PEN-Stromnetz und neuer Zähler im Altbau

Diskutiere PEN-Stromnetz und neuer Zähler im Altbau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Ich saniere ein Altbau (Baujahr 1902), bei dem die komplette Elektroninstallation noch mit der klassischen Nullung (PEN)...

  1. aaronf

    aaronf

    Dabei seit:
    18.04.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Herxheim, Pfalz
    Hallo zusammen!

    Ich saniere ein Altbau (Baujahr 1902), bei dem die komplette Elektroninstallation noch mit der klassischen Nullung (PEN) betrieben wird. Es befinden sich zwei Stromkreise (zwei Stromzähler) für (mehr oder weniger) zwei Stockwerke. Der Zählerschrank befindet sich im ersten Stock.

    Nun möchte ich einen neuen Zähler + Schaltschrank im Keller installieren und auch hier die Zuleitung legen lassen. Allerdings möchte ich den ersten Stock weiterhin mit dem alten Stromnetz betreiben, bis die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss abgeschlossen sind. Ich benötige also eine temporäre Zuleitung zum alten Zählerschrank vom neuen Schrank im Keller.

    Ist so eine Konstruktion möglich/konform? Und kann ich die klassische Nullung (PEN) zusammen mit dem neuen Stromnetz (mit aufgetrenntem PE und N) schalten?

    (Keine Sorge, das mache ich nicht selbst, ich möchte mich nur vorab über die Möglichkeiten informieren)

    Vielen Dank!
    Aaron
     
  2. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    wechsel von TNS auf TNC ist lt VDE nicht erlaubt.

    Ein Problem das uns in Zukunft noch öfter beschäftigen wird.

    Grüsse
    Jonny
     
  3. #3 karo1170, 18.04.2015
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Moeglich ist das schon, wird bei der Sanierung in Bauabschnitten von Bestandsgebaeuden auch haeufig angewendet. Ich gehe mal davon aus, das die Netzform TN-C am HAK anliegt... Waehrend der Umbauphase muesste die Auftrennung des PEN in PE und N nach dem neuen Hauptzaehler und nach dem Abgang zur alten Bestandsverteilung realisiert werden. Damit liegt fuer den "Altbau" ein TN-C-Netz vor, der Neubau bekommt dann (ab Auftrenntstelle PE - N) ein TN-S Netz.

    Wie oder was moechtest du schalten? Der einzige gemeinsame Schalter vor dem (neuen) Zaehler duerfte ein SLS fuer L1,L2,L3 sein...
     
  4. #4 jodler2014, 18.04.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Sollte kein Problem sein.
    Man speist die alte Zähler-Anlage vom neuen Zählerschrank im Keller.
    Nutzt diese praktisch als Unterverteilung.

    Im EG kann umgebaut werden .
    Für die nachfolgende Sanierung des OG aber bereits beim Umbau des EG alle erforderlichen Leitungen für die spätere Erneuerung der E-Anlage im OG verlegen lassen.
     
  5. aaronf

    aaronf

    Dabei seit:
    18.04.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Herxheim, Pfalz
    Vielen Dank für eure Antworten! Das hilft mir weiter!
     
  6. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    ich darf aber eine 4polige Anlage nicht aus einer 5poligen speisen.

    Grüsse
    Jonny
     
  7. #7 karo1170, 19.04.2015
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Ist in dem in #2 beschriebenen Szenario auch nicht vorgesehen, die Anlage wird erst nach dem Abgang zur Bestands-UV als TN-S (5-polig) ausgefuehrt. Bis zum Bestandsabgang liegt ein TN-C vor. Nach Fertigstellung der Umbaumassnahmen wandert die Auftrennung PE - N in den HAK und es wird ein TN-S ab HAK realisiert.
     
  8. #8 zille1976, 19.04.2015
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Stell ich mir gerade schwierig vor. Wenn ich ein reines TN-C im neuen Zählerschrank für das OG abgreifen will, geht das nur Pre-Zähler am Klemmstein der Einspeiseseite. Dann würde ich aber ungezählten Strom im ganzen OG haben. Für den TE gut, für die Stadtwerke wohl nicht.

    Hinter dem Zähler des neuen Zählerschrankes hab ich ja schon TN-C-S und das darf ich nicht wieder zusammenführen zu TN-C.

    Die sauberste Lösung ist, das der alte Zählerschrank erhalten bleibt, vom HAK eingespeist wird, die neue Zählranlage fürs Erdgeschoss aufgebaut wird, auch vom HAK eingespeist wird und beide Zähleranlagen parallel angemeldet werden. Nach dem Umbau wird der Zähler im OG abgemeldet und die Anlage im OG 5 adrig aus dem neuen Zählerschrank eingespeist.

