Ringerder oder nicht?

Diskutiere Ringerder oder nicht? im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Ludwigshafen
    Beruf
    Betriebswirt (VWA)
    Beiträge
    39

    Ringerder oder nicht?

    Hallo Gemeinde,
    zum Thema Elektro hat sich bei unserem Neubau (DHH) ein neues Thema ergeben und zwar das Thema Erdung / Potentialausgleich.
    Wir haben eine Weiße Wanne System Drytech. PU Folie unter der BoPla und Perimeterdämmung an den Kellerwänden.
    Der BT hat nen stinknormalen Fundamenterder verlegt.
    Klar, funktioniert (dauerhaft) nicht mangels Erdfühligkeit. Unser GA hat demnach einen Ringerder gefordert.
    Jetzt gibt es folgendes Statement des Eli:

    - da heute jede Schuko-Steckdose die von "Laien" bedient werden kann über FI abgesichert sein sein muss, hat die die "Qualität " der Erdung nicht mehr eine so hohe Relevanz.
    - die Hausanschlussleitungen (Gas/Waser/Strom) der Technischen Stadtwerke (TWL) haben eine eigene Erdung und sind in einem TN-C /S Netz.
    - Alle Häuser sind über diese Ringleitung "verbunden" und haben diese TWL-Erdung.
    - Im Falle eines Fehlstroms würde sich dieser den Weg des geringsten Widerstands suchen und damit die TWL-Erdung. Dadurch würde der Ringerder gar nicht gebraucht bzw. in Anspruch genommen werden.

    Mir kann man vieles erzählen und die Erklärung ist aus meiner laienhaften Sicht durchaus plausibel.

    Wie sieht's da bei Euch aus?

    Danke schon mal für den Input und einen schönen heißen Tag


    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Ringerder oder nicht?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Hast DU das Statement des Elis schriftlich? Wenn ja, dann schick das mal an den Versorgungsnetzbetreiber mit der Bitte, dem Eli ob dieser (absolut falschen und lebensgefährlichen) Aussagen die Konzession zu entziehen; ihm schickste eine Durchschrift.

    Ringerder muss und ist mit dem Fundamenterder (welcher hoffentlich richtig verlegt wurde) zu verbinden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Bau-Ing.
    Beiträge
    1,589
    wäre eine Abweichung von DIN 18014 und
    was sagen die Elektroversorger (Stadtwerke) dazu ?
    Was sagt Euer Eli zu DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540) 543.2.3 und zu den TAB (Technische Anschlussbedingungen an das Niederspannungsnetz?
    Und wie sieht Euer Blutzschutz aus?

    Gruß
    Holger
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Blutzschutz - YMMD
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Beiträge
    220
    Tausch deien Eli aus. Schau hier nach http://www.linowsee.de/media/files/f...13/Schulze.pdf

    - die Hausanschlussleitungen (Gas/Waser/Strom) der Technischen Stadtwerke (TWL) haben eine eigene Erdung und sind in einem TN-C /S Netz.
    - Alle Häuser sind über diese Ringleitung "verbunden" und haben diese TWL-Erdung.
    Hausanschlussleitungen für Gas und Wasser werden heute fast nur noch mit PE Rohr hergestellt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    flehmann - erst lesen, dann schreiben!

    Der TE baut mit einem BT oder GÜ. Er hat gar kein Vertragsverhältnis mit dem Elektriker, das er kündigen kann!
    Und selbst wenn, ist das nicht so einfach, wie Du es gern hättest!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Beiträge
    220
    Beim nächsten mal setze ich es in Hochkomma und und schreib Sarkasmus dazu. Ich hab's schon verstanden das es der Eli vom BT oder GÜ ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Ich würde schon mal anfangen die Mängelanzeige(n) zu tippen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Wie wärs bei solchen Aussagen (des Elis) eigentlich mal mit 'ner Strafanzeige, wegen versuchter schwerer Körperverletzung oder versuchten Mordes?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Leinfelden-Echterdingen
    Beruf
    IT-Meister
    Beiträge
    415
    Zitat Zitat von Almansus Beitrag anzeigen
    Mir kann man vieles erzählen und die Erklärung ist aus meiner laienhaften Sicht durchaus plausibel.
    Über die Argumente wird dein GA nur schmunzeln, denn der BT/GÜ schuldet dir ein Werk nach den Anerkannten Regeln der Technik.

