    Ich hatte heute eine RMH-Abnahme als Käufergutachter.

    Thema war u.a. ein Gartenwasserhahn, der an einer nicht durchströmten Stichleitung angeschlossen ist - Leitungslänge ca 14 m. Der von BT-Seite aus mit anwesende TÜV-Gutachter und ich waren uns zunächst einig, das hier statt dessen eine Ringleitung -anderes Ende an Bad oder WC oder Küche - hätte verbaut werden müssen.
    Dann fing der TÜVler das Telefonieren an und kam am Ende mit der Aussage um die Ecke, das sähe die Trinkwasserverordnuing so nicht vor, es wäre ausreichend, die Leitung im Abstand von max. 1 Monat zu durch aufdrehen und Wasser weglaufen lassen zu spülen - bei manueller Bedienung durch den Nutzer.

    Watt denn nu, dürfen nicht regelmäßig durchströmte Stiche doch sein oder was die Trinkwasserverordnung dazu.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Nicht dauerhaft duechströmte Stichleitung - Frage

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    ...Watt denn nu, dürfen nicht regelmäßig durchströmte Stiche doch sein oder was die Trinkwasserverordnung dazu.
    Keine Ahnung, ob es inzwischen Urteile gibt, die die aaRT hier festlegen.

    Fakt ist, dass die TWVO jede Veränderung des Trinkwassers verbietet. Dazu gehört auch eine zu hohe Temperatur an der Auslaufstelle.

    Stagnation wird in vielen Regelwerken wie DVGW-Arbeitsblatt W551 und den DIN als nicht regelgerecht dargestellt.
    Konkret wird die DIN 1988-200, die eine max. zulässige Länge der Stagnationsleitung von 10 x DN festlegt.
    Die DIN EN 806-5 schreibt wiederum vor, dass in selten genutzten Anlagenteilen das Wasser regelmäßig, vorzugsweise einmal in der Woche, komplett auszutauschen ist.

    Ich verstehe Installateure nicht, die wegen ein paar Meter Rohr, die bei geschickter Planung und Überzeugung des Bauherren, nicht einmal Mehrmassen bedeuten müssen, solche Keimschleudern bauen und sich das Gedöns dann noch von TÜV-Bösachtern gesundbeten lassen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Watt denn nu, dürfen nicht regelmäßig durchströmte Stiche doch sein oder was die Trinkwasserverordnung dazu.

    § 4
    Allgemeine Anforderungen
    (1)

    Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7 entspricht.
    Jetzt darf man sich über aaRdT & Co. streiten, und nicht vergessen, wir reden hier über Kleinanlagen in einem EFH.

    es wäre ausreichend, die Leitung im Abstand von max. 1 Monat zu durch aufdrehen und Wasser weglaufen lassen zu spülen - bei manueller Bedienung durch den Nutzer.
    Das sehe nicht nur ich etwas anders. 1 Monat ist zu lang. Wenn hier tatsächlich die Gefahr einer Komtamination bestmöglich reduziert werden soll, dann ist ein Spülen alle 3-5 Tage empfehlenswert. Üblicherweise ist von 3 Tagen die Rede. Wird die Leitung regelmäßig genutzt bzw. ist absperr- und entleerbar, dann erübrigt sich das natürlich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Das ist eine Frage mit Ermessens- und Entscheidungsspielraum und wie üblich werden Großanlagenlösungen und -anforderungen auf Kleinanlagen versucht zu übertragen und m.M. nach schießen viele dabei deutlich übers Ziel hinaus.

    Wasseraustausch sollte alle 3 Tage erfolgen.
    Bei Betriebsunterbrechungen länger als 1 Monat soll die Leitung abgesperrt und entleert werden.
    Bei Betriebsunterbrechungen länger als 1 Jahr soll die Leitung vom Rohrleitungsnetz getrennt werden.

    In allen Fällen der Vorgabenüberschreitung und Wiederinbetriebnahme soll die Rohrleitung ausreichend gespült und ggf. desinfiziert werden um Trinkwasserqualität gewährleisten zu können.

