    Ich habe zurzeit mir einen Anbau Planen lassen.
    Wobei mir eine Sache zum Aufbau des Flachdaches komisch vorkommt.

    Geplant von unter nach oben:

    Gibskarton 15mm
    PE-Folie s=50m
    Mineralwolle 032 200mm zwischen den Balken
    OSB Platte 22mm
    Kunstoffdachbahn

    Ich Habe schon öfters Gelesen das OSB Platte Dampfdicht sind. Kann es dann nicht zu Schimmel Kommen?
    Sollten nicht besser Rauhspund Bretter verwendet werden?
     
  2. #2 Kalle88, 16.06.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Es sollte grundlegend von dem gewählten Prinzip abgesehen werden. Welche Dachbahn, hauptsächlich Farbe, soll verarbeitet werden? Die PE-Folie lässt keine Rücktrocknung zu, die ggf. erforderlich werden könnte - so der sd-Wert der Abdichtung über der der PE Folie liegt.
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    feuchteschutznachweis nach din 68800 anfordern - dann hat sich
    das ding erledigt. deutlicher formuliert: das ist der denkbar
    schlechteste flachdachaufbau .. die plastiktüte zeigt die denkweise.
    richtige(re) lösungen muss man in kenntnis aller randbedingungen
    planen und solche minimallösungen, bei denen vielleicht statik
    und wärmeschutz passen, der rest aber nicht, sind seit über 2o
    jahren out.
     
  4. #4 jodler2014, 16.06.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Oder anders :

    GK -Dampfbremse - MiWo (viel) - ungehobelte Bretter draufgenagelt und einen vernünftigen Dachaufbau der hoffentlich dauerhaft dicht ist / bleibt
     
  5. #5 saarplaner, 17.06.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    @jodler:

    Zwischenbalkengedämmte Flachdächer sind nur in gaaaaanz engen Grenzen einsetzbar.

    So ein Dach säuft, wenn die Parameter nicht stimmen, in sehr kurzer Zeit ab.

    Ich durfte im letzten Jahr so ein Dach begutachten. Das Alter war ca. 5 Jahre, die abgehängte Decke kam runter, Die Dachschalung ist stellenweise eingebrochen, von Außen keine Feuchtigkeitseindringung ersichtlich. Also ganz klarer Konvektionsschaden aufgrund mangelnder Rücktrocknung im Sommer.

    Lieber TE, bitte die Hinweise vom Markus (mls) beachten.

    Nachtrag: mit einer normalen Dampfbremse funktioniert der Aufbau (selbst wenn die Rahmenbedingungen stimmen) auch in keinster Weise!
     
  6. #6 Alfons Fischer, 17.06.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    für sich allein gelesen, liest sich das etwas komisch:
    warum ganz klar ein Konvektionsschaden - nur, weil von außen nix reinkam? Ich kann mir da auch andere Schadensmechanismen vorstellen - und habe ich auch schon erlebt (z.B. eingesperrte Baufeuchte)...
    Und 'Konvektionsschaden aufgrund mangelnder Rücktrocknung' ist sicher nicht gemeint - eher so: wäre genug Rücktrocknung da gewesen, hätt's keinen Schaden gegeben?


    Es gibt natürlich Fälle, wo ein Dachaufbau mit einigen Anpassungen wie beschrieben funktioniert. Aber das muss bis ins Detail durchgeplant werden und alle Randbedingungen müssen passen. Wir nennen das "Gesamtkonzeption"...
     
  7. #7 saarplaner, 17.06.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    @Alfons: Daher schrieb ich ja:
    .

    Ich hab vor paar Wochen mal ein PDF mit den entsprechenden Randbedingungen eingestellt, finde es aber auf die schnelle nicht.

    Zu deiner Anmerkung zur Rücktrocknung hast du natürlich recht, es liest sich etwas komisch.
     
