    Hallo,

    heute wurde unsere Bodenplatte des Kellers in WU Ausführung gegossen.
    Leider haben wir eben festgestellt, dass an einer Stelle die Bewehrung für einen statisch geplanten Betonpfeiler vergessen wurde. Es sollten eigentlich 4 Stück 90° Stahlstangen mit der unteren Bewehrungslage verbunden werden und dann senkrecht aus der Bodenplatte herausragen. Diese sollten dann von einem Stützpfeiler aus Beton als Teilstück einer Kellerinnenwand aufgenomen werden....sind aber nicht da.

    Wir können uns einen nachträglichen Einbau in WU kaum vorstellen..?
    Alptraum Rückbau???

    Danke
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    Rückbau nicht erforderlich. Der statiker rechnet eine nachträglich Bewehrung. Sich nicht verrückt machen auch wenn hier manchmal übertrieben wird.
    Mfg.
     
  3. #3 Inkognito, 01.09.2015
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Die Anfänger sind ggfs. für den Brandschutznachweis relevant, der klappt häufig nur, wenn man eine Einspannung annimmt. Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse sind im Allgemeinen kein Problem, dafür gibt es zugelassene Injektionsmörtel, inwiefern die Verankerungslängen passen muss man ausrechnen.
    So problematisch wird es nicht sein, selbst in wirklich bescheuert gebauten Einfamilienhäusern sind die Lasten eher klein.
     
  4. #4 gunther1948, 01.09.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    stütze wird neu bemessen unten gelenkig gelagert. wenn der rest stimmt und z.b. nicht auch noch erf. durchstanzbewehrung fehlt.


    gruss aus de pfalz
     
  5. #5 Bau50321, 01.09.2015
    Bau50321

    Bau50321

    Dabei seit:
    01.09.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Brühl
    Durchstanzbewehrung?

    Im Bewehrungsplan sind nur diese 4 Stück 90° Stangen eingezeichnet als Verbindung untere Bewehrung der Bodenplatte mit dem zukünftigen Stützpfeiler....

    Nach der Etage Keller geht der geplante Stützpfeiler weiter bis auf Höhe Decke Erdgeschoss und dient dann als Auflagefläche für einen Stahlträger in der Wohnzimmerdecke.
     
  6. #6 gunther1948, 01.09.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    inkognito da kommst du mit brandschutz.

    gruss aus de pfalz
     
  7. #7 gunther1948, 01.09.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    bopl. ist wie dick??
    gu/gü oder bu, statik wurde von wem erstellt? archi und eigener bauleiter im boot?

    gruss aus de pfalz
     
  8. #8 Gast036816, 01.09.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    der statiker ermittelt dir sicher eine kleine ersatzlösung für kleines geld, was bestimmt mit mehrkomponentenkleber in die bodenplatte eineglassen wird.
     
  9. #9 Bau50321, 02.09.2015
    Bau50321

    Bau50321

    Dabei seit:
    01.09.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Brühl
    25cm Bodenplatte

    Statik kommt vom GÜ, bzw. dessen beauftragten Statiker
    Bauleiter GÜ war gestern nicht zu erreichen
    Unser SV ist noch in Urlaub..
     
  10. #10 saarplaner, 02.09.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    :shades

    Wenn ich für jedes Mal nur 1 €uro bekommen hätte, wie ich diesen Satz hier im Forum gelesen habe... :mega_lol:
     
  11. #11 Gast036816, 02.09.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    was willste denn mit soooo viel geld?

    für die ersatzlösung muss der gü sorgen, kostet dir keine eurone!
     
  12. #12 saarplaner, 02.09.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Schmerzensgeld, Norbert, Schmerzensgeld... :bierchen:
     
  13. #13 gunther1948, 02.09.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    kennste den spruch vom bär und dem honig. genau das passiert du machst den bär.

    gruss aus de pfalz
     
  14. #14 eltorito, 02.09.2015
    eltorito

    eltorito

    Dabei seit:
    07.08.2014
    Beiträge:
    574
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Anwendungsentwickler
    Ort:
    Viersen
    Na, Murpheys Gesetz: kriegste Zahnschmerzen ist der Arzt in Urlaub, geht das Auto kaputt hat die Werkstatt Betriebsferien, haste Hunger hat die PommesBude geschlossen... Warum also nicht bauen wenn der SV in Urlaub ist ? :bau_1:

    Wir handhaben das so: ich schick unserem (selber beauftragten) Architekt/SV jeden Tag E-Mails mit dem Stand der Dinge und Fotos vorab, mit vorraussichtlichen Terminen vom Fortschritt, dann kann er abschätzen ob sich ein Besuch lohnt oder nicht, hatten jetzt z.B. 2 Tage Schlechtwetter, da ist nichts passiert, morgen sind die Handwerker auf Beerdigung weil jemand aus deren Zunft gestorben ist, also verzögerung von 3 Tagen , da brauch der SV wohl nicht wie geplant am Freitag kommen. Wobei wir es Ihm überlassen wann er kommen möchte.

