wasserschaden durch defektes Ventil in 3 jährige Gastherme wer haftet?

Diskutiere wasserschaden durch defektes Ventil in 3 jährige Gastherme wer haftet? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; War es denn nun das Sicherheitsventil des Heizkreises oder eines der Trinkwasserleitung? Warum wurde das von ihm durchgelassene Wasser nicht...

  1. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    War es denn nun das Sicherheitsventil des Heizkreises oder eines der Trinkwasserleitung?
    Warum wurde das von ihm durchgelassene Wasser nicht schadlos abgeführt?
    Wie ist der Ablqauf denn ausgeführt?
    Wer hat den geplant, wer erstellt?

    Fotos!

    Und was ist nun mit der Versicherung? Besteht überhaupt eine?
     
  2. #22 sams1234, 31.07.2015
    sams1234

    sams1234

    Dabei seit:
    25.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fernfahrer
    Ort:
    Bendorf
    Es ist das Ventil vom Trinkwasser. Deswegen wurde das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Das Wasser schoß so an der Seite raus. Der Ablauf kann ja nur ein Rinnsal aufnehmen.
     
  3. #23 ThomasMD, 31.07.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Und wer hat den Rinnsalablauf zu verantworten?
     
  4. #24 Brombeerdone, 31.07.2015
    Brombeerdone

    Brombeerdone

    Dabei seit:
    19.06.2014
    Beiträge:
    118
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    123
    Ein Foto wäre nicht schlecht....
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wie der TE die Frage nach der Versicherung beharrlich ignoriert, ist schon frech. Man sollte gar nicht mehr antworten...
     
  6. #26 sams1234, 01.08.2015
    sams1234

    sams1234

    Dabei seit:
    25.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fernfahrer
    Ort:
    Bendorf
    Hallo Julis. Meine Frage dreht sich um das defekte Bauteil. Wenn Du dazu nichts beitragen kannst brauchst Du die anderen Teilnehmer nicht aufzufordern nicht mehr zu antworten. Das finde ich frech.
     
  7. #27 sams1234, 01.08.2015
    sams1234

    sams1234

    Dabei seit:
    25.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fernfahrer
    Ort:
    Bendorf
    Auf dem defekten Ventil steht 10bar drauf. Auf dem anderen 3bar(das intakte).
     
  8. #28 ThomasMD, 01.08.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Nein, Deine Frage drehte sich ständig darum, wen Du verhaften kannst.
    Von Technik und defekten Bauteilen verstehst Du nach eigenem Bekunden und glaubhaft versichert, nichts.
    Wie bereits mehrfach erwähnt, wäre Deine, hoffentlich vorhandene, Gebäude- und Hausratversicherung der erste Ansprechpartner. Du kannst natürlich auch noch monatelang rumzicken und Dir dann später unterlassene Meldepflicht vorwerfen lassen.

    Mit Deinem letzten Posting kann ich nichts rechtes anfangen.
    Willst Du damit sagen, dass Dein defektes 10bar TW-Ventil durch ein 3bar Ventil ersetzt wurde?
     
  9. #29 sams1234, 01.08.2015
    sams1234

    sams1234

    Dabei seit:
    25.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fernfahrer
    Ort:
    Bendorf
    In der Heizung sind soviel ich sehen kann eins mit 10bar was die Sauerei verursacht hat und eins mit 3bar was wohl fürs Warmwasser ist. Das Wasser kam aus dem 10bar Ventil geschossen. Habt ihr so einen Fall schon mal gehabt!
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Was ist nun mit der Versicherung???
    Auf die neuen technischen Fragen könnte ich durchaus antworten.
    Aber erst bist Du dran!
     
  11. #31 ThomasMD, 01.08.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Fragen beendet man mit einem Fragezeichen.

    Ich hatte Dir schon mal darauf geantwortet, dass jedes technische Bauteil kaputtgehen kann. Jeder, der sich beruflich mit wasserführenden Installationen befasst, hat auch schon mal ein defektes Sicherheitsventil erlebt.
    Was soll also diese Frage?
    Dann kannst Du auch im Radlerforum fragen, wer schon mal einen Platten hatte.

