Bauwerksabdichtung Bodenplatte/Mauerwerk

Diskutiere Bauwerksabdichtung Bodenplatte/Mauerwerk im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi Community, unser LV ist erstellt und folgende Dämmung/Abdichtung wurde ausgeschrieben. Was haltet Ihr von dieser Abdichtungsmethode im...

  1. #1 Stevie82, 09.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Hi Community,

    unser LV ist erstellt und folgende Dämmung/Abdichtung wurde ausgeschrieben. Was haltet Ihr von dieser Abdichtungsmethode im Vergleich zur Bitumendickbeschichtung?



    Diese Position wurde von Wienerberger "empfohlen" und schlägt mit ca. 2.800€ zzgl MwSt. zu Buche. Must or nice to have?:


    Vielen Dank im Voraus.

    Grüße

    Steve
     
  2. #2 Stevie82, 10.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Mahlzeit,

    sind solche Fragen unerwünscht, oder ist diese Frage ungewöhnlich? :)

    Grüße Steve
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Vielleicht hatte einfach noch niemand Zeit oder Lust sich damit auseinanderzusetzen.
     
  4. #4 Stevie82, 10.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Aller gut :) Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde mich hinten anstellen.
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.897
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    Um welche Bauteil geht es hier? Haus ohne keller?
    Geländehöhen? Liegt eine Bodengutachten vor?

    Mfg.
     
  6. #6 Stevie82, 10.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Hallo Yilzmaz, ein Bodengutachten liegt vor.
    Haus ohne Keller.
    Anbei Geländehöhen

    Detail.jpg
     
  7. #7 Kalle88, 10.09.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Dichtungsschlämme kommt in der erwähnten DIN 18195 NICHT! vor. Es ist entsprechend mit dem Bauherren GESONDERT zu vereinbaren. Das in Schriftform und in einer entsprechenden Detailtiefe, dass selbst der Laie die Vor- oder Nachteile versteht.
     
  8. #8 Stevie82, 10.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Ok, das ist schon einmal interessant zu wissen. Dies werde ich bei meinem Planer hinterfragen.
     
  9. #9 Stevie82, 10.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Gerade gelesen. Muss also gesondert zws. Bauherr und BU vereinbart werden, trotzdessen das es ausgeschrieben ist? Oder falsch ausgeschrieben?

    Ist diese Ausführung als MDS besser als KMB? Oder nur teurer?
     
  10. #10 Kalle88, 10.09.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Nicht falsch verstehen: In Teil 2 wird Dichtschlämme erwähnt. Aber in den Rubriken, die die einzelnen Lastfalle einteilen kommt es nicht mehr vor. Merke: Es braucht eine abP und deren Verwendung musst du zustimmen. Insofern ist der Text schon richtig, beschreibt aber nur die halbe Wahrheit.
     
  11. #11 Kalle88, 10.09.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    KMB dürfte leichter in der Schichtstärke zu kontrollieren. Bei schwierigen Wetterverhältnisse wäre Dichtschlämme wohl auch ungünstig, bis es ausgehärtet ist. Mich brauchst da aber nicht fragen, bin Dachdecker, da ist eh klar was er benutzt :D
     
  12. #12 Stevie82, 10.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Na klar, Ziegel :mega_lol:
     
    Gast107136 gefällt das.
  13. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ich lese das so, als solle nur die dämmung, nicht aber
    das bauwerk damit abgedichtet/geschützt werden.

    wie wird das bauwerk, insbes. an an-/abschlüssen
    abgedichtet/geschützt? guck mal die letzten themen
    zu türeindichtungen (exempl.) an ..
    wenn dein planer/LV diese frage(n) beantwortet:
    prima, weit besser als mein real erlebter efh-wahnsinn.

    wenn deine frage nicht gleich beantwortet wird, liegts
    vielleicht auch daran, dass jeder nur ein bestimmtes
    zeitkontingent zu verfügung hat, die frage schlicht
    übersieht oder mit fragen grenzdebiler ignoranz
    konfrontiert ist.
     
  14. #14 Stevie82, 11.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim

    Hi mls,

    danke für deine Rückmeldung. Zunächst einmal noch einmal Sorry das ich nach 24 Stunden eine Antwort/Hilfe erwartet habe. Ich kann es sonst auch nicht leiden, wenn innerhalb kürzester Zeit gedrängelt wird.
    Kommt ganz sicher nicht mehr vor. :)
    Ich bin mit den beiden LV Pos. ