Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH

Diskutiere Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir (Klemptner und ich) wollen im Bad folgenden Fußbodenaufbau machen: 1. Holzfaserplatte (6cm, druckfest) als Dämmung 2....

  1. #1 Wavebreaker, 18.02.2015
    Wavebreaker

    Wavebreaker

    Dabei seit:
    30.01.2014
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Seiffen
    Hallo,

    wir (Klemptner und ich) wollen im Bad folgenden Fußbodenaufbau machen:
    1. Holzfaserplatte (6cm, druckfest) als Dämmung
    2. Aluminiumfolie bzw. hauchdünnes Blech als Dampfsperre
    3. FBH Rohre
    4. Estrich (kein Fließestrich) 4,5cm

    Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Alufolie eine gute Idee ist, evtl. ist eine PE-Folie besser. Verträgt sich Alu und Estrich? Hat Alufolie Vorteile?

    Viele Grüße
    Christian
     
  2. #2 Gast036816, 18.02.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    was ist unter der holzfaserplatte?
     
  3. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    Ich stelle es mir schwer vor, Alufolie mit dem Randdämmstreifen zusammen zu kleben.

    Normalerweiße kommt eine System Tackerplatte für FBH Rohre, wie sollen die Rohre an die Alufolie fest gemacht werden?
    Dann ist auch 4,5 cm Estrich zu dünn, sollte bei FBH ca. 6,5 cm sein. damit man eine eine überdeckung von min 4,5 cm hat.
     
  4. #4 flehmann, 19.02.2015
    flehmann

    flehmann

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Potsdam
    Benutzertitelzusatz:
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Alu und Estrich (auch Zementestrich) ist kein gut wahl. Alu und die im Heizestrich enthalten zuschlagstoffe reagieren mit einander. Es sieht dann aus wie auf dem Mond.
     
  5. #5 Wavebreaker, 19.02.2015
    Wavebreaker

    Wavebreaker

    Dabei seit:
    30.01.2014
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Seiffen
    Danke für die schnellen Antworten.

    - Unter den Holzfaserplatten sind Hohldielen aus Beton zwischen Eisenträgern
    - der Estrich ist über den Rohren 4,5cm
    - die Rohre werden mit Schellen (Kabelschellen) auf der Folie bzw. in die Platte "genagelt"
    - Was heißt reagieren? Wird das Alu ein wenig angegriffen oder zerfällt es? Was meinen sie mit "Mondlandschaft", entstehen Blasen und Krater auf dem Estrich? Also sollte ich doch lieber auf eine PE-Folie drängen?
     
  6. #6 Jürgen V., 19.02.2015
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ist das hier jetzt ein Bastel Forum. :bef1021:Nubis lesen :mauer
     
  7. #7 Wavebreaker, 19.02.2015
    Wavebreaker

    Wavebreaker

    Dabei seit:
    30.01.2014
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Seiffen
    Leider ist eine Altbausanierung oft eine Bastelei.

    "Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen gebe"...
    Mir wird ein Material (Alufolie) angeboten, bei dem ich skeptisch bin, da wird man doch mal fragen dürfen, oder was ist das Problem?
     
  8. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Deine Skepsis ist mehr als berechtigt. Selbst im Altbau geht man erstmal von anerkannten Ausführungen aus und adaptiert die dann auf die anstehende Aufgabe - immmer beachtend, was mit der ursprünglichen Ausführung berwirkt werden sollte.

    Es gibt allerdings keinen Grund die sonst verwendeten Systeme (@jan81: Das muss nicht die von dir als "normal" postulierte Tackerplatte sein, auch wenn sie in deinem Büdchen verbaut wurde) durch eine Alufolie zu ersetzen.
     
  9. #9 flehmann, 20.02.2015
    flehmann

    flehmann

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Potsdam
    Benutzertitelzusatz:
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Ja, es entstehen Gase durch eine chem. Reaktion. Und die aufsteigenden Gaseblasen bilden auf der Estrichoberfläche kleine Krater.
     
  10. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol:

    öhm ja .. mehr fällt mir dazu nicht ein ...
     
  11. #11 Gast943916, 20.02.2015
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    @wavebreaker, wenn schon zitieren, dann bitte ganz:
    außerdem fragst du nicht nach einem Material, sondern nach einem kompletten Bodenaufbau
     
  12. #12 flehmann, 20.02.2015
    flehmann

    flehmann

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Potsdam
    Benutzertitelzusatz:
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Auzug aus dem Zementestrich-Datenblatt
    [​IMG]

    Der Estrichleger wollte es auch nicht glauben. Hat noch mal eine Probe gemacht 1x Estrich direkt auf Alu und 1x mit PE Folie dazwischen, und jetzt rate mal......
    Da wir im Vertrag zum Glück darauf hingewiesen haben, hat das ganz EG abgeschliffen und nochmal versiegelt.