    Ein Sicherheitsventil ist dazu da, Druck abzubauen.
    Interessant wird es doch erst danach mit der Frage, wohin sich der Druckabbau entleert.
    Bei einem endlichen Volumen, wie z.B. einer Heizung (3bar) reicht u.U. ein Behälter. Bei einem unendlichen Volumen, hier Deine Trinkwasseranlage (10 bar), muss halt die Ableitung des austretenden Wassers in dem Umfang erfolgen, wie es nachströmen kann.
    Deshalb hatte ich gefragt, wer den Ablauf nach dem Si-Ventil zu verantworten hat. Aber auch diese Frage übersiehst Du geflissentlich.
     
  12. #32 Schmitt, 01.08.2015
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Mensch, das war doch der Kegelbruder.

    MfG. Schmitt
     
  13. #33 sams1234, 01.08.2015
    sams1234

    sams1234

    Dabei seit:
    25.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fernfahrer
    Ort:
    Bendorf
    Meldung an die Gebäudeversicherung ist gemacht. Nächste Woche kommt einer schauen. Deswegen wollte ich auch wissen ob so ein defekt bekannt ist. Wer für sowas Gewähr leistet.
     
  14. #34 the motz, 01.08.2015
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Wenn das Überdruckventil mit 10 bar beschriftet war- war denn der Rest der Anlage auch nach PN10 gebaut?
     
  15. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Also:
    Das eigentlich Problem ist NICHT das defekte Sicherheitsventil!
    Denn auch ohne daß es defekt ist, können dort erhebliche Wassermengen austreten.
    Daher hätte sein Ablauf derart gefaßt werden sollen bzw. müssen, daß jenes Wasser schadfrei abgeführt werden kann. Und zwar nicht nur tropfenweise, sondern als ununterbrochener Schwall.
    Ein Kondensatablauf ist dafür in der Regel unzureichend.

    Deswegen steht immer noch die Rückfrage (von mir und anderen):
    Wer hat das so geplant bzw. ausgeführt???
    Es könnte nämlich u.U. ein Fall von Planerhaftung sein.
     
  16. #36 sams1234, 01.08.2015
    sams1234

    sams1234

    Dabei seit:
    25.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fernfahrer
    Ort:
    Bendorf
    Geplant bzw. ausgeführt von einem Meisterbetrieb. Die Heizung ist wohl so komplett vom Herstellers gekommen .
     
  17. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dann warte mal ab, wie die Versicherung das sieht.
    Wenn Du Glück hast, leistet sie und nimmt den Sanilöter in Regreß.
    Wenn Du Pech hast, verweigert sie die Deckung mit der Begründung, daß das Wasser ja nicht an einer nicht bestimmungsgemäßen Stelle aus dem Netz ausgetreten ist.
     
  18. #38 sams1234, 02.08.2015
    sams1234

    sams1234

    Dabei seit:
    25.07.2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fernfahrer
    Ort:
    Bendorf
    Vielen Dank für eure Antworten. Dann lass ich mich mal überraschen. Ansonsten geht die Sache zum Anwalt.
     
Thema: wasserschaden durch defektes Ventil in 3 jährige Gastherme wer haftet?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wasserschaden durch defektes ventil heizung

    ,
  2. gastherme defekt wasserschaden

    ,
  3. haftet Installateur für wasserschaden

Die Seite wird geladen...

wasserschaden durch defektes Ventil in 3 jährige Gastherme wer haftet? - Ähnliche Themen

  1. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?

    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
  2. Wasserschaden durch defekte Silikonfuge

    Wasserschaden durch defekte Silikonfuge: Guten Morgen .... Hoffe ich kann bei euch ein paar Hilfreiche Vorschläge erhalten :) Nach dem wir angefangen haben unseren Flur zu renovieren...
  3. Welche Versicherung (Gebäude o. Hausrat) zahlt Wasserschaden, wenn Unterputzarmatur defekt ist?

    Welche Versicherung (Gebäude o. Hausrat) zahlt Wasserschaden, wenn Unterputzarmatur defekt ist?: Schönen guten Tag. Mein Kollege hat folgendes Problem gehabt. Da es auch mich sehr interessiert, hätte ich folgende Frage. Welche Versicherung...
  4. Wasserschaden durch defekte Bodenplatten?

    Wasserschaden durch defekte Bodenplatten?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Bodenplatten etwas genauer aus? Die beiliegenden Fotos stammen aus der Wohnung einer Freundin, die im...
  5. Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil

    Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil: In unserem Haus (BJ 2003/2004) ist eine Gastherme von Junkers eingebaut. An der Zuleitung für das Warmwasser war bis Anfang 2015 eine...