine Frage. In der Literatur steht zwar oft, dass der Ausbau der Auffüllung kritisch zu bewerten ist. Dass sie einfach wiederverwendet werden kann, habe ich noch nirgends gelesen.
    Ich habe die trockene schwere mineralische Schüttung auch schon mehrfach nach örtlicher Zwischenlagerung wieder einbauen lassen. Für die Verbesserung von Schall- und Brandschutz braucht's eh noch weitere Maßnahmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von gigo139 Beitrag anzeigen
    dass der Ausbau der Auffüllung kritisch zu bewerten ist.
    Das ist soweit richtig ... am Besten ist: Drinnlassen und nicht anfassen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Das ist soweit richtig ... am Besten ist: Drinnlassen und nicht anfassen.
    Weshalb genau?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Weils arbeit macht?

    Warum sollte ich eine Schüttung anfassen, wenns nicht notwendig ist ... Das System Auflager-Balken-Fehlboden-Diele/Deckenputz hat sich aneinander gewöhnt ...

    Ich habe mal einen Eichenbalken versagen sehen ... der wurde, weil er so durchhing bei der Deckensanierung gedreht ... hat dem gar nicht gefallen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Weils arbeit macht? Warum sollte ich eine Schüttung anfassen, wenns nicht notwendig ist ... Das System Auflager-Balken-Fehlboden-Diele/Deckenputz hat sich aneinander gewöhnt ...
    Natürlich gehe ich da nur ran, wenn's dafür gewichtige Gründe gibt, an Einzelpunkten ist das ja nicht soooo selten. Und immer nur minimalinvasiv. Ich dachte, Du hättest Gründe, auch das noch zu vermeiden?


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Flocke
    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    LK Lüneburg
    Beruf
    Zimmermeister
    Benutzertitelzusatz
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Beiträge
    4,148
    Alte lehmige Füllungen, so sie raus müssen, entsorge ich und fülle später mit geglühtem Sand wieder auf. Bei Sanierungen mit Pilzbafall entferne ich die Füllung komplett um das Risiko gering zu halten.
    Was in den Gefachen drin ist, bleibt drin, sonst wird es zu aufwendig und teuer
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2015
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Student
    Beiträge
    4
    Zitat Zitat von gigo139 Beitrag anzeigen
    Was sind denn die heutigen Anforderungen? Anorganisch und trocken sowie schallschutztechnisch geeignet?
    Hallo zusammen, danke nochmals für die Antworten! Nochmal zurück zur Frage in meinem zweiten Poste: Welche Anforderungen muss eine Auffüllung erfüllen, damit sie in der Decke verbleiben kann?

    Beste Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Kommt doch drauf an, was die Füllung erfüllen soll. Eine Lehmfüllung ist bspw. ungeeignet, wenn die Decke regelmäßßig reletiv kurzfrequente Erschütterungen ertragen muss (BassBOX).

    Grundsätzlich gilt aber: Trocken, Schädlingsfrei, Schadstofffrei, weitgehend Fremdstoffrei, richtige Rohmasse nach Statik, richtige Stärke nach Statik, ausreichender Rieselschutz ....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    die Rohmasse ist natürlich die Rohdichte ... grml ...