Bodenplatte-Mindestdicke und Sauberkeitsschicht

Diskutiere Bodenplatte-Mindestdicke und Sauberkeitsschicht im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsmitglieder, gibt es für ein EFH 1,5 Geschoßig ohne Keller eine Mindestdicke für die Bodenplatte und was bedeutet denn die...

  1. #1 Darwinn, 17.08.2015
    Darwinn

    Darwinn

    Dabei seit:
    11.04.2015
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fotograf
    Ort:
    Bad Camberg
    Hallo Forumsmitglieder,

    gibt es für ein EFH 1,5 Geschoßig ohne Keller eine Mindestdicke für die Bodenplatte und was bedeutet denn die "Sauberkeitsschicht" und muss die immer gemacht werden?
     
  2. #2 Darwinn, 17.08.2015
    Darwinn

    Darwinn

    Dabei seit:
    11.04.2015
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fotograf
    Ort:
    Bad Camberg
    Bei uns wurden 16 cm geplant ist das zu dünn?
     
  3. #3 JamesTKirk, 17.08.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Diese Frage ist von vielen Faktoren abhängt, insbesondere von der statischen Relevanz des Bauteils, und kann ausschließlich vom Tragwerksplaner beantwortet werden.
     
  4. #4 Darwinn, 17.08.2015
    Darwinn

    Darwinn

    Dabei seit:
    11.04.2015
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fotograf
    Ort:
    Bad Camberg
    Dann geh ich mal davon aus das der Planer richtig geplant hat mit den 16 cm mir kommt es halt ein wenig dünn vor, lese sonst immer was von 24-30 cm. Wie verhält sich das mit der Sauberkeitsschicht bei uns wurde vorher geschottert (65 cm) braucht man dann so eine Schicht überhaupt?
     
  5. #5 Gast036816, 17.08.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    16 cm bopla? hast du denn auch streifenfundamente?
     
  6. #6 Darwinn, 17.08.2015
    Darwinn

    Darwinn

    Dabei seit:
    11.04.2015
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fotograf
    Ort:
    Bad Camberg
    Nein keine Streifenfundamente.
     
  7. Lebski

    Lebski Gast

    Das ist zumindest mal Mutig.

    Meins wäre es nicht. So viel Alkohol, mir das schön zu saufen, vertrage ich nicht.
     
  8. #8 wasweissich, 17.08.2015
    wasweissich

    wasweissich Gast

    Hrb?
     
  9. #9 Gast036816, 17.08.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn du zu viel säufst, dann zitterst du, trinkst du nix, bekommst du bei der bodenplatte auch das zittern.

    HRB hätte er im eingangsbeitrag drauf hinweisen müssen!
     
  10. Lebski

    Lebski Gast

    HRB auf 65 cm Aufschüttung macht es auch nicht viel besser.

    Mir ist nicht mal eine Methode geläufig, bei 16 cm ohne Sauberkeitsschicht die Bewehrung ordentlich unter zu bringen. Vermutlich ist es nur eine Lage, oder die zweite liegt auf der ersten. :hammer:
     
  11. howa

    howa

    Dabei seit:
    09.02.2009
    Beiträge:
    241
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Niederbayern
    Bei Streifenfundamenten kann es mit 16cm klappen. Aber eine Lastabtragende Bodenplatte mit 16cm habe ich noch nie gesehen!

    Ich würde mir da schnell mal die Statik zeigen lassen und einen Sachverstand einkaufen!

    Wegen der Sauberkeitsschicht kann man streiten! Ich bin der Meinung wenn der Schotterunterbau fest ist, sauber eben abgezogen und etwas höhere Abstandhalter in ausreichender Menge verwendet werden, braucht es keine Sauberkeitsschicht! Dafür muss aber die Firma sauber Arbeiten, ob das bei dir so war ist, kann ich nicht beurteilen.!
     
  12. howa

    howa

    Dabei seit:
    09.02.2009
    Beiträge:
    241
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Niederbayern
    Bei Streifenfundamenten kann es mit 16cm klappen. Aber eine Lastabtragende Bodenplatte mit 16cm habe ich noch nie gesehen!

    Ich würde mir da schnell mal die Statik zeigen lassen und einen Sachverstand einkaufen!

    Wegen der Sauberkeitsschicht kann man streiten! Ich bin der Meinung wenn der Schotterunterbau fest ist, sauber eben abgezogen und etwas höhere Abstandhalter in ausreichender Menge verwendet werden, braucht es keine Sauberkeitsschicht! Dafür muss aber die Firma sauber Arbeiten, ob das bei dir so war ist, kann ich nicht beurteilen.!
     
  13. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    16 cm als Lastabtragende Bodenplatte kann sich hier glaube ich in Forum keiner vorstellen. Es muss mindestens eine Frostschürze geben. Wenn sich dann um ein Fertighaus (Hrb) handelt, dann könnte es reichen.

