    Hallo,

    heute wurde unsere Bodenplatte des Kellers in WU Ausführung gegossen.
    Leider haben wir eben festgestellt, dass an einer Stelle die Bewehrung für einen statisch geplanten Betonpfeiler vergessen wurde. Es sollten eigentlich 4 Stück 90° Stahlstangen mit der unteren Bewehrungslage verbunden werden und dann senkrecht aus der Bodenplatte herausragen. Diese sollten dann von einem Stützpfeiler aus Beton als Teilstück einer Kellerinnenwand aufgenomen werden....sind aber nicht da.

    Wir können uns einen nachträglichen Einbau in WU kaum vorstellen..?
    Alptraum Rückbau???

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bewehrung an falscher Stelle

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,497
    Hallo,
    Rückbau nicht erforderlich. Der statiker rechnet eine nachträglich Bewehrung. Sich nicht verrückt machen auch wenn hier manchmal übertrieben wird.
    Mfg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Inkognito
    Gast
    Die Anfänger sind ggfs. für den Brandschutznachweis relevant, der klappt häufig nur, wenn man eine Einspannung annimmt. Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse sind im Allgemeinen kein Problem, dafür gibt es zugelassene Injektionsmörtel, inwiefern die Verankerungslängen passen muss man ausrechnen.
    So problematisch wird es nicht sein, selbst in wirklich bescheuert gebauten Einfamilienhäusern sind die Lasten eher klein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    stütze wird neu bemessen unten gelenkig gelagert. wenn der rest stimmt und z.b. nicht auch noch erf. durchstanzbewehrung fehlt.


    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2015
    Ort
    Brühl
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    10
    Durchstanzbewehrung?

    Im Bewehrungsplan sind nur diese 4 Stück 90° Stangen eingezeichnet als Verbindung untere Bewehrung der Bodenplatte mit dem zukünftigen Stützpfeiler....

    Nach der Etage Keller geht der geplante Stützpfeiler weiter bis auf Höhe Decke Erdgeschoss und dient dann als Auflagefläche für einen Stahlträger in der Wohnzimmerdecke.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    weiter bis auf Höhe Decke Erdgeschoss und dient dann als Auflagefläche für einen Stahlträger in der Wohnzimmerdecke.
    hallo
    inkognito da kommst du mit brandschutz.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    bopl. ist wie dick??
    gu/gü oder bu, statik wurde von wem erstellt? archi und eigener bauleiter im boot?

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von Bau50321 Beitrag anzeigen
    Im Bewehrungsplan sind nur diese 4 Stück 90° Stangen eingezeichnet als Verbindung untere Bewehrung der Bodenplatte
    der statiker ermittelt dir sicher eine kleine ersatzlösung für kleines geld, was bestimmt mit mehrkomponentenkleber in die bodenplatte eineglassen wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2015
    Ort
    Brühl
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    10
    Zitat Zitat von gunther1948 Beitrag anzeigen
    hallo
    bopl. ist wie dick??
    gu/gü oder bu, statik wurde von wem erstellt? archi und eigener bauleiter im boot?

    gruss aus de pfalz
    25cm Bodenplatte

    Statik kommt vom GÜ, bzw. dessen beauftragten Statiker
    Bauleiter GÜ war gestern nicht zu erreichen
    Unser SV ist noch in Urlaub..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von saarplaner
    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Dipl. Ing.
    Benutzertitelzusatz
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Beiträge
    1,821
    Zitat Zitat von Bau50321 Beitrag anzeigen
    ...Unser SV ist noch in Urlaub..


    Wenn ich für jedes Mal nur 1 €uro bekommen hätte, wie ich diesen Satz hier im Forum gelesen habe...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    was willste denn mit soooo viel geld?

    für die ersatzlösung muss der gü sorgen, kostet dir keine eurone!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von saarplaner
    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Dipl. Ing.
    Benutzertitelzusatz
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Beiträge
    1,821
    Schmerzensgeld, Norbert, Schmerzensgeld...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    Statik kommt vom GÜ, bzw. dessen beauftragten Statiker
    hallo
    kennste den spruch vom bär und dem honig. genau das passiert du machst den bär.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2014
    Ort
    Viersen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    574
    Zitat Zitat von saarplaner Beitrag anzeigen


    Unser SV ist noch in Urlaub..

    Wenn ich für jedes Mal nur 1 €uro bekommen hätte, wie ich diesen Satz hier im Forum gelesen habe...
    Na, Murpheys Gesetz: kriegste Zahnschmerzen ist der Arzt in Urlaub, geht das Auto kaputt hat die Werkstatt Betriebsferien, haste Hunger hat die PommesBude geschlossen... Warum also nicht bauen wenn der SV in Urlaub ist ?

    Wir handhaben das so: ich schick unserem (selber beauftragten) Architekt/SV jeden Tag E-Mails mit dem Stand der Dinge und Fotos vorab, mit vorraussichtlichen Terminen vom Fortschritt, dann kann er abschätzen ob sich ein Besuch lohnt oder nicht, hatten jetzt z.B. 2 Tage Schlechtwetter, da ist nichts passiert, morgen sind die Handwerker auf Beerdigung weil jemand aus deren Zunft gestorben ist, also verzögerung von 3 Tagen , da brauch der SV wohl nicht wie geplant am Freitag kommen. Wobei wir es Ihm überlassen wann er kommen möchte.

    Wie lange ist der SV noch in Urlaub? 1 Woche? Die Woche braucht es jetzt bestimmt auch um eine Lösung zu finden, plus die Wartezeit auf die Rückkehr des SV ?

    Wie wäre jetzt hier der Ablauf?
    Warten auf den SV, damit dieser begutachtet, und dem Statiker den Fehler mitteilen kann, damit der Statiker eine Lösung berechnet?
    Solange Baustopp?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    Solange Baustopp?
    hallo
    wenn´s nur um die fehlenden anschlusseisen geht dann nicht.
    wer hat den die bewehrung abgenommen???
    eisenabnahme wäre eigentlich so ein zeitpunkt gewesen wo einer deiner prodagonisten auf der baustelle hätte auftauchen müssen..
    jetz erzähl mir aber nix von netzausfall, das kenn ich schon.

    gruss aus de pfalz