Lüftung innenliegendes Bad im UG KFW 55 Haus

Diskutiere Lüftung innenliegendes Bad im UG KFW 55 Haus im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, wir haben ein Einfamilienhaus mit einem innenliegenden Bad im UG. Ich bin auf den Umstand hingewiesen worden, dass die von...

  1. #1 testaccount12, 31.03.2015
    testaccount12

    testaccount12

    Dabei seit:
    23.04.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Liebe Experten,

    wir haben ein Einfamilienhaus mit einem innenliegenden Bad im UG. Ich bin auf den Umstand hingewiesen worden, dass die von unserem Bauträger geplante Ausführung nicht funktionieren wird und auch nicht zulässig ist, da kein ausreichender Abtransport der Feuchtigkeit stattfinden wird. Daher habe ich zu dem Thema einige Fragen. Das innenliegende Bad wurde von dem Bauträger vorbereitet, so dass lediglich noch die Sanitärgegenstände angeschlossen werden müssen und die Hebeanlage installiert werden muss. Leider hat der Bauträger die Hebeanlage als Kleinhebeanlage im Nachbarraum mit Anschluss unter dem Estrich und der Dämmung vorgesehen. Dies ist bei einer Kleinhebeanlage nach den mir vorliegenden Informationen nicht ordnungsgemäß, da diese im gleichen Raum wie das Bad installiert werden muss und auch nicht unter dem Niveau des RFB. Aber nun zum eigentlichen Thema.

    Welche Maßnahmen sind notwendig um bei einem innenliegenden Bad im UG einen Abtransport der Feuchtigkeit zu realisieren. Welche Vorschriften gibt es in diesem Zusammenhang? Was hätte der Bauträger bei der Planung beachten müssen? Würde ein Transport der Feuchtigkeit in den Flur ausreichen, oder müsste die Feuchtigkeit nach draußen transportiert werden? Welche Vorschriften gibt es in dem Bereich? Vielen Dank.

    Im Flur und Bad UG ist eine Fußbodenheizung installiert. In beiden Räumen ist kein Fenster vorhanden. Siehe auch Plan im Anhang. In östlich anschließenden Raum an den FLur ist ein Fenster ca. 1*0,6m und im südlichen Raum an den Flur sind 2 Fenster ca. 1* 0,6m vorhanden. In den 2 Räumen ist auch keine Heizung installiert.


    bad.jpg
     
  2. #2 mastehr, 31.03.2015
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Mit welchem Wärmeerzeuger ist es denn möglich Heizkörper-taugliche Temperaturen zu erzeugen und gleichzeitig ohne Lüftungsanlage KfW-55 zu erreichen?
     
  3. #3 testaccount12, 31.03.2015
    testaccount12

    testaccount12

    Dabei seit:
    23.04.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Ja, das ist eine Frage die aktuell bei Gericht geklärt wird. Geschuldet war ein KFW 55 Haus nach 2009. Eine entsprechende Berechnung und Bestätigung hat der Bauträger auch nach dem 3. Versuch ausgestellt. Dann hat sich jedoch herausgestellt, dass im Außenbereich statt einer 20 cm starken WLG 0,32 Dämmung eine 0,40 Dämmung verbaut wurde. Auf der Bodenplatte wurde statt der 12cm starken Polyurethandämmung mit WLG 0,25 eine Dämmung mit WLG 0,35 installiert. Der Bauträger behauptet aber weiterhin, dass trotz der schlechteren Dämmung die Berechnung der besseren Dämmung stimmt. Als Therme wurde eine Vaillant Ecotec verbaut.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wäre es denn möglich, das Bad nachträglich mit einem Lichtschacht zu versehen?
    Ist es im Plan (Baugenehmigung) als solches ausgewiesen?
     
  5. #5 mastehr, 31.03.2015
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Du hast also eine Gas-Heizung, keine KWL und angeblich KfW-55?
    Es muss mindestens eine Berechnung mit den tatsächlichen verbauten Materialien vorgenommen werden. Da wird niemals KfW-55 herauskommen können, wenn die Außenwände nicht gerade aus 50 cm Poroton bestehen.
     
  6. #6 testaccount12, 31.03.2015
    testaccount12

    testaccount12

    Dabei seit:
    23.04.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Im Plan - siehe oben - ist das Bad ausgewiesen. Lichtschacht aufgrund der Kellerkonstruktion "Weisse Wanne ", der Aufteilung des Bads (siehe Plan oben) und der Außenanlage schwierig.
    Bei der Baugenehmigung war das nicht enthalten. Ist das notwendig?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Behaupten kann er viel, der EnEV NACHWEIS ist zum Ende der Baumaßnahme anhand der tatsächlichen Gegebenheiten zu führen. Wenn also 20cm in WLG040 vebaut wurden, dann wird auch damit gerechnet. Ob es für KfW55 nach EnEV2009 ausreicht, das wird man sehen. Es soll zwar kreative Rechenkünstler geben, aber irgendwann schlägt halt die Physik zu.
    Gibt´s auch noch Solar auf dem Dach? PV? Solarthermie? Auf deinem Bild steht ein Solarspeicher, aber nur ein kleiner Eimer mit 300 Litern. Es kann sich also bestenfalls um eine Alibi-Solaranlage handeln.