    Wie lange ist der SV noch in Urlaub? 1 Woche? Die Woche braucht es jetzt bestimmt auch um eine Lösung zu finden, plus die Wartezeit auf die Rückkehr des SV ?

    Wie wäre jetzt hier der Ablauf?
    Warten auf den SV, damit dieser begutachtet, und dem Statiker den Fehler mitteilen kann, damit der Statiker eine Lösung berechnet?
    Solange Baustopp?
     
  15. #15 gunther1948, 02.09.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn´s nur um die fehlenden anschlusseisen geht dann nicht.
    wer hat den die bewehrung abgenommen???
    eisenabnahme wäre eigentlich so ein zeitpunkt gewesen wo einer deiner prodagonisten auf der baustelle hätte auftauchen müssen..
    jetz erzähl mir aber nix von netzausfall, das kenn ich schon.

    gruss aus de pfalz
     
  16. #16 saarplaner, 02.09.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Tja Gunther,

    wir kennen solche Ausreden halt aus dem täglichen Geschäft... :bierchen:
     
  17. #17 Bau50321, 04.09.2015
    Bau50321

    Bau50321

    Dabei seit:
    01.09.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Brühl
    Vorurteile sind hier mal gar nicht vorhanden...

    Unser SV wohnt in 5 Minuten von unserem Bau und joggt jeden morgen um 6:45 Uhr an unserer Baustelle vorbei. Wenn er nicht gerade in Urlaub ist..

    Unser SV hat bereits vor seinem Urlaub die Bodenplattenbewehrung abgenommen, allerdings bei dieser Abnahme einen Baustop ausgesprochen weil die Bewehrung keine Mindestdeckung hatte. Also hat der Rohbauer versucht das hinzubekommen, es nicht geschafft und durfte sich verabschieden. Nun arbeitet seit ein paar Tagen der neue Rohbauer... die Abnahme der Bewehrung für die aktuelle Bodenplatte habe ich mit dem Bauleiter des GÜ gemacht.
    Alle Eisen waren an der richtigen Stelle, alles hatte den notwendigen Abstand, nur die 4 Pfeiler waren noch nicht als Anfängereisen vorbereitet. Dies wollte der Bauleiter des GÜ am morgen vor dem Gießen machen. Haben die Herren auch, nur einen davon an der falchen Stelle...

    Ab Montag ist unser SV wieder da.
    Aktuell haben wir erstmal einen schriftlichen Nachweis des Statikers gefordert, dass der Einbau der Eisen ohne Kontakt mit der unteren Bewehrung und über Bohrlöcher kein statisches Problem darstellt.

    Ansonsten gibt es einen Baustop.

    P.S das Ganze gibt es auch als online Bautagebuch...
     
  18. #18 Alfons Fischer, 04.09.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    Aus welcher Anforderung heraus müssen hier die Stützen"eisen" Kontakt mit der unteren Bewehrung haben?
     
  19. #19 Bau50321, 05.09.2015
    Bau50321

    Bau50321

    Dabei seit:
    01.09.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Brühl
    Auf die Antwort warten wir noch..

    Aber es muss doch ein Grund haben, dass der Statiker als Anfängereisen 75x75cm Winkelstäbe zur Verbindung mit dr unreren Bewehrung wählt. Sonst hätte man auch einfach U- Eisen nehmen können.. Denken wir, und warten auf die Stellungsnahme.
     
  20. #20 Carden. Mark, 06.09.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wir machen nunmal auch gerne Urlaub :D
     
Thema: Bewehrung an falscher Stelle
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. falscher beton eingebaut

Die Seite wird geladen...

Bewehrung an falscher Stelle - Ähnliche Themen

  1. Bewehrung Bodenplatte

    Bewehrung Bodenplatte: Hallo. Unsere Sohlplatte wurde gestern gegossen. Der Bewehrungsplan sah eine Mattenuberlagerung von 40cm vor. Es lagen bei den Matten allerdings...
  2. Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?

    Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?: Guten Abend, wir bauen gerade eine DHH mit "Weißer Wanne". Die Bodenplatte ist am 19.12. betoniert worden und dann direkt mit einer Plane...
  3. Bewehrung

    Bewehrung: Hallo, es wurde bei meinem Bauvorhaben der Bewehrungsplan des Statikers bei dem Bau der Bodenplatte nicht eingehalten. Kennt sich hier vielleicht...
  4. Stahlbetondecke 1 Bewehrung Träger durchbohrt

    Stahlbetondecke 1 Bewehrung Träger durchbohrt: Hallo, auf unserer Baustelle EFH mit ELW von 1973 wurde letzte Woche ein 40er Loch für Heizleitungen gebohrt. Überall hat das wunderbar geklappt,...
  5. Bewehrung Terrasse / Balkon beschädigt, ausgeplatzt, Frostschäden

    Bewehrung Terrasse / Balkon beschädigt, ausgeplatzt, Frostschäden: Hallo, beim Erneuern des Terrassenbelags ist aufgefallen, dass die darunterliegende Betonplatte beschädigt ist. Vereinzelt gibt es Abplatzungen...