    Wie die Erdungsanlage bei weißer Wanne ausgeführt werden muss, ist in der DIN 18014:2004-03 festgelegt. Schon die DIN 18014:2007-09 schreibt Ringerder bei geschlossenen Wannen vor, aber wenn die Baubeteiligten die Normen nicht kennen ....

    Zitat Zitat von DIN 18014:2007-09
    Änderungsvermerk:

    Gegenüber DIN 18014:1994 02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Text wurde an zwischenzeitlich geänderte Normen angepasst und redaktionell überarbeitet. b) die Ausführungen zu geschlossenen Wannen und zur Perimeterdämmung wurden an den Stand der Technik angepasst.
    Bei Reihenhäusern dürfte nachträglich die Maschenweite von 20 m x 20 m ohne bzw. 10 m x 10 m mit Blitzschutzsystem nicht mehr möglich sein und könnte zusätzliche Vertikalerder erfordern.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2014
    Ort
    Ludwigshafen
    Beruf
    Betriebswirt (VWA)
    Beiträge
    39
    @Dipol: dummerweise schuldet uns der BT kaufvertraglich nur die anerkannten Regeln der Baukunst und nicht der Technik... Den "Fehler" haben wir zu spät erkannt.

    Es ist zum Glück aber unstrittig, dass er den Ringerder legt bzw. legen lässt.

    Ich habe auch heute mit der TWL telefoniert und die haben mir direkt gesagt dass die PNE-Leitung nicht für die Erdung in Frage kommt bzw. dafür gedacht ist. Sie haben auch in Frage gestellt ob wir die Anlage ohne Ringerder vom Prüfmeister abgenommen bekommen.

    Mir ist als Laie dennoch wichtig den Zusammenhang zu verstehen und mich nicht mit bla bla abspeisen zu lassen.

    Hierfür schon mal vielen Dank an Euch und euren Input!


    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Almansus Beitrag anzeigen
    @Dipol: dummerweise schuldet uns der BT kaufvertraglich nur die anerkannten Regeln der Baukunst und nicht der Technik... Den "Fehler" haben wir zu spät erkannt.
    Solche Wortspiele helfen dem Dulli keine 2 mm weit.

    Die DIN und die Fachregeln sind auch ohne besondere Vereinbarung einzuhalten und ein Abbedingen, das grundsätzlich möglich ist, bedarf deutlich mehr als nur so eine dämliche Formulierung!
    Rede nicht selbst mit dem BT/GÜ über solche Dinge, lass Deinen SV das machen. Und mach dem BT/GÜ klar, dass er, sollte er weiter solchen Bullshit quatschen, sich mit Dir nur noch über Deinen Anwalt zu unterhalten braucht!

    Das sind bewusste Pfuscher, die ihren Pfusch auch noch als tolle Leistung zu verkaufen versuchen. Im Prinzip Hütchenspieler.
    Mit denen kann man nicht reden, bei denen hilft nur knallhartes Durchsetzen aller Ansprüche.
    Und ja nicht einen Ct mehr bezahlen, als unvermeidlich ist!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Manchmal wundere ich mich wirklich darüber, dass man mit "Fachfirmen" solche Selbstverständlichkeiten überhaupt noch diskutieren muss.
    Egal welche Regeln, ob Technik oder Baukunst, die von Holger genannten Vorgaben sind verbindlich. Ohne die gibt´s keinen Stromanschluss bzw. Inbetriebsetzung, und ohne Inbetriebsetzung gibt´s keinen Strom in der Bude, und ohne Strom in der Bude ist diese nicht bewohnbar.

    Siehe TAB, Stichwort "Schutzmaßnahmen" usw. usw. Den Eli sollte man mitsamt seinem Ringerder verbuddeln. Dann kann er zukünftig keinen Schaden mehr anrichten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Manchmal wundere ich mich wirklich darüber, dass man mit "Fachfirmen" solche Selbstverständlichkeiten überhaupt noch diskutieren muss.
    Man redet auch nicht mit dem Eli, sondern mit dem Fischverkäufer, der den Eli vertraglich dermaßen geknebelt hat, dass dieser einfach nur noch stumpf wiederholen kann, was ihm vorgegeben wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Leinfelden-Echterdingen
    Beruf
    IT-Meister
    Beiträge
    415
    Es gibt ein neues PDF Der Fundamenterder von DEHN.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen