Hoffentlich nur Kriechstrom?

Diskutiere Hoffentlich nur Kriechstrom? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Selten so einen Schmarrn gelesen! .. die alten NYM - Kabel aus den Jahren um 1960>1975 waren flache dreiadrige Kabel in einer ganz billigen...

  1. #21 Julius, 03.07.2015
    Zuletzt bearbeitet: 03.07.2015
    Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Selten so einen Schmarrn gelesen!
    Welches Problem?
    Daß Du von Sachen erzählst, von denen Du nichts verstehst - oder was?

    Ups, Rudi war schneller.
    Was bei Raketen eigentlich auch so sein sollte, wenn sie nicht grade explodieren oder abstürzeln...
     
  2. #22 Kater432, 03.07.2015
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Das sind dann aber keine NYM sondern NYIF Leitungen. Also Regulierungen, die der Rentner meint.
     
  3. #23 zille1976, 03.07.2015
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Es begab sich aber zu der Zeit, dass im Hause des TE nur eine Steckdose nachgerüstet wurde.
     
  4. #24 Rudolf Rakete, 03.07.2015
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ich explodier recht selten, aber abstürzeln passiert schon mal öfters. :D
     
  5. #25 Bauqualle, 03.07.2015
    Bauqualle

    Bauqualle

    Dabei seit:
    28.06.2013
    Beiträge:
    410
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    4711 Duftstadt
    ... jau stimmt .. dann eben NYIF ... :winken
     
  6. #26 jodler2014, 03.07.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP

    Einspruch !
    Je nachdem wie die Installation der Steckdosen -Leitungen aufgebaut ist , reicht eine FI -Steckdose aus .
    Dann sind alle Steckdosen mit RCD geschützt.
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nein. Nur alle, die NACH der FI-Steckdose im Strang liegen. Wenn diese das zuläßt.
     
  8. Batman

    Batman

    Dabei seit:
    22.09.2013
    Beiträge:
    192
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Kiel
    BEVOR der TE die Küche erneuert hatte, wurde nur eine neue durch den Vorbesitzer eingebaut... Nun sind da ein paar mehr.

    Aber wenn der Eli die Küche durch eine FI-Dose absichert ist doch alles fein, sofern diese Dose die erste in der Kette ist, oder?
     
  9. #29 zille1976, 05.07.2015
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Der Austausch von Einsätzen ist keine Erweiterung.
     
  10. Batman

    Batman

    Dabei seit:
    22.09.2013
    Beiträge:
    192
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Kiel
    Ja, aber es sieht beim TE ja ganz anders aus.

     
  11. #31 Balou1401, 06.07.2015
    Balou1401

    Balou1401

    Dabei seit:
    31.03.2015
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsfachwirt
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Batman trifft es auf den Kopf. Von vormals einer Steckdose wird auf mehrere Doppelsteckdosen im gesamten Arbeitsplattenbereich umgebaut. Bislang liegen nur die UP-Dosen und Kabel.

    Mal eine kleine Rückmeldung, falls es interessiert: Bevor der Elektriker da war habe ich schon einmal erst einen Phasenprüfer und dann mein Voltmeter gezückt und die besagten Leisten durchgemessen. Ergebnis: Nix. Auch nicht an den Rohren der Heizung. Das bestätigte dann auch ein wenig später der Elektriker. Nirgendwo lag Strom drauf.
    Allerdings hat der Fliesenleger auch am Freitag Vormittag noch alle Leitungen aus den Dosen rausgezogen. Einige waren ziemlich mit Fliesenkleber beschmiert. Teilweise bezweifle ich, dass man die aufgeschraubten Lüsterklemmen auf normalem Wege überhaupt noch ab bekommt. Auch die UP-Dosen waren teilweise gut gefüllt mit dem Zeug...
    Die Vermutung liegt nun nahe, dass irgendein Kabel in den Fliesenkleber mit "eingearbeitet" wurde.

    Auf den FI-Schalter angesprochen, versicherte mit der Elektriker übrigens, dass der zumindest für die Küche eingebaut wird, wenn die Steckdosen rein kommen.
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Abgesehen davon, dass weder "Phasenprüfer" noch ein DMM hier für eine Messung taugen, wird es das sein was ich oben vermutet hatte. "Lüsterklemmen" zum Schutz der Leitungen sind unbrauchbar, und wenn der Fliesör das alles mit Kleber zuschmiert, dann muss man sich nicht wundern.
     
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ah ja!
    Die Dosen nicht abgedeckelt (sonst wär kein Dreck drin), keinen fachgerechten Berührungsschutz hergestellt (Lustklemme) und keinen Personenschutz sichergestellt (kein FI).