    Der Rest ist Auslegungssache und eine Frage der Anforderungen. Wenn einer das Kaffeewasser auf seinem Freisitz aus der Gartenleitung ziehen will hänge ich den Anforderunglevel höher als bei ner üblichen Gartenzapfstelle mit der man mal das Gebüsch oder den Rasen bewässert. Solange die Leitung absperr- und entleerbar gebaut wird, kann man das dem Betreiber per Bedienungsanleitung entsprechend nahe bringen und ihn dazu auffordern die Anlage vorgabengerecht zu betreiben.
    Die andere Variante Ringleitung mit nachgeschalteter/n Zapfstelle/n bietet sich beim Einsatz frostsicherer Aussenarmaturen an, wenn die Aussenleitung nicht absperr- und entleerbar gebaut wird.

    Irgendwann scheitert auch das Ringleitungskonzept an der Baubarkeit und je nach beerdigter Leitungsmenge und nachfolgenden Zapfstellennutzungsprofil ist auch das nicht zwangsläufig das universale Allheilmittel.

    Genau da fängt dann die Sache mit Bewertung und (ggf. begründeter) Entscheidung für eine der möglichen Lösungen an ....

    Die Aussage dass "NUR" eine Gartenzapfstelle mit nachgeschalteten anderen Verbrauchern gebaut werden darf ist "so" nicht haltbar (und m.M. auch nicht sinnvoll).

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von Schmitt
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Bietigheim/Baden
    Beruf
    Meister + Techniker
    Benutzertitelzusatz
    mfG. Schmitt
    Beiträge
    246
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Watt denn nu, dürfen nicht regelmäßig durchströmte Stiche doch sein
    Ja darf sein.

    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    oder was die Trinkwasserverordnung dazu.
    DIN 1988-200 pkt. 8.1 Textauszug

    ---im Gegensatz dazu sollten Ausgussbecken in einer gewerblichen Anlage oder ein Gartenventil grundsätzlich über eine Reihen- oder Ringleitung versorgt werden.

    DIN EN 806-5 Betrieb und Wartung Pkt. 6 Textauszug:

    ---das in nur selten genutzten Anlagenteilen (z. B. Zuleitung zu Gästezimmern, Garagen- oder Kellerananschlüssen) enthaltene Wasser muss in regelmäßige Abständen erneurt werden, vorzugsweise einmal je Woche.

    Das heißt, wenn der Betreiber, wie aufgeführt, einmal je Woche den Wasserinhalt der Rohrleitung austauscht, wird keine Ringleitung benötigt.

    MfG. Schmitt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Danke schon mal so weit.

    Noch ein paar Eckdaten:

    Haus nicht unterkellert
    Die Leitung verläuft im Fb Aufbau eines Heizestrichs und zweigt von der KW-Zuleitung der Spüle ab. Im Abzweg sitzt ein KFR-Absperr-Kombiventil mit Entleerungshahn, das in den Küchenunterschränken verschwinden wird!
    Dieses Ventil sitzt ca. 30 cm über OK FF. Die Zapfstelle liegt ca. 60 cm über OK FF.
    Diese 30 cm können also über den Effekt der kommunizierenden Röhren entleert werden, der Rest incl. der Länge im Fb-Aufbau kann nur mit Druckluft ausgeblasen werden!!!

    Achim
    Wenn einer das Kaffeewasser auf seinem Freisitz aus der Gartenleitung ziehen will hänge ich den Anforderunglevel höher als bei ner üblichen Gartenzapfstelle mit der man mal das Gebüsch oder den Rasen bewässert.
    Ich sehe Gartenventli nicht beim Kaffee als Thema, sondern eben gerade bei der Bewässerung. Zumindest so lange Kinder im Haus sind.
    Wie oft habe ich unsere Kinder mit dem Spritzstrahl gejagt oder haben die sich unter dem Gartensprenger (ich hab einen Nebelsprenger mit Düse und Prallplatte) "geduscht".
    (Nein, über Stagantionswässer in Gartenschläuchen will ich jetzt nicht reden - ich entleere die Schläuche nach Gebrauch und lasse erstmal Wasser in den Rasen durchlaufen, bevor damit irgendetwas gemacht wird)

    Das Risko, eben darüber Erreger feinstverstäubt zu den Menschen zu bringen, sehe ich grösser an als den Schluck Wasser aus dem Zapfhahn, weil der Durst so graß war.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2014
    Ort
    Stockstadt
    Beruf
    selbst.
    Beiträge
    920
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    - Leitungslänge ca 14 m.
    Hallo,

    wie lang dürften denn Stichleitungen sein, ohne dass man von Problemen redet????

