Deckenlampe bei Sichtdachstuhl, woher Strom?

Diskutiere Deckenlampe bei Sichtdachstuhl, woher Strom? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hi, wenn man bei einem Sichtdachstuhl eine Deckenleuchte haben möchte, wo holt man sich da den Strom her? Oder ist das nicht üblich?...

  1. #1 eltorito, 23.08.2015
    eltorito

    eltorito

    Dabei seit:
    07.08.2014
    Beiträge:
    574
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Anwendungsentwickler
    Ort:
    Viersen
    Hi,

    wenn man bei einem Sichtdachstuhl eine Deckenleuchte haben möchte, wo holt man sich da den Strom her?

    Oder ist das nicht üblich? Einzige was mir einfallen würde ist das Stromkabel über der Sichtschalung, unter der LuftdichtenFolie bis zur Installationsebene führen, und dort durch die Schalung in die Installationsebene, Oder wie wird das üblicherweise gemacht?

    Danke
     
  2. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Wlan oder Affenschaukel
     
  3. #3 Gast036816, 23.08.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    rechtzeitig planen!
     
  4. #4 eltorito, 23.08.2015
    eltorito

    eltorito

    Dabei seit:
    07.08.2014
    Beiträge:
    574
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Anwendungsentwickler
    Ort:
    Viersen
    Naja, derzeit gäbe es noch die Möglichkeit was zu planen weil Dachstuhl noch nicht Existent, und noch keine Elektrik vorhanden :)
     
  5. #5 gunther1948, 23.08.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    da hier keiner deinen dachaufbau und die dachkonstruktion kennt frag deinen planer/architekt.

    gruss aus de pfalz
     
  6. #6 Gast036816, 23.08.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    Gunter - wahrscheinlich wurden nur phasen 1 - 4 beauftragt.
     
  7. #7 eltorito, 23.08.2015
    eltorito

    eltorito

    Dabei seit:
    07.08.2014
    Beiträge:
    574
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Anwendungsentwickler
    Ort:
    Viersen
    Hi,

    also es geht um ein Umbau, Aufstockung, die Zimmer im OG haben alle eine Unterdose wo Strom ankommt, nun kommt ein neuer Dachstuhl, und jedes Zimmer bekommt eine Holzwand nach Aussen, inkl. Installationsebene, der Dachaufbau ist 22 mm Sichtschalung, LD Folie, 200 mm PIR Dämmung, Ziegeln.

    Wie würde man üblicherweise bei solchen Aufbau ein Kabel in die Mitte der Decke bekommen (Ausser Affenschaukel) ?

    Prinzipiell geht es, aber da sollte unser Architekt besser wissen wie ?
    Geplant war es nicht, der Gedanke kam uns erst heute dass eine Hängende Deckenlampe evtl. besser ist als Lampen an der Wand. Wäre das Dach nun schon drauf, dann hätten wir uns die Frage nicht mehr gestellt.

    PS : ja nur LP 1-4 beauftragt .
     
  8. #8 karo1170, 23.08.2015
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Ueblicherweise gibt es da eigentlich nicht. Die Variante, eine Leitung zwischen Schalung und Folie zu legen waere eine Moeglichkeit, eingefraeste Nut in den Holzbalken waere auch denkbar. Oder, ausgehend von der Wand eine Stromschiene im First entlang vorsehen.

    Naja, haengende Deckenlampe mit direkt/Indirektanteil kann bei entsprechender Hoehe durchaus ansprechend wirken, geeignete Wandleuchte sind aber auch denkbar. Haengt auch von der Raummoeblierung und Nutzung ab.
     
  9. #9 gunther1948, 24.08.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    vorsicht bei aufsparrendämmung ----> befestigung der konterlattung.

    gruss aus de pfalz
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Trefferquote liegt bei 100%...
     
