Statik zum Berliner Verbau? (Trägerbohlwand)

Diskutiere Statik zum Berliner Verbau? (Trägerbohlwand) im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wegen einer Wurzelschutzmaßnahme (Wurzelvorhang besteht schon) muss ich relativ steil in eine Baugrube hinab, die allderings nicht tief...

  1. #1 PaulDiracBaut, 12.08.2015
    PaulDiracBaut

    PaulDiracBaut

    Dabei seit:
    04.05.2014
    Beiträge:
    142
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    München
    Hallo,

    wegen einer Wurzelschutzmaßnahme (Wurzelvorhang besteht schon) muss ich relativ steil in eine Baugrube hinab, die allderings nicht tief ist
    (ca. 1,70 m, Fußboden 1,10 m unter Gelände). Geplant war dazu ein Berliner Verbau. Keiner meiner Planer hat aber bisher daran gedacht, dass dieser selbst möglicherweise eine statische Berechnung benötigt. Der Tragswerksplaner will sich nun darum kümmern (Zeit drängt). Meine Fragen:

    a) Können das nicht die Tiefbauer auch aus Erfahrung, bei so einer geringen Tiefe jedenfalls?
    Die Dimensionierung hängt doch praktisch nur von der Tiefe ab - das wars.
    b) Wo steht eigentlich genau wann ein Berliner Verbau nötig ist?
    c) Und wo steht, undter welchen (zusätzlichen?) Umständen so ein Verbau eine Statik benötigt?
    d) Wer war eigentlich zuständig, daran zu denken ? (Tragwerksplaner, Werkplaner, Bauleiter, Bauherr?)

    Vielen Dank!
     
  2. #2 saxum66, 12.08.2015
    saxum66

    saxum66

    Dabei seit:
    14.07.2015
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Erlangen
    In erster Linie muss das dein Planer, also dein Architekt wissen und dich und den Statiker darauf hinweisen. Schließlich hat er studiert und weiß, dass Edreich nicht von alleine stehen bleibt, außer Fels.
     
  3. #3 RMartin, 12.08.2015
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Es gibt die DIN4124. Diese beinhaltet u.a. einen sogenannten Normverbau. Bei gewissen Voraussetzungen (u.a. eine bestimmte Tiefe, die die Baugrube nicht überschreiten darf), kann man dann einen Verbau gemäss dieser Beschreibung/ Anweisung erstellen ohne eine statische Berechnung.
     
  4. #4 Gast036816, 12.08.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn der tiefbauer so etwas macht, muss er auch erst eine berechnung aufstellen, damit er dir etaws anbieten kann. da drehst du dich dann im kreis - erst statik, dann preis, dann vertrag, dann ausführung. die 4 schritte musst du in der reihenfolge auch schon einhalten, sonst kommen überraschungsmomente.
     
  5. #5 RMartin, 12.08.2015
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Rolf: In der Regel macht keine Firma eine Statik bevor ein Vertrag geschlossen wird. Vorbemessungen ja.
    Aber in diesem Fall bei nur 1,70 m Baugrubentiefe sollte es eh anders gehen. Siehe #3
     
  6. #6 gunther1948, 12.08.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    da irrt der laie sich.
    gibts eigentlich ein bga.

    gruss aus de pfalz
     
Thema: Statik zum Berliner Verbau? (Trägerbohlwand)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. berliner verbau bemessung

    ,
  2. berechnung berliner verbau

    ,
  3. statik berliner verbau

    ,
  4. statik verbau,
  5. Berliner Verbund statik,
  6. berliner verbau dimensionierung,
  7. wann brauche ich einen Berliner Verbau?,
  8. trägerbohlwand eigenbau,
  9. berliner verbau berechnen,
  10. berliner verbau berechnen in m²,
  11. muss statik eine trägerbohlenwand berechnen,
  12. berliner verbau bemessung TIEFE,
  13. kosten verbaustatik,
  14. Statiker für Verbaubemessung,
  15. Verbau Trägerbohlwand wer plant das,
  16. was ist Statik für verbau,
  17. wann trägerbohlwand verbau,
  18. trägerbohlwand kosten forum,
  19. berliner verbau berechnung
Die Seite wird geladen...

Statik zum Berliner Verbau? (Trägerbohlwand) - Ähnliche Themen

  1. Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...)

    Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...): Hi, wir haben ein Treppenloch (mit Absprache des Staitikers!) geschaffen und es wurde auf einer Häfte der Öffnung eine neue Holzbalkendecke (KVH)...
  2. Sparren außen aufdoppeln - Statik??

    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  3. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig

    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  4. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?

    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  5. Statiker in Berlin gesucht

    Statiker in Berlin gesucht: Falls es unter Euch einen Statiker im Berliner Raum gibt, der sich mit Bauten aus den 1960er Jahren auskennt und der auch noch Zeit für eine...