  8. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    weil ihr grad so schön beim sofisten seid, hier zwei verschiedene leseweisen:

    der fachmann liest
    der laie liest:
    merkst was? ;)
     
  9. #9 saarplaner, 17.06.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Tja, Markus, so ist das mit selektiver Wahrnehmung...

    :bierchen:
     
  10. #10 gunther1948, 17.06.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ich würde den passus auch noch streichen.

    gruss aus de pfalz
     
  11. #11 Kalle88, 17.06.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    @ AF: Wie verhält sich das bei relativ offenen Abdichtungen aus Kunststoffen mit einem deutlich geringerem Sd-Wert als bituminöse Abdichtungen? Auch schon abgesoffene Dächer dieser Konstruktion begutachtet?
     
  12. #12 Felixstu, 17.06.2015
    Felixstu

    Felixstu

    Dabei seit:
    16.06.2015
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    2
    hallo,

    also ich hab mir die unterlagen nochmals angeschaut.
    es gibt auch eine Dampfdiffusionsberechnung ( Kann die leider nicht einspannen.. kein Scanner).
    Laut diesenberechnung (einmal für Feldbereich und einmal für Balkenbereich) soll kein Wasser im Bauteil Verbleiben.
    Tauwasser in der Tauperiode 1440h 0,017 kg/m2

    Was bedeutet das jetzt?
    Laut euren Aussagen hat der Architekt wohl keine Ahnung was er da Gemacht hat?Obwohl er mir einen sehr kompetenten Eindruck macht.
    Hat den Mal jemand einen ungefähren Aufbau für mich das ich dem Architekten was Vorlegen kann.
    Hab keine Lust in 1-2 Jahren alles neu zu machen.

    Vielen Dank Hab leider von dem Teil vom Bau keine Ahnung bin eher der Profi wenn es unter die Erde mit Kanälen geht.
     
  13. #13 saarplaner, 18.06.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
  14. #14 Kalle88, 18.06.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Welche Farbe hat denn nun die Abdichtung? Im übrigen kannst du die Berechnung auch fotografieren und einstellen - wenn Smartphone oder wat auch immer vorhanden ist.
     
Thema: Flachdach mit OSB Platten?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. flachdach mit osb platten

    ,
  2. osb platten flachdach

    ,
  3. osb platten für flachdach

    ,
  4. flachdach osb oder rauhspund,
  5. flachdach osb,
  6. dachschalung osb oder rauhspund,
  7. osb für flachdach,
  8. Flachdach osb aufbau,
  9. osb platten garagendach,
  10. Flachdach mit OSB,
  11. osb platte für flachdach,
  12. OSB Flachdach zulässig,
  13. flachdach rauhspund oder osb,
  14. flachdach osb oder bretter,
  15. dach mit osb platten,
  16. 04_unbelueftete_Flachdaecher_01.pdf,
  17. osb platte fur gRagendach,
  18. osb platten auf aflachdach,
  19. garage flachdach osb oder rauhspund,
  20. osb auf flachdach,
  21. flachdach Osb platzen,
  22. pappdach aufbau mit osb Platte n,
  23. rauspund bitumen oder osb,
  24. Konvektion Schäden OSB Platten Im Flachdach,
  25. osb platten nicht im Flachdach verwenden
Die Seite wird geladen...

Flachdach mit OSB Platten? - Ähnliche Themen

  1. Faltenbildung und Ausführung Flachdach

    Faltenbildung und Ausführung Flachdach: Hallo liebe BauExperten, ich wollte mal fragen ob die Falten bei unserem Flachach so normal sind. Das Dach ist nun 1,5 Jahre alt. Ein...
  2. Flachdach Attika durchbohren und abdichten

    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  3. Dämmung Flachdach wlg?

    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  4. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen

    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  5. Flachdach abdichten für Anfänger

    Flachdach abdichten für Anfänger: Hallo, mein Flachdach ist undicht, da bereits 5-6 Schweißbahnen verlegt wurden und ich da keine weitere drauf machen will, habe ich mich...