    LG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von stockstadt Beitrag anzeigen
    Hallo,

    wie lang dürften denn Stichleitungen sein, ohne dass man von Problemen redet????

    LG
    Wenn Du es genau wissen willst: DIN 1988-200 sagt 10 x DN.

    Eine DN 20 Leitung darf 200 mm lang sein.

    Ob jetzt hier wieder wegen Kleinanlage abgewiegelt wird, ist mit egal.
    Ich habe schon mehrfach betont, dass der Gesetzgeber diese Unterscheidung nur macht, weil er diesen Bereich ohnehin nicht kontrollieren kann und die betroffene Klientel im Falle eines Falles an einer Hand abzählbar, also für die Gesellschaft verschmerzbar, ist. Keinesfalls aber, weil Kleinanlagen per se sicherer oder besser gewartet sind.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von stockstadt Beitrag anzeigen
    Hallo,

    wie lang dürften denn Stichleitungen sein, ohne dass man von Problemen redet????

    LG
    Kommt darauf an, mit wem Du redest.

    Von den o.g. 10 x DN bis hin zu x Metern gehen da die Meinungen, wobei alles über 10 x DN nur mit irgendwelchen theoretischen Argumenten untermauert wird und ganz schnell in Richtung "nicht fachgerecht" abgleitet.
    Deswegen gilt in meinen Augen, keine Stichleitungen, und man erspart sich Diskussionen über die Betriebsweise. Kein Mensch wird in seinem Haus sicherstellen, dass auch selten genutzte Zapfstellen regelmäßig gespült werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    der Rest incl. der Länge im Fb-Aufbau kann nur mit Druckluft ausgeblasen werden!!!
    Dann ist der Anlagenteil nicht entleerbar ...

    Ich sehe Gartenventli nicht beim Kaffee als Thema, sondern eben gerade bei der Bewässerung. Zumindest so lange Kinder im Haus sind.
    Die Gefahr ist zu vernachlässigen, wenn nicht grade bei den ersten 5 l nach Inbetriebnahme hier geschrieen wird.

    Derwegen sind die Leitungen nach längeren Betriebspausen auch zu spülen. Im laufenden Betrieb z.B. beim Rasensprengen spielen die 2-5 l Leitungswasserinhalt nicht wirklich eine nennenswerte Geige. Nach einigen Minuten im Betrieb ist der Leitungsinhalt XX-fach ausgetauscht und eine rohrleitungsinduzierte Belastung im laufenden Betrieb tendiert gegen Null.

    Bei siphonierter Leitungsführung - die nicht entleert werden kann - liegt die Mangelvermutung für einen hygienischen Betrieb bei Betriebsunterbrechungen auf der Hand.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ravensburg
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    16,081
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Wie oft habe ich unsere Kinder mit dem Spritzstrahl gejagt oder haben die sich unter dem Gartensprenger (ich hab einen Nebelsprenger mit Düse und Prallplatte) "geduscht".
    (Nein, über Stagantionswässer in Gartenschläuchen will ich jetzt nicht reden - ich entleere die Schläuche nach Gebrauch und lasse erstmal Wasser in den Rasen durchlaufen, bevor damit irgendetwas gemacht wird)

    Das Risko, eben darüber Erreger feinstverstäubt zu den Menschen zu bringen, sehe ich grösser an als den Schluck Wasser aus dem Zapfhahn, weil der Durst so graß war.
    naja, man kanns auch übertreiben mit der übervorsicht.
    2013 gab es 922 gemeldete legionellosefälle bei über 80 millionen einwohnern.
    ich denke mal am gartenschlauch hat sich keiner infiziert.

    fahrradfahren oder geschlechtsverkehr ist gefährlicher, denke ich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Pforzheim
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    1,926
    Zitat Zitat von Baumal Beitrag anzeigen

    fahrradfahren oder geschlechtsverkehr ist gefährlicher, denke ich.
    Sicherlich jeweils Erfahrungswerte, oder? 😊
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ravensburg
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    16,081
    ich lebe noch....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Dann bist Du, was Risikoabschätzung und Einsicht in gesicherte Erkenntnisse angeht, auf einer Stufe mit den Grundmauerfreilegern und Kellerausbuddlern.

    Gruß
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ravensburg
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    16,081
    naja, beim fahrradfahren oder geschlechtsverkehr weiß ich was ich mache,