    Frage zum Positionsplan in der Statikberechnung für Wanddurchbruch

    Hallo!

    Es geht um einen Wanddurchbruch (tragende Wand), der zwischen zwei Kaminen durchgeführt werden soll.

    Die Unterlagen vom Statiker habe ich nun bekommen.


    Es soll ein HEB 160- Träger eingebaut werden, dessen Länge 280 cm beträgt.

    In diesem Zusammenhang verstehe ich jedoch den beigefügten Positionsplan nicht.

    Hier sieht es so aus, als ob der Träger über die gesamte, maximal mögliche Breite ginge, - was die Länge von 280 cm deutlich überschreiten würde.

    Der rechte Kamin (s. Bild) ist zwar aktuell außer Betrieb, wir möchten ihn jedoch später für einen Kaminofen nutzen können.

    Bevor ich morgen nun Statiker anrufe, wollte ich hier nachfragen.
    Vielleicht interpretiere ich den Plan einfach nur falsch und würde mich daher über eine kurze Rückmeldung freuen!
    Name:  IMG_8500.jpg
Hits: 849
Größe:  73.4 KB
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Frage zum Positionsplan in der Statikberechnung für Wanddurchbruch

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    die nutzung des kamins kannst du abschreiben, es sei denn, der tragwerksplaner stellt rechts auch noch ein HEA 100 A hin. dann kann das auflager im mauerwerk entfallen und der schornsteinzug wird nicht gestört. wenn der träger im schornsteinmauerwerk liegt, bekömmst du vom schorni wohl kaum grünes licht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beruf
    Organisatorin
    Beiträge
    149
    Hallo Rolf,

    erst einmal vielen Dank!

    Der Träger soll ja nur 280 cm lang sein (steht auch in der Berechnung), deshalb frage ich mich, was er überhaupt im Schornstein zu suchen hat.
    Nach der Zeichnung müsste der Träger ja über 340 cm lang sein.

    Zudem habe ich auch ein Angebot einer Firma bekommen, die für den Durchbruch in Frage käme (Statikunterlagen gingen parallel raus).

    Die würden einen 280 cm langen Träger einbauen, wobei die Größe des Durchbruches 260 cm betragen würde.
    In der Beschreibung steht: "Herstellen der Sturzauflager"... Ich denke, somit rechnen sie auch mit zwei HEA 100.
    Werde diesbezüglich noch mal nachfragen.

    Noch eine Frage: Bei einem Träger von 280 cm und einer Öffnung von 260 cm blieben jeweils nur 10 cm als Auflage übrig. Kann das überhaupt ausreichend sein?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Die Länge in der Statik ist NIE die wahre Länge des Trägers. Die Länge in der Statik gibt an, wie weit er frei spannt. Da kommen noch die Auflagerlängen hinzu. Aber trotzdem passen die 2,80 hier nicht und der Träger darf NIE in einem Schornstein stecken, der irgendwann wieder in Betrieb gehen soll.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beruf
    Organisatorin
    Beiträge
    149
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Die Länge in der Statik ist NIE die wahre Länge des Trägers. Die Länge in der Statik gibt an, wie weit er frei spannt. Da kommen noch die Auflagerlängen hinzu. Aber trotzdem passen die 2,80 hier nicht.
    Hallo Taipan!

    Danke!
    Verstehe ich das richtig? Es wird in der Berechnung angenommen, dass der Durchbruch selbst 280 cm misst und der Träger somit größer sein muss?

    Trotzdem passt das alles irgendwie nicht. Wo liegt hier der Fehler?

    Die Firma möchte den Durchbruch 260 cm breit machen, bei einem HEB 160- Träger, der eben diese 280 cm misst. Wenn diese Firma nun zwei HEA 100 nimmt, bin ich dann auf der sicheren Seite? Wie gesagt, die Auflagefläche würde jeweils nur 10 cm betragen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    10cm Auflager sind kein Problem, wenn die Auflager das hergeben. DAS entschiedet der Statiker. Einen auf 280 berechneten HEB160 nur auf 260 spannen zu lassen, ist kein Problem. Den durch durch zwei HEA100 zu ersetzen kann ein Problem sein. Das entscheidet mit einer Neuberechnung der Statiker.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beruf
    Organisatorin
    Beiträge
    149
    Ok, Taipan, - Danke!

    Aufgabe war es eigentlich, einen max. 260 cm großen Durchbruch zwischen zwei Kaminen herzustellen...

    Keine Ahnung, was da nun schiefgelaufen ist. Die Zeichnung passt aber irgendwie nicht mit dem Träger (sei es nun 280 cm Gesamtlänge, oder 280 cm als "Freispannfläche", zuzüglich Auflagefläche) zusammen.

