WU-Keller undicht, Fugenbaender richtig verlegt (Fotos)?

Diskutiere WU-Keller undicht, Fugenbaender richtig verlegt (Fotos)? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns sind meiner Meinung nach die Fugenbaender des WU-Wohnkellers nicht sauber eingebaut worden, so dass jetzt...

  1. Gast

    Gast Gast

    Hallo zusammen,
    bei uns sind meiner Meinung nach die Fugenbaender
    des WU-Wohnkellers nicht sauber eingebaut worden,
    so dass jetzt Undichtigkeiten im Keller festzustellen sind ?

    Probleme ergaben sich durch einen Betonlichtschacht der
    nach oben offen ist.

    Ich suche Experten-Feedback, ob ich da mit meinen Vermutungen
    richtig liege ?

    Es wäre Klasse, wenn die WU-Weisse Wannen Experten mal
    einen Blick auf die Bilder werfen und mir Feedback geben
    könnten, ob hier sauber gerarbeitet wurde ?

    Aber Achtung, die Bilder sind teilweise sehr groß und
    brauchen laengere Ladezeiten ! (bis 300kByte)

    Anbei der Link:

    http://mitglied.lycos.de/bauherreninteressen/sohle1.htm



    Ich freue mich über jeder konstruktive Bemerkung,


    Danke und Gruss
    Hans Weyrauch
     
  2. TAMKAT

    TAMKAT

    Dabei seit:
    12.10.2002
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauunternehmer
    Ort:
    Mönchengladbach
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Seite lässt sich nicht öffnen.

    TAMKAT
     
  3. #3 W.Freund, 02.03.2003
    W.Freund

    W.Freund Gast

    Öffnen konnte ich

    Allerdings nichts erkennen.
     
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    ich hab sie gesehn

    leider etwas unscharf ... "RICHTIG" das linke Eck kann gar nicht dicht sein ... den hier fehlt die Einbindung in die Umfassung ... ne saubere Fugenbandführung nenn ich was anderes ... denn dazu müsst man auch die Höhensprünge richtig ausbilden (!)

    MfG
     
  5. Gast

    Gast Gast

    Was ist zu tun ?

    HI JT,
    was ist zu tun ?

    Mein BU meint, dass waere alles in Ordnung (Keller ist
    bereits weiter vorangeschritten) ?

    Er schlaegt vor eine Dickbeschichtung aussen aufzubringen ?

    Lastfall Wasser: drückendes Wasser, mind 60cm über Sohle
    ist Grundwasser angenommen.


    Bzgl. Laden kann es u.U. etwas länger dauern, aber die
    Seiten sollten da sein. Sorry für die Werdbung aber der
    Webspace ist kostenlos.


    Gruss Hans
     
Thema:

WU-Keller undicht, Fugenbaender richtig verlegt (Fotos)?

Die Seite wird geladen...

WU-Keller undicht, Fugenbaender richtig verlegt (Fotos)? - Ähnliche Themen

  1. Undichter Keller EFH von 1987

    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  2. Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum)

    Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum): Das DHH wurde vor weniger als einem Jahr bezogen und der Keller ist ungefähr 45 Quadratmeter groß, was Wohnfläche entspricht. Die Außenwände...
  3. Undichter Keller und Optionen der Innenabdichtung

    Undichter Keller und Optionen der Innenabdichtung: Im Rahmen des Hochwassers hatten wir auch mit Überschwemmung des Kellers zu kämpfen. Bedingt durch kleine Löcher in der Wand stieg das Wasser in...
  4. Neubau Keller undicht welche Ansprüche hab ich gegenüber dem Bauunternehmer?

    Neubau Keller undicht welche Ansprüche hab ich gegenüber dem Bauunternehmer?: Hallo zusammen, benötige Hilfe bzw. Ratschläge zu einem undichten Keller. Habe versucht eine Gliederung zu erstellen: Einleitung Vertragsergänzung...
  5. Keller undicht

    Keller undicht: Liebe Experten, ich würde gerne eure Einschätzung zu folgender Frage einholen. Wir haben vor Kurzem ein neues Reihenhaus erworben (bereits...