    Übrigens: Aus einem TN-C kann auf der Verbraucherseite niemals ein TN-S werden. Nur ein TN-C-S ;)
     
  9. #9 Dieter70, 19.04.2015
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Nur weil eine Leitung 5 adern besitzt, kann durchaus auch ein PEN-Leiter (neben dem N-Leiter) vorhanden sein. Aus dieser Warte steht dem vorhaben also nichts entgegen, wenn das Ortsnetz als TN-System vorgehalten wird.
     
  10. #10 zille1976, 20.04.2015
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Und dieses Netz würde dann wie heissen? TN-NC-1/2S ?
     
  11. #11 Dieter70, 20.04.2015
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Wenn du magst.
     
  12. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    ????

    Gesamtnetzbetrachtung?
    da geb ich dir recht,
    aber dein TNS war irgendwann mal auch 4- oder 3polig! also auch TN-C-S ????

    Gibt es vielleicht garkeine TN-S ????

    Alles eine Frage der Betrachtung!

    TN-C und ab aufteilung TN-S, und in seiner 'gesamtheit' TN-C-S

    Grüsse
    Jonny
     
  13. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Wird so gemacht. Gerade wenn Wohnungszuleitungen erneuert werden, werden die 5polig ausgeführt L1,L2,L3,PEN und Pe um in der Wohnung 'alte' Stromkreise noch versorgen zu können.
     
  14. #14 Dieter70, 22.04.2015
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Wenn dann ja wohl L1/L2/L3/N/PEN.
     
  15. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Technisch klar, aber auch normkonform? SW in der gegend verweigern den Zähler bei 4 poligem Abgang vom TNS

    Grüsse
    Jonny
     
  16. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Uups. Ja klar.

    wenn die Spielregeln für den PEN eingehalten werden, ist das imho normkonform.
     
  17. #17 jodler2014, 24.04.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    war vor " gefühlten " 40 J. auch schon der Fall !

    PS:
    Schaut euch mal einen HAK "genauer " an .

    Aber bitte die 5 Sicherheits-Regeln beachten !

    Und nur für den "echten " Eli wird aus dem "C " ein "S"

    Der N und PEN im 5-Ader ?

    warum ?

    Ein TN-C-S mit Iso-Fehler ?
    Und das im Zeitalter des FI-Schutzschalter (RCD):deal
     
  18. #18 Rudolf Rakete, 25.04.2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Tut mir Leid aber was willst du uns mit deinem Kauderwelch eigentlich sagen.......

    Das du meinst dich in E-Technischen Dingen auch auszukennen?
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Einfach ignorieren. Schau auf die Uhrzeit. ;)
     
Thema: PEN-Stromnetz und neuer Zähler im Altbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. klassische nullung vor dem zähler

    ,
  2. PEN aufteilung nach Zähler

    ,
  3. pen netz im altbau absichern

    ,
  4. PEN Stromzähler ,
  5. welcher Stromzähler bei pen c,
  6. weicher Stromzähler bei pen c,
  7. digitaler stromzähler TN netz,
  8. pen leiter über zähler,
  9. pen am zähler aufteilen,
  10. drehstromzähler mit pen leiter,
  11. tnc altbau,
  12. aufteilung pen altbau,
  13. zähleranlage neu im Altbau,
  14. klassische nullung zählerschrank noch erlaubt,
  15. digitaler stromzähler tn-c-s,
  16. digitaler stromzähler pen leiter,
  17. vor oder nach Stromzähler von tn-c in tn-c-s,
  18. nullung vor zähler,
  19. Drehstromzähler im tn-c netz,
  20. altbauwohnung strom PEN,
  21. pen auftrennen altbau,
  22. elektronische zähler klassische nullung,
  23. zwei zuleitungen zum zählerschrank,
  24. altbau Phase und PEN,
  25. zählerschrank im tnc netz
Die Seite wird geladen...

PEN-Stromnetz und neuer Zähler im Altbau - Ähnliche Themen

  1. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig

    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  2. Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?

    Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?: Hallo, sollte man die Rollladen eher austauschen oder reinigen und herrichten? Funktionieren noch einwandfrei, aber wie man auf dem einen Foto...
  3. Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???)

    Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???): Hallo zusammen, unser Haus ist von 1988 und neue Fenster werden fällig. Teils sind sie undicht, es läuft Wasser rein und das Holz lässt sich...
  4. Garage ans Stromnetz - Wer ist zuständig?

    Garage ans Stromnetz - Wer ist zuständig?: Ich habe eine Einzelgarage, die etwas abseits vom Wohngebäude steht (Reihenhaussiedlung), leider ohne Stromanschluss. Ich wollte mich nun nach den...
  5. Funk- oder Stromnetz-Schalter gesucht

    Funk- oder Stromnetz-Schalter gesucht: Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: In unserem Wohnzimmer sind fünf Anschlüsse für Wandlampen in den Wänden. Dass nur zwei über den dafür...