    Nun zum Entlüften des Badezimmers. Hier würde ich die Raumluft nach draußen transportieren. Feuchte Raumluft im Flur, daneben noch unbeheizte Räume, das könnte dort für ziemlich viel Ärger sorgen.
     
  8. #8 testaccount12, 31.03.2015
    testaccount12

    testaccount12

    Dabei seit:
    23.04.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Das Thema der bzgl. EnEV ist aktuell bei Gericht in der Klärung. Gibt es zum Feuchtetransport bei innenliegenden Bädern eine Vorschrift?
    Ich habe bisher nur Verweise auf die DIN 1946-6 und DIN 18017-3 gefunden. Und die Forderung nach einem Lüftungskonzept. Kann jmd. einen Gutachter für ein Kurzgutachten zu dem Thema empfehlen?
     
  9. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Gehen wir mal davon aus, dass das Frankfurt Bankfurt ist .....

    die dort geltende Bauordnung sieht in §43 Abs. 5 eine wirksame Lüftung für fensterlose Bäder vor. Damit greift automatisch mindestens die DIN 18017-3, wenn nicht eine Lüftungsanlage nach den Forderungen der DIN 1946-6 verbaut wurde. Das heisst: Es ist zwingend das Lüftungskonzept erforderlich, aus dem hervorgeht, wie hbo §43 Abs.5 und enev §6 Abs. 2 und DIN 4108-2&3 erfüllt werden. Die dadurch anzusetzenden Lüftungswärmeverluste sind natürlich in die enev-Berechnung/kfw-Berechnung einzubeziehen. und schon könnte es heissen: Jetzt wirds übel, sprach der Dübel ...
     
  10. #10 ThomasMD, 31.03.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wie wärs mit der HBO?

    § 43
    Wohnungen
    .
    .
    .
    (5) 1In jeder Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette vorhanden sein;
    dies gilt nicht für Wochenendhäuser. 2Fensterlose Bäder und Toilettenräume sind nur zulässig, wenn
    eine wirksame Lüftung gewährleistet ist
    .

    Manchmal kann man nur den Kopf schütteln, auf welche Ideen Leute kommen.

    Kaum greift man zwischendurch zum Telefonhörer, drängelt sich der Taipan dazwischen...:bierchen:
     
  11. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Tjo, so isser halt ...
     
  12. #12 testaccount12, 31.03.2015
    testaccount12

    testaccount12

    Dabei seit:
    23.04.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Vielen Dank, aus den Ausführen nehme ich mit, dass eine Lüftung erfolgen muss. Unabhängig von den Vorschriften macht das ja auch Sinn. Oh man, die Liste wird immer länger.
     
  13. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Sind in diesem UG überhaupt Wohnräume genehmigt? Die beschriebenen Fenster reichen doch als 2. Fluchtweg nicht aus. Beim 60er Fenster bleiben gerade mal 40 lichte Öffnung übrig.
     
  14. #14 testaccount12, 01.04.2015
    testaccount12

    testaccount12

    Dabei seit:
    23.04.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Zählt ein Bad zu den Wohnräumen? Eigentlich müssten die Fenster auch eine Höhe haben von 1m. Wurde leider nicht so ausgeführt. Das UG ist sowieso 10cm zu niedrig gebaut worden :-(. Keine Ahnung wie so was passieren kann.
     
Thema: Lüftung innenliegendes Bad im UG KFW 55 Haus
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. innenbad entlüftung Vorschrift hbo

    ,
  2. lüftung wc Kfw55

    ,
  3. kfw55 und zwangsentlüftung

Die Seite wird geladen...

Lüftung innenliegendes Bad im UG KFW 55 Haus - Ähnliche Themen

  1. Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock

    Lüftung oder Dämmung Drempel/Kniestock: Hallo ihr Lieben, wir haben im letzten Jahr unser Dachgeschoss ausgebaut. Das Ergebnis ist auch ganz gut geworden, allerdings haben wir beim...
  2. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin

    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
  3. Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung

    Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung: Hallo zusammen, schon seit meinem Einzug vor einem Jahr in einer 1-ZWG in einem Neubau von 2007 stinkt es im Zimmer. Die Einschätzung eines...
  4. Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position

    Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position: Hallo zusammen, wir möchten im Schlafzimmer eine Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, um die Luftqualität dort zu steigern. Haben jedoch...
  5. Lüftung - Abluft umleiten?

    Lüftung - Abluft umleiten?: Hallo liebes Forum, mich war viele Jahre stiller Mitleser. Jetzt weiß ich gerade keinen Rat. Bzw. ist Rat vielleicht teuer und ich versuche es...