    :respekt Herr Architek, man lernt halt nie aus.......:winken
     
  13. #13 Wavebreaker, 20.02.2015
    Wavebreaker

    Wavebreaker

    Dabei seit:
    30.01.2014
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Seiffen
    @Gipser: Das ist nicht wahr! Der Bodenaufbau steht fest, habe den sogar beschrieben. Die alleinige Frage ist die nach dem Material und deren Verträglichkeit mit Anderen. Und genau für solche Fragen sollte so ein Forum da sein.

    Vielen Dank an flehmann und Taipan, ihr habt meine Frage beantwortet und ich werden daraufhin keine Alufolie einbauen lassen.
     
  14. #14 rechter Winkel, 20.02.2015
    rechter Winkel

    rechter Winkel

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    796
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kreis Paderborn
    bei erdfeuchten Zement steigen dann die Blasen nach oben und bilden Krater?

    Dem schließe ich mich an!
     
  15. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    Kommt ja auch von einem IT Fuzzi kann doch nicht stimmen. :konfusius
    Selbst wenn man den Fachleuten ein Datenblatt vor Gesicht hält, glaube die es nicht.
     
  16. #16 rechter Winkel, 20.02.2015
    rechter Winkel

    rechter Winkel

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    796
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kreis Paderborn
    hast du schonmal erdfeuchten Estrich in der Hand gehabt? Wie sollen da rein physikalisch Gasblasen aufsteigen?
     
  17. #17 flehmann, 20.02.2015
    flehmann

    flehmann

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Potsdam
    Benutzertitelzusatz:
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Erdfeucht war er bestimmt nicht, wurde mit einer Pumpe eingebracht. Und nein es war kein Anhydritestrich.
     
  18. #18 rechter Winkel, 20.02.2015
    rechter Winkel

    rechter Winkel

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    796
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kreis Paderborn
    Das übrigens bei der Reaktion mit Aluminium Gasblasen entstehen, ist doch schon länger bekannt >>>>Porenbeton. Dafür muß das Zementgemisch aber schon etwas dünner angemischt werden...
     
  19. #19 rechter Winkel, 20.02.2015
    rechter Winkel

    rechter Winkel

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    796
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kreis Paderborn
    Beim TE geht´s nicht um Fließestrich!!!!!
     
  20. #20 flehmann, 20.02.2015
    flehmann

    flehmann

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    220
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Potsdam
    Benutzertitelzusatz:
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    :bef1003::bef1003::bef1003:

    Hab ich auch nicht von gesprochen. Ich habe von Zementestrich gesprochen.
    Und es war nur ein Hinweis: wenn Zementestrich(mit gewisser Feuchte damit er noch gepumpt werden kann) + Alu = Gase -> Krater in der Estrichoberfläche.

    Ach übrigens ich arbeite in einer Baufirma. :bef1006::bef1002:
     
Thema: Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. aluminiumfolie winkel mail

    ,
  2. alufolie unter fußbodenheizung

    ,
  3. silberfolie unter estrich

    ,
  4. Altbausanierung Seiffen loc:DE,
  5. alufolie untern estrich,
  6. estrich mit Alufolie,
  7. fußboden dämmen alufolie,
  8. alu im Estrich ,
  9. estrich auf alukaschierung,
  10. fußbodenheizung alufolie,
  11. alu Platte unter fbh,
  12. zementestrich alu tackerplatte,
  13. alu fussbodenheizung zementestrich,
  14. aluminiumfolie estrich,
  15. Folie unter Estrich,
  16. alufolie unter estrich,
  17. alufolie für fußbodenheizung,
  18. alu folie fußbodenheizung,
  19. alufolie als wärmedämmung unter fußbodenheizung,
  20. tackerplatte mit oder ohne alu?,
  21. aluminium und fließestrich
Die Seite wird geladen...

Aluminiumfolie unter Estrich mit FBH - Ähnliche Themen

  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich

    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?

    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  3. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?

    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  4. Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie

    Dampfsperre sieht aus wie Aluminiumfolie: Hallo Experten.- Laut Angebot Dampfsperre als Luftsperre und Dampfbremse aus PE mit aufkaschiertem PP Spezialvlies und 2 m Sd-Wert nach...
  5. Aluminiumfolie im Dach ninter GK-Platten

    Aluminiumfolie im Dach ninter GK-Platten: Moin, habe ein Mittelreihenhaus bei dem die Aussenwände wie ein Dach aus Pfannen aufgebaut sind. Die Dachschräge beträgt ca. 10-15 Grad, darüber...