    Hallo zusammen,

    wir haben in unserer Neubauwohnung eine bodengleiche, geflieste Dusche (Duschnische) mit einer zwei-flügeligen Pendeltür.
    Nach einem halben Jahr haben wir gemerkt, dass die Fugen vor der Dusche feucht sind und leichte Ausblühungen haben.
    Der restliche Badboden ist trocken. Auch die Fugen in der Dusche trocknen jetzt nach Imprägnierung in einem Tag.
    Beim und nach dem Duschen tritt auf der Oberfläche kein Wasser aus.

    Die bisher befragten Personen (Fliesenleger, SV) können es sich nur dadurch erklären, dass das Wasser in der Dusche durch die Fugen
    versickert und durch Kapillarwirkung nach außen gezogen wird.
    Der Fliesenleger hat jetzt die Bodenfugen in der Dusche versiegelt (Lithofin Balkon- und Terrassendicht).
    Es soll jetzt bis zu einem halben Jahr dauern, bis die Fugen davor trocken sind.

    Eine Gefahr für das Gebäude soll angeblich nicht bestehen. Bei undichten Leitungen würde die Feuchtigkeit die Wand hoch kriechen
    und der Putz oder die Tapete von der Wand weg fallen.

    Habt ihr feuchte Fliesenfugen vor der Dusche schon mal gesehen oder selbst gehabt?
    Ist die Theorie mit der Kapillarwirkung plausibel?
    Wie lange kann es dauern, bis die Fugen trocknen?
    Sind euch noch andere Ursachen für dieses Problem bekannt?
    Könnte die Duschtüre die Silikonfuge beschädigt haben?
    Was sollte man tun?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bodengleiche geflieste Dusche - Fugen davor feucht

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauzeugs
    Beiträge
    646
    Das ist nicht nur Kapillarwirkung sondern eher kleine Hohlräume im Kleberbett die sich nicht immer vermeiden lassen. Wasser dringt durch die Fugen auf die Abdichtung (wenn vorhanden) und verteilt sich unter dem Fliesenbelag. Darum gibte s auch die Forderung, dass bei bodengleichen Duschen mit Bodeneinlauf der gesamte Badezimmerboden abgedichtet werden muss. Soweit alles richtig wie geschildert. Schon... dutzende male gesehen und erlebt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2015
    Ort
    Stuttgart
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5
    Hallo Halbwissender,

    vielen Dank für die Antwort.
    Was sollte man Deiner Ansicht nach jetzt tun, um die Fugen wieder trocken zu kriegen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von 14mafa10 Beitrag anzeigen
    Was sollte man Deiner Ansicht nach jetzt tun, um die Fugen wieder trocken zu kriegen?
    Nichts, sondern damit leben, dass sie nass sind?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauzeugs
    Beiträge
    646
    Sich als erstes darüber freuen das scheinbar die Abdichtung unter den Fliesen intakt ist.

    Ich habe sowas mal reparieren lassen in einem Fall wo wirklich ergäerliche Wasserperlen neben der Dusche hinter einem 3m langen Ganzglaselement unschön ausgequollen sind...

    War aber Basteln und ein guter Handwerker. Hat geklappt...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2015
    Ort
    Stuttgart
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5
    Wie wurde das repariert?

    Bei uns wurden bisher nur die Fugen auf dem Duschenboden imprägniert (mit "Lithofin Balkon- und Terrassendicht").
    Das ist jetzt 7 Wochen her. Bisher keine sichtbare Trocknung der Fugen vor der Dusche.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Sanierer
    Beiträge
    463
    Gibts Bilder von der Bauphase? Also von der Abdichtung?
    Es kann mehrere Ursachen geben, von fehlerhafter Abdichtung unter der Dusche, über Bohrlöcher für Duschwände bis hin zu undichten Ablaufrinnen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauzeugs
    Beiträge
    646
    Die Abdichtung entsprechend dem zugehörigen Merkblatt hat und kann überhaupt nix mit Wasseraustritt aus den Fugen zu tuen haben und ist nicht die Frage.

    Dann hätte man Feuchteschäden in der Konstruktion (Schwerkraft folgend nach unten).

    @ TE: Da wird auch wenn nur kurz und wenig etwas helfen. Ursache sind dann (bei funktionierender Verbundabdichtung, was weder Frage ist und mit dem Schadenbild nicht in Zusammenhang stehen kann) ungünstige wasserführende "Kanäle" (Hohlräume) unter dem Belag im Kleberbett.

    Wenn man nun daran denkt wie das Wasser dorthin kommt, schafft man Lösungen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Elektroingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Beiträge
    3,761
    Zitat Zitat von Halbwissender Beitrag anzeigen
    Die Abdichtung entsprechend dem zugehörigen Merkblatt hat und kann überhaupt nix mit Wasseraustritt aus den Fugen zu tuen haben und ist nicht die Frage.

    Dann hätte man Feuchteschäden in der Konstruktion (Schwerkraft folgend nach unten).

    @ TE: Da wird auch wenn nur kurz und wenig etwas helfen. Ursache sind dann (bei funktionierender Verbundabdichtung, was weder Frage ist und mit dem Schadenbild nicht in Zusammenhang stehen kann) ungünstige wasserführende "Kanäle" (Hohlräume) unter dem Belag im Kleberbett.