    Wenn Du mir jetzt noch was von klassischer Nullung im Bestand erzählst, dann käme ich Versuchung, meine pazifitische Ader zu ignorieren!
     
  14. #34 Balou1401, 06.07.2015
    Balou1401

    Balou1401

    Dabei seit:
    31.03.2015
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsfachwirt
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Kannst du mir als Laie übersetzen, was eine "klassische Nullung" ist? :confused:

    Edit: Hab's gegoogled, aber verstehe es nicht.
     
  15. #35 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Gleb-Grün auf Blau (oder andere Farbe für "Null") geklemmt!
     
  16. #36 Balou1401, 06.07.2015
    Balou1401

    Balou1401

    Dabei seit:
    31.03.2015
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsfachwirt
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Ok. Deine Erklärung ist leichter verständlich als Wikipedia. :-)

    Haben wir nicht.
    So war es aber in unserer ersten Bude während dem Studium vor etwa 10 Jahren. Runtergekommener 50er-Jahre Bau und der Vermieter investierte keinen Cent zu viel. Habe in der Wohnung damals auch einen gewischt bekommen, wenn ich Spülmaschine und Herd gleichzeitig angefasst habe...
    Im ganzen Haus gab es damals nur 2-adrige Leitungen. Mein Großvater, der Elektriker bei der Bahn war, meinte damals, dass sei schon bei dem geschätzten Baujahr des Hauses eher unüblich gewesen.
     
  17. #37 zille1976, 06.07.2015
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Lüsterklemmen sind in der Regel fingersicher und somit gegen zufälliges berühren geschützt.
    Wo ist gefordert, dass der FI zuerst eingebaut werden muss. Offene Dosen sind keine Laienbedienbaren Steckvorrichtungen. Wofür also Personenschutz? Und woher weist du, dass der nicht gegeben ist, nur weil kein FI verbaut wurde?
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Aber nicht wenn mit Pampe gearbeitet wird.
     
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 07.07.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Äh - welche IP-Klasse haben Lustklemmen doch gleich? Schaffen sie IP 20?
    Selbst wenn sie die schaffen - wie oft steckt der abisolierte Draht gegenüber noch aus dem Klemmblock raus?

    Im übrigen ist es niemand verboten, sein Gehirn einzuschalten und mehr zu tun als die Norm verlangt!
     
  20. #40 zille1976, 07.07.2015
    zille1976

    zille1976

    Dabei seit:
    05.10.2013
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Energieelktroniker
    Ort:
    Recklinghausen
    Bei Lüsterklemmen? Nie.

    Bei Dosen(lüster)klemmen kann dies bei unsachgemäßer Montage passieren.

    Aber wir sprachen ja von Lüsterklemmen. Solche Missverständnisse entstehen wenn fachfremde Personen meinen mit Fachbegriffen hantieren zu müssen.
     
Thema: Hoffentlich nur Kriechstrom?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kriechstrom küche

    ,
  2. kriechstrom gefährlich

    ,
  3. kriechstrom in der wand

    ,
  4. kriechstrom messen steckdose,
  5. Kriechstrom 5 Adriges Kabel ,
  6. kriechstrom in der Küche,
  7. kriechstrom steckdose,
  8. kriechstrom flex,
  9. kriechstrom feuchtigkeit Herd,
  10. Elektroinstallation Sorge,
  11. hausanschluss strom kriechstrom,
  12. Fliesen unter Strom,
  13. ist kriechstrom gefährlich,
  14. kriechstrom in den wänden,
  15. Kriechstrom durch nasse wand,
  16. dauerkriechstrom auf wand,
  17. kriechstrom feuchtigkeit,
  18. feuchte Wände kriechstrom,
  19. kriechstrom gewischt Bekommen,
  20. kriechstrom messen küche,
  21. kriechstrom herd,
  22. leichter kriechstrom am steckdosenbrand,
  23. kriechstrom steckdose pressspahn,
  24. kriechstrom auf steckdose,
  25. kriechstrom gefahr
Die Seite wird geladen...

Hoffentlich nur Kriechstrom? - Ähnliche Themen

  1. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst

    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  2. Unser Grundriss - Letzter Feinschliff (hoffentlich :-) )

    Unser Grundriss - Letzter Feinschliff (hoffentlich :-) ): Hallo zusammen, jeder der schon einmal gebaut hat kennt sicherlich das Gefühl. Man hat mit dem Architekten die Pläne zigfach besprochen und...
  3. EFH - kurz vor Abgabe des Bauantrages (hoffentlich) :-)

    EFH - kurz vor Abgabe des Bauantrages (hoffentlich) :-): Liebe Forumsmitglieder und Experten, bisher waren wir interessierte "Mitleser"..... nun neigt sich unsere Planungsphase dem Ende und wir würden...