Waschtisch DN40 ausreichend?

Diskutiere Waschtisch DN40 ausreichend? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Um Aufbauhöhe beim Boden zu sparen, will ich eine DN40 Abflussleitung beim Waschtisch legen. Ist das in der Regel ausreichend? Oder gibts hier...

  1. #1 Peda318is, 18.03.2015
    Peda318is

    Peda318is

    Dabei seit:
    08.03.2015
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker - Dieselmotoren
    Ort:
    Wien
    Um Aufbauhöhe beim Boden zu sparen, will ich eine DN40 Abflussleitung beim Waschtisch legen.

    Ist das in der Regel ausreichend?
    Oder gibts hier deutlich erhöhte Verstopfungsgefahr?? Haare?!..
    Man kennt das ja im Siphon.. Oder gehts bleiben die eh dort immer hängen?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    DIN EN 12056-2
    und DIN 1986-100

    Waschtisch, kurze Einzelanschlussleitung, da wäre DN40 in den meisten Fällen ausreichend. Weitere Randbedingungen findet man in den o.g. Normen (Anzahl Bögen, max. Länge, Gefälle usw.).
    Die Anwendung der Normen hat sich bewährt, denn ein zu großer Querschnitt einer Schmutzwasserleitung ist genau so problematisch wie ein zu kleiner Querschnitt.
     
  3. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei einer längeren DN 40 sollte man aber belüften, die schafft es sonst auch schon mal sich selbst leerzusaugen, z.B. Stöpsel zu, Waschtisch voll (eingesaute Bluse einweichen) und dann ablassen.
    Und wie weit soll die durch den "Bodenaufbau" ?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Auch dafür gibt es die schönen Normen. Da steht alles drin. :D
     
  5. #5 Peda318is, 18.03.2015
    Peda318is

    Peda318is

    Dabei seit:
    08.03.2015
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker - Dieselmotoren
    Ort:
    Wien
    Hallo,

    ja laut Norm reicht es, schon verstanden.
    Es ist auch nur eine relativ kurze Einzel-Anschlussleitung (ca. 2,1m) mit nur einem 90 Bogen -> Umlenkung von der senkrechten Abflussleitung hinter dem Waschbecken zur Abflussleitung am Boden.

    Die Norm bezieht eigentlich nur auf den Abfluss-Durchsatz...
    Ich denke auch, dass die Ablauf-Leistung hier kein Problem sein wird.

    Wollte eigentlich eher wissen, ob die Verstopfungsneigung, (z.B. Haare) auch noch OK ist??
    (Falls hier jemand aus praktischer Erfahrung berichten kann?!)
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jede Schmutzwasserleitung kann verstopfen. Eine zu große Leitung neigt sogar eher dazu, da sich Rückstände aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit sehr leicht absetzen bzw. festsetzen können. Das Rohr "wächst dann zu", bis es komplett dicht ist. Stichwort Füllgrad.
     
  7. #7 Peda318is, 18.03.2015
    Peda318is

    Peda318is

    Dabei seit:
    08.03.2015
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker - Dieselmotoren
    Ort:
    Wien
    Ok, sehr fein. Dann werd ich mal die 40er Leitung ohne weitere Sorgen reinlegen! :) danke
     
Thema: Waschtisch DN40 ausreichend?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. waschbecken abfluss dn 40

    ,
  2. dn 40 Waschbecken

    ,
  3. waschtisch abfluss 40 ausreichend

    ,
  4. dn 40 abflussrohr für waschbecken,
  5. dn 40 am waschtisch als ablauf,
  6. waschbecken dn40,
  7. waschtischablauf dn 40,
  8. waschtisch dn40,
  9. 2 Waschtische dn40
Die Seite wird geladen...

Waschtisch DN40 ausreichend? - Ähnliche Themen

  1. 160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB

    160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB: Moin, es gibt hier im Forum zwar schon ein paar wenige Beispiele zum gleichen Thema, aber ich bräuchte Rat bzw. Erfahrung bei einer Sache. Wir...
  2. Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank

    Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank: Hallo zusammen. Ich möchte gerne einen WT und WTU in meinem renovierten Bad aufhängen, bin aber aktuell ein bisschen ratlos bzgl. Befestigung. Die...
  3. Waschtisch an Trockenbauwand

    Waschtisch an Trockenbauwand: Hallo, ich habe bei mir im Badezimmer eine Trennwand aus 75mm CW und UW Profilen gestellt. An der Badezimmer Seite soll ein frei tragendes...
  4. Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten

    Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten: Hallo zusammen, es soll ein Eichenbrett (1200x550x40mm, ca. 20kg)) mit Aufsatzwaschtisch (ca.6kg) schwebend an der Wand befestigt werden. Mit 2...
  5. Waschtisch an 3x Rigips + 1x OSB

    Waschtisch an 3x Rigips + 1x OSB: Guten Tag, Montag kommt mein Waschtisch. Dieser wird schwebend an der Wand befestigt. Ich habe folgenden Wandaufbau: 0,8cm Fliesen 1,25cm Rigips...