    Wenn man nun daran denkt wie das Wasser dorthin kommt, schafft man Lösungen
    Wie wäre es wenn Du dein Halbwissen erstmal in vernünftigem Deutsch verfasst. Dann reden wir eventuell über dein Halbwissen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Fürth
    Beruf
    Elektotechniker
    Beiträge
    170
    Sein Deutsch war doch gut, wenn man sich die komata hinzugedacht hat... Deinen kommentar fand ich allerdings nicht so gut...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Elektroingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Beiträge
    3,761
    Zitat Zitat von Primi Beitrag anzeigen
    Sein Deutsch war doch gut, wenn man sich die komata hinzugedacht hat... Deinen kommentar fand ich allerdings nicht so gut...
    Findest Du? Ich habe auf jeden Fall keine Lust mir den Sinn eines Beitrags zusammen zu reimen und fachlich falsch ist es dazu auch noch. (der Name ist Programm)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2015
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Lehrer
    Beiträge
    194
    Zitat Zitat von Rudolf Rakete Beitrag anzeigen
    Ich habe auf jeden Fall keine Lust mir den Sinn eines Beitrags zusammen zu reimen und fachlich falsch ist es dazu auch noch. (der Name ist Programm)
    Der Beitrag war für Dich also nicht verständlich verfasst, womit Dir die Lust verging Dich damit zu befassen (bis auf das Motzen, dafür war noch Lust übrig). Aber dass das, was für Dich unverständlich war, fachlich falsch war, das konntest Du Dir dann doch zusammen reimen. Genügend Lust es dann aber konstruktiv zu kommentieren blieb aber wiederum nicht übrig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Elektroingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Beiträge
    3,761
    Zitat Zitat von Gunnar1 Beitrag anzeigen
    Der Beitrag war für Dich also nicht verständlich verfasst, womit Dir die Lust verging Dich damit zu befassen (bis auf das Motzen, dafür war noch Lust übrig). Aber dass das, was für Dich unverständlich war, fachlich falsch war, das konntest Du Dir dann doch zusammen reimen. Genügend Lust es dann aber konstruktiv zu kommentieren blieb aber wiederum nicht übrig.
    Ja die Mühe habe ich mir nach der Antwort von Primi gemacht.
    Nichts desto trotz bin ich der Meinung wenn man fachlich etwas beitragen will, sollte man sich gut ausdrücken, denn sonst wird man u.U. mistverstanden und jemand interpretiert den Beitrag eventuell falsch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauzeugs
    Beiträge
    646
    Zitat Zitat von Rudolf Rakete Beitrag anzeigen
    Findest Du? Ich habe auf jeden Fall keine Lust mir den Sinn eines Beitrags zusammen zu reimen und fachlich falsch ist es dazu auch noch. (der Name ist Programm)
    Wo ist etwas fachlich falsch du Rakete?

    Der Unterschied zwischen dir und mir ist es, das ich weiß wovon ich rede. Die Merkblätter und Normen muss und kann ich nicht nur aus Beiträgen anderer Foristen "zusammenräubern" sondern ich habe diese nicht nur im Schrank, sondern weiß diese auch auszulegen und anzuwenden. Und du?

    Eine Verbundabedichtung entsprechend dem ZDB Merkblatt (ich kann der Rakete nun die letzten Ausgaben zitieren was dem Laien aber nix bringt), hat den Sinn Wasserbelastung entsprechend einer Tabelle (EInordnung der Beanspruchungsklassen) in Klassen einzuordnen. Hier häuslich genutzte Bäder mit bodengleicher Dusche und Bodenablauf. Sinn und Zweck ist es das Wasser daran zu hindern in die Konstruktion (Estrich & Wände) einzudringen und den Untergrund entsprechend der Belastung als richtig oder falsch festzulegen.



    Wasser durchdringt (wie hier die Fuge) und steht dann in kavernenförmigen Hohlräumen AUF der Abdichtung. Wenn nun "kanalartig verbundene Hohlräume vorhanden sind läuft Wasser UNTER dem Fliesenbelag auf der Abdichtung, wenn die Abdichtung undicht oder nicht vorhanden wäre würde nun das Wasser zuerst der Schwerkraft folgend in den Estrich eindringen. Fazit: Die Abdichtung funktioniert offensichtlich.

    Nun führt dieser Wassereintrag zu Beeinträchtigungen die durchaus zulässig sind, wenn keine zu großen Hohlräume (Verlegevorschrift für Dünnbett bei hoher Beanspruchung = ANNÄHERND Hohlraumfrei) vorhanden sind.

    Was tuen sprach Zeus? Damit Leben oder Abhilfe schaffen? Und warum sag ich nicht wie? Weil dies eine Bastellösung ist auf die NIEMAND einen Anspruch hätte, sondern diese hinzunehmende Unregelmässigkeit schlicht und ergreifend stört.

    Soweit fertig für den Start Rakete um mir fachlich Paroli zu bieten?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauzeugs
    Beiträge
    646
    PS: Primi hat DEINEN Raketenkommentar als "nicht so gut" bewertet...

    Hinweis: Diese Lösung steht in meinem Beitrag: "Wie verschließe ich die kanalartigen, wasserführenden Hohlräume unter den Fliesen?"