  11. #11 eltorito, 24.08.2015
    eltorito

    eltorito

    Dabei seit:
    07.08.2014
    Beiträge:
    574
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Anwendungsentwickler
    Ort:
    Viersen
    Guten Morgen,

    danke euch für die Antworten.

    Die Lösung mit der Nut im Sparren klingt ja gut.
    Stromschiene am First entlang klingt auch gut. Evtl. Kabel dann vom First aus den Sparren an der Raum Innenliegenden Seite runterführen und mit einer ausgefrästen Dreieckleiste abdecken.

    Bei unserem Anbau lag die Trefferquote bei: 10 mal Sparren verfehlt (von 116 Schrauben) , find ich eigentlich eine Gute Quote.
    Okay, waren allerdings 6er Sparren, diesmal 8er (aber diesmal ca. 300 Schrauben ) , der DDM tut mir jetzt schon Leid...

    Ich werde aber auch nochmal unseren Architekt fragen, was er machen würde, den haben wir beauftragt, die kommenden Arbeiten zu begutachten und abzunehmen, erster Termin nach Richten des Dachstuhl.

    Raumhöhe sind übrigens: 2,05 auf Traufseiten, und 4,10 ab am First.
    Die Zimmer sind 4 x 4 , 3,40 x 4, und 4 x 2,70 (Das vierte Zimmer wird Badezimmer)

    Mich hat in erster Linie interessiert ob es überhaupt möglich ist, in der jetzigen Phase möchten wir ungerne Verzögerung verursachen durch eventuelle Sachen die nicht geplant sind. Man sagt ja imemr man baut 3 mal, einmal für den Feind, einmal für den Freund und einmal für sich selber ... Ich weiß ja nicht was noch kommt, aber beim nächsten mal bin ich dank eurer Antworten schlauer :)

    Unsere Küche, auch mit Sichtdachstuhl, 5x6 Breit, Firstwand bei 4,20 und Traufwand bei 2,95, haben wir mit 11 kleine Wandleuchten (G9 Sockel) :wow bestückt, kombiniert mit der Schrank und Unterschrankbeleuchtung ein (so finden wir) ausreichendes Licht. Da tat sich aufgrund von Dachfenster die Frage einer Hängeleuchte gar nicht erst auf :)

    Weil die Zimmer im OG nicht so groß sind, und an die Wände ja noch Schrank, Bett und evtl. Regale, wäre dort eine Hängeleuchte evtl. besser. Aber okay, sehen wir mal was wird :)

    Wünsche noch ein schönen Tag und frohes schaffen
     
Thema: Deckenlampe bei Sichtdachstuhl, woher Strom?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. deckenleuchte bei sichtschalung

    ,
  2. elektroinstallation sichtdachstuhl

    ,
  3. sichtdachstuhl deckenleuchte

Die Seite wird geladen...

Deckenlampe bei Sichtdachstuhl, woher Strom? - Ähnliche Themen

  1. Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss

    Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss: Hallo zusammen, vorab. Neubau. Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung. Durchgehende Sparren geplant (nicht bewusst). Leider ist ein Sichtdachstuhl...
  2. Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung

    Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung: Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  3. Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen

    Pultdach, Aufdachdämmung - Feuchtigkeit in Leerohren von Deckenlampen: Hallo, wir haben vor ca. 20 Jahren ein Haus mit Pultdach und Aufdachdämmung gebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass in der oberen Etage bei den...
  4. Deckenlampe für Wohnzimmer | Welches System?

    Deckenlampe für Wohnzimmer | Welches System?: Hallo, Wir haben uns ein Häuschen gekauft und der Vorbesitzer hat alles mit "hübschen" Deckenpaneelen abgehangen und Einbauspots eingelassen....
  5. Wie schließt ihr bei euch die Deckenlampen an?

    Wie schließt ihr bei euch die Deckenlampen an?: Hallo zusammen, aus aktuellem Anlass habe ich mal eine Frage an die Profis, da es bei uns gerade zur Debatte steht: Generell gibt es wohl...