    Sauberkeitsschicht muss es immer geben, aber es muss nicht immer unbedingt aus Magerbeton sein.

    ps: Ich persönlich finde es echt nervig wenn ein Themen Ersteller immer auführliche Antworten erwartet, aber sich nicht mal die mühe gibt paar Sätze zu schreiben.
     
  14. #14 Ralf Wortmann, 18.08.2015
    Ralf Wortmann

    Ralf Wortmann

    Dabei seit:
    30.09.2009
    Beiträge:
    2.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Ort:
    Magdeburg
    Da gebe ich dir recht, das finde ich auch bedauerlich.

    Wenn ich eure Antworten hier richtig interpretieren, könnte beim TE evtl. ein erheblicher Mangel vorliegen. Deshalb habe ich mir mal die Mühe gemacht, aus seinen früheren Beiträgen die Informationen herauszusuchen, die der TE bislang hier nicht kommuniziert hat:

    Beitrag vom 09.08.2015:
    Beitrag vom 12.06.2015:
    Also keine leichte Holzrahmenbauweise (HRB), sondern Massiv.

    Mein Rat an Darwinn: Statik vorlegen und vor allem überprüfen lassen! Einen eigenen, unabhängigen Sachverständigen einschalten!
     
  15. #15 gunther1948, 18.08.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    und der krampf bei 16 cm bopl.-dicke.

    gruss aus de pfalz
     
  16. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    verzicht auf sauberkeitsschicht = verzicht auf ardt.
    16 cm > statische ber. vorlegen und selber prüfen lassen.
    mischmasch (streifenfund + 16cm bopl) > i.a. murks.
     
  17. #17 Darwinn, 19.08.2015
    Darwinn

    Darwinn

    Dabei seit:
    11.04.2015
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fotograf
    Ort:
    Bad Camberg
    Habe gerade mit dem Architekten gesprochen, er hat mir schriftlich versichert das die 16 cm in Verbindung mit einer Polstergründung ausreichend sind, er meint auch das die Dicke der Bodenplatte für jedes Bauvorhaben nachgewiesen wird, u.a. auch unter Berücksichtigung des Bodengrundgutachtens.
    Ich habe jetzt mal bei meiner Bauleitung die statische Berechnung angefordert.
     
  18. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    autsch....
    da fängt es schon beim bodenplättchen an.
    was für ein architekt ist das denn? der von der hausbaufirma?

    such dir schnellstmöglich eigenen unabhängigen sachverstand,
    denn der bau geht noch weiter.
     
  19. #19 Darwinn, 19.08.2015
    Darwinn

    Darwinn

    Dabei seit:
    11.04.2015
    Beiträge:
    126
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fotograf
    Ort:
    Bad Camberg
    Ja von der Hausbaufirma, wenn es statische Berechnungen gibt und die passen ist ja alles im grünen Bereich oder Nicht?
     
  20. #20 Ralf Wortmann, 19.08.2015
    Ralf Wortmann

    Ralf Wortmann

    Dabei seit:
    30.09.2009
    Beiträge:
    2.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
    Ort:
    Magdeburg
    Ja, aber nur dann, wenn die Berechnung auch rechnerisch richtig ist und von zutreffenden Gründungsannahmen ausgeht (was du beides überprüfen lassen solltest).
     
Thema: Bodenplatte-Mindestdicke und Sauberkeitsschicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodenplatte dicke

    ,
  2. dicke bodenplatte

    ,
  3. bodenplatte stärke

    ,
  4. stärke bodenplatte,
  5. bodenplatte haus dicke,
  6. mindestdicke bodenplatte,
  7. sauberkeitsschicht bodenplatte,
  8. keller bodenplatte dicke,
  9. Bodenplatte Mindestdicke,
  10. bodenplatte dicke berechnen,
  11. bodenplatte betonieren stärke,
  12. bodenplatte 20 cm ausreichend,
  13. betonplatte mindestdicke,
  14. dicke bodenplatte haus,
  15. mindeststärke bodenplatte,
  16. bewehrung bodenplatte 20 cm,
  17. dicke sauberkeitsschicht,
  18. fundamentplatte dicke,
  19. dicke einer bodenplatte,
  20. mindestdicke betonplatte,
  21. bodenplatte 20 cm,
  22. sauberkeitsschicht dicke,
  23. stärke bodenplatte haus,
  24. mindestdicke Sauberkeitsschicht,
  25. beton bodenplatte dicke
Die Seite wird geladen...

Bodenplatte-Mindestdicke und Sauberkeitsschicht - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte

    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  2. Streifenfundament oder Bodenplatte?

    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  3. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte

    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  4. Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude

    Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude: Servus, ich plane im Zuge der thermischen Sanierung des Bestandsgebäudes einen Zubau und bin mir hinsichtlich der Wärmedämmung und Abdichtung...
  5. Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen

    Öffnung in Bodenplatte Altbau verschließen: Guten Morgen Zusammen, wir haben einen Altbau von 1965 RMH. In der Waschküche im Keller haben wir beim Ausbau der alten Dusche feststellen...