    Ich werde morgen beim Statiker anrufen und versuchen, das zu klären.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von nana Beitrag anzeigen
    .. Die Firma möchte den Durchbruch 260 cm breit machen, bei einem HEB 160- Träger, der eben diese 280 cm misst...
    dann wissen die nicht, was sie machen - oder klären die
    werkstattplanung vielleicht intern, aber nicht mit
    bauherren - oder wie passen deren masse zu den 3,105?

    wenn der (vorhandene?) durchbruch auf 2,6 lichte weite
    verkleinert werden soll/darf, solltest du mit dem statiker
    reden ..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beruf
    Organisatorin
    Beiträge
    149
    Zitat Zitat von mls Beitrag anzeigen
    dann wissen die nicht, was sie machen - oder klären die
    werkstattplanung vielleicht intern, aber nicht mit
    bauherren - oder wie passen deren masse zu den 3,105?
    Danke! Bestätigt mich abermals in der Vermutung, dass "das" nicht stimmig ist.

    Keine Ahnung! Ich habe Statik nicht studiert, sonst hätte ich sie ja selbst erstellen können. Ich wurde nur stutzig, als ich den Positionsplan sah!

    Das Vorgehen war wie folgt:

    Ich habe Kontakt zu einer Firma aufgenommen, die sich auf Durchbrüche aller Art spezialisiert hat (mittels Sägetechnik).

    Mein Anliegen (Durchbruch zwischen den beiden Kaminen) habe ich vor Ort vorgetragen und da auch noch etwas Auflagefläche für den Träger vorhanden sein sollte, (etwa 20 - 25 cm an Mauerwerk sollte jeweils zwischen den Kaminen stehenbleiben, um die nötige Auflagefläche zu schaffen), wurde die lichte Weite auf etwa 260 cm gesetzt.

    Die Statik wurde von diesem Unternehmen in Auftrag gegeben, wobei ich sie unabhängig davon, ob ich den Durchbruch von diesem Unternehmen durchführen lasse, ganz normal bezahlen muss. Aber: Eine statische Berechnung wird ja ohnehin gebraucht!

    Leider entspricht die Statik nun nicht den Vorgaben...

    Übrigens habe ich bei Nachfrage bei der Firma bezüglich des Kamins, (Statiker habe ich ja noch nicht geschafft, zu kontaktieren), die Antwort bekommen, dass der Kamin selbst nicht angefasst würde, sondern nur ein Teil für das Auflager, der dahinter liegenden Wand...?

    Verstehe eigentlich gar nichts mehr...
    Bei einem 280 cm langen Träger täte der Kamin gar nichts zur Sache....

    Werde morgen den Statiker anrufen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    die öffnung hat der statikus mit 3,10 m geplant, du möchtest 2,60 m, damit können links und rechts 25 cm mauerwerk stehen bleiben. ich schätze mal, dass der träger 3,10 m wird und jeweils 25 cm auflager - mittels betonpolster? - haben wird. vielleicht reduziert der statikus den träger dann auch auf 140 mm höhe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Bau-Ing.
    Beiträge
    1,589
    Zitat Zitat von nana Beitrag anzeigen
    ... Es geht um einen Wanddurchbruch (tragende Wand), ...
    Habt Ihr geprüft, ob ggf. Maßnahmen erforderlich sind, um eine Feuerwiderstandsdauer zu erreichen?
    Zum Beispiel eine Verkleidung mit Brandschutzplatten auf Gipskartonbasis (GKF), Einmauerung mit Ziegelmauerwerk, ...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Ruhrgebiet
    Beruf
    Organisatorin
    Beiträge
    149
    Soooo, besten Dank nochmal!

    Ich habe nun mit dem Statikus telefoniert!
    Er war sehr nett und wird den Plan so ummodeln, dass der Kamin nicht angefasst wird. Er sagte nämlich auch, dass das so, wie auf dem Positionsplan aktuell dargestellt wird, nicht mit einer weiteren Nutzung funktionieren würde.

    Das Angebot der Firma ist zudem auch nicht durchführbar und somit falsch. Der Statiker wird sich persönlich mit der Firma in Verbindung setzten.

    @Olger MD: Werde mit dem Trockenbauer diesbezüglich sprechen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    10.2014
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Rentner
    Beiträge
    958
    Zitat Zitat von rolf a i b Beitrag anzeigen
    die öffnung hat der statikus mit 3,10 m geplant, du möchtest 2,60 m, damit können links und rechts 25 cm mauerwerk stehen bleiben. ich schätze mal, dass der träger 3,10 m wird und jeweils 25 cm auflager - mittels betonpolster? - haben wird. vielleicht reduziert der statikus den träger dann auch auf 140 mm höhe.
    die Zeichnung lese ich so dass das linke Auflager eine Stahlstùtze mit Kopf- und Fußplatte auf Betonpolster sein soll
    Rechts ist das nicht eindeutig mit dem Kamin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Bau-Ing.
    Beiträge
    1,589
    Zitat Zitat von nana Beitrag anzeigen
    Werde mit dem Trockenbauer diesbezüglich sprechen.
    Besser: mit einem Bauvorlageberechtigten für NRW
    Siehe auch §29 Landesbauordnung NRW - falls Bauort = Ortsangabe im Profil, und/oder Baugenehmigung des Gebäudes
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    03.2013
    Ort
    haan
    Beruf
    Bautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister seit 1976
    Beiträge
    1,091
    @ rolf aib hat die einzige richtige Lösung und Vorgehensweise.