Kamin in einem heutigen Neubau - 9 kW zuviel?

Diskutiere Kamin in einem heutigen Neubau - 9 kW zuviel? im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    09.2014
    Ort
    Münster
    Beruf
    IT-Projektleiter
    Beiträge
    610

    Kamin in einem heutigen Neubau - 9 kW zuviel?

    Guten Morgen zusammen,

    wir möchten gerne einen Kamin. Nicht als echte alternative Wärmequelle, sondern einfach zum wohlfühlen.

    Ausgesucht haben wir uns einen Kamin mit Betonspeicherkörpern, die die Wärme laut Hersteller speichern und langsam abgeben. Nur finden wir quasi nur Einsätze mit 9kW Nennleistung - einen einzigen 4 kW-3-Scheiben-Kamin konnten wir ausfindig machen, der allerdings sowohl oiptisch als auch von den Maßen überhaupt nicht gefällt...

    Wie sind denn die Erfahrungen mit so einem "Wärmemonster" in einem hochgedämmten Haus? Nur wenig anfeuern ist ja auch schlecht, weil dann die Scheiben nicht mehr spülen...

    Aber holen wir uns damit ein echtes Problem ins Haus oder wird da gerne übertrieben, dass man sich eine Saune damit einbaut?

    Würde mich über Erfahrungen sehr freuen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kamin in einem heutigen Neubau - 9 kW zuviel?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Welche Heizlast hat der Aufstellraum?
    Brennraumgröße?
    Wie wird der Raum normalerweise beheizt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    planfix
    Gast
    auf den betonspeicher kannst du im neubau verzichten, das macht die angelegenheit auch leichter.
    bei den teilen mit betonspeicher, solltest du das teil auch in der statik berücksichtigen lassen. da diese auch schnell mal über 1 tonne haben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Seit über einem Jahr heize ich mein komplettes Haus mit 163 m² Heizfläche mit 3,5 kW. Der Energiestandard ist gerade mal KfW-69,999
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2014
    Ort
    Münster
    Beruf
    IT-Projektleiter
    Beiträge
    610
    Zitat Zitat von mastehr Beitrag anzeigen
    Seit über einem Jahr heize ich mein komplettes Haus mit 163 m² Heizfläche mit 3,5 kW. Der Energiestandard ist gerade mal KfW-69,999
    Schön, aber hilft mir wenig weiter .

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Welche Heizlast hat der Aufstellraum?
    Brennraumgröße?
    Wie wird der Raum normalerweise beheizt?
    Heizlast muss noch berechnet werden - es ist eine Sole-Erdwärmepumpe geolant, insgesamt hat das Haus eine Heizlast von grob ausgerechneten 6,5kW. Und damit natürlich Fußbodenheizung.

    Brennraumgröße 67x55 cm.

    Zitat Zitat von planfix Beitrag anzeigen
    auf den betonspeicher kannst du im neubau verzichten, das macht die angelegenheit auch leichter.
    bei den teilen mit betonspeicher, solltest du das teil auch in der statik berücksichtigen lassen. da diese auch schnell mal über 1 tonne haben.
    Jap, Statik ist informiert, dass dort eine Punktlast von ca. 750 kg geplant ist. Wir fanden den Betonspeicher auch optisch in der Designbetonausführung unheimlich schön - und halt das Werbeversprechen, dass gerade jener Speucherstein eine sehr angenehme Wärmeabgabe hat. Einen verputzen Kamin möchten wir eher nicht haben...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
    Heizlast muss noch berechnet werden - es ist eine Sole-Erdwärmepumpe geolant, insgesamt hat das Haus eine Heizlast von grob ausgerechneten 6,5kW. Und damit natürlich Fußbodenheizung.

    Brennraumgröße 67x55 cm.
    Also ein Aufstellraum mit vielleicht um die 1kW Heizlast. Da sind 9kW Heizleistung doch etwas viel, Speicher hin oder her. Man muss auch bedenken, dass die Nennleistung nur eine Angabe unter bestimmten Bedingungen ist, in der Praxis kann die Heizleistung auch mal höher liegen. Dann ist es ja so, dass der Raum normalerweise beheizt ist, d.h. jede überschüssige Leistung führt zu einer Erhöhung der Raumtemperatur über die Solltemperatur hinaus. Bei einem normalen Abbrand gehen da vielleicht 30kWh in den Raum, die muss er erst einmal verkraften können. Das würde rechnerisch bei extremen Außentemperaturen für 30h ausreichen, was Du in sagen wir mal 3-4h in den Raum schiebst, und zwar zusätzlich zu der dort sowieso schon gespeicherten Wärmeenergie (FBH).

    Man muss sich nun die Brennraumgröße genauer anschauen und prüfen wie weit man die Holzmenge reduzieren kann, ohne dass die Energie nur sinnlos zum Schornstein hinaus geblasen wird. Ich bezweifle jedoch, dass man damit auch nur annähernd in den Bereich der Heizlast kommt. Würgt man den Ofen zu sehr ab, dann wird der Wirkungsgrad unterirdisch, sprich die meiste Energie verpufft ungenutzt.

    Um es kurz zu machen, ich würde mich bei einem 9kW Ofen hier nicht wohl fühlen. Der könnte nicht nur eine oder 2 Nummern zu groß sein, sondern viele Nummern.

    Ach ja, zum Betonspeicher, da stellt sich zuerst einmal die Frage wie groß dieser Speicher ist (Betonmenge in kg oder m3). Mit 720Wh/m3*K ist die Speicherfähigkeit doch eher begrenzt, auch wenn der Beton auf sehr hohe Temperaturen gebracht würde. Hat der Betonkern nur ein Gewicht von sagen wir mal 500kg, dann ist die Speicherfähigkeit noch einmal deutlich geringer. Trotzdem möchte ich dem Ofen die Speicherfähigkeit nicht absprechen, man sollte sie halt nur nicht zu hoch bewerten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2015
    Ort
    Gummersbach
    Beruf
    IT-Controller
    Beiträge
    48
    Gibt es denn andere technische Lösung um diesem Problem entgegenzuwirken, vielleicht KWL oder ein Konzept welches die Wärme vom Kamin besser in die anderen Räume verteilt, eventuell bei zu viel Hitze sogar raus (ineffizient) ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    wasweissich
    Gast
    Das einzige was das 9kW monstrum bändigt ist dann eine offene terrassentür...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von oberberger Beitrag anzeigen
    Gibt es denn andere technische Lösung um diesem Problem entgegenzuwirken, vielleicht KWL oder ein Konzept welches die Wärme vom Kamin besser in die anderen Räume verteilt, eventuell bei zu viel Hitze sogar raus (ineffizient) ?
    Ein wasserführender Ofen wäre eine Alternative. Da geht die meiste Energie in´s Heizwasser und kann damit im Haus verteilt oder in einem Puffer gespeichert werden.

    Eine KWL ist dafür nur bedingt geeignet, da Luft ein schlechter Wärmespeicher ist. Man müsste sehr große Luftmengen bewegen um solche Leistungen in den Griff zu kriegen. Einfach warme (feuchte) Luft in einen kalten Raum pumpen ist auch nicht der Brüller. (Stichwort: Kondensat).

    Am besten man sorgt dafür, dass der Ofen bzw. zumindest seine raumseitige Leistung zum Aufstellraum passt. Eine moderate Überdimensionierung ist dabei unkritisch, man sollte es aber nicht übertreiben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2014
    Ort
    Münster
    Beruf
    IT-Projektleiter
    Beiträge
    610
    Och menno

    Ich hatte es schon befürchtet und kann das alles nachvollziehen - wieso gibt es bloß solche Monster? Zeitgemäß ist das doch dann kaum noch...naja, kann es eh nicht ändern.

    Wasserführender Kamin scheidet aus - das ist mir zu heikel mit der Wärmepumpe, dass es hier etwas durcheinander bringt. Und auch der Kostenfaktor ist noch entscheidend...

    Muss ich mir wirklich das 4kW-Mäuschen nochmal genauer anschauen und lieb gewinnen. Allerbesten Dank bis hierher!

    @wasweissich:

    Genau das hatte ich bisher auch einfach mal gedacht, aber ich glaube, dass es ein echtes Problem werden würde...

    Raumgröße liegt übrigens bei knapp 58 qm² (zähle die Küche mal mit dazu, die nur durch eine Glasschiebetür abgetrennt werden würde). Und ja, KWL gibt es auch...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Dkb
    Beruf
    thermische Bauphysik
    Benutzertitelzusatz
    Formularausfüller
    Beiträge
    3,722
    Zitat Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
    ... wieso gibt es bloß solche Monster? Zeitgemäß ist das doch dann kaum noch...
    weil alle schöne große Sichtscheiben wollen, am besten mehrere davon...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Niedersachsen
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Zitat Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
    Ich hatte es schon befürchtet und kann das alles nachvollziehen - wieso gibt es bloß solche Monster? Zeitgemäß ist das doch dann kaum noch...naja, kann es eh nicht ändern.
    Die unkontrollierte Verbrennung und Erzeugung von Feinstaub ist wirklich nicht mehr zeitgemäß.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2014
    Ort
    Münster
    Beruf
    IT-Projektleiter
    Beiträge
    610
    Ja, doof, ne? Interessiert mich aber nicht - und gehört hier nicht zum Thema!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
    Och menno

    Ich hatte es schon befürchtet und kann das alles nachvollziehen - wieso gibt es bloß solche Monster? Zeitgemäß ist das doch dann kaum noch...naja, kann es eh nicht ändern.
    Man kann den Ofen schon kleiner bauen, aber willst Du dann Streichhölzer oder Holzscheite verbrennen? Das Problem liegt also weniger beim Ofen als vielmehr beim Brennstoff. Wenn Du einen Holzscheit anzündest dann brennt der ab, höchstens Du stellst einen Eimer Wasser daneben zum Löschen. d.h. Einmal angezündet muss die Energie irgendwo hin, und da bleibt nur Schornstein oder Aufstellraum.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Tirol
    Beruf
    Wirtschaftsingenieur
    Beiträge
    37
    Wir haben einen 10kW Ofen mit Panoramascheibe (75cm) in unserem Holzrahmenbau. Von den Dämmwerten liegen wir am Passivhaus.
    Der Aufstellraum ist im EG, wobei wir das EG (Wohnzimmer, Küche, Büro, Flur) komplett offen haben. Größe ca. 80m².
    Den Ofen haben wir mit Schamottsteinen ummauert, welche nach ca. 2-3 Stunden anfangen warm zu werden. Halten dafür die Wärme recht lange. Aus den Lüftungsschlitzen verteilt sich die Wärem recht gut im Raum. Durch die Scheibe kommt keine übermäßige Hitze. Hatte nämlich zuerst auch Bedenken. Man kann gemütlich auf dem Sofa in 1,5m Entfernung sitzen. Bis jetzt ist noch niemand verschwitzt .

    PS. Eingefeuert wird mit Fichte/Buche ca. 4 Scheite und dann nach ca. 1 Std. nochmal nachgelegt. Scheibe ist nach 6 Monaten Betrieb immer noch sauber.
    Geändert von tomtirol (18.02.2015 um 11:59 Uhr) Grund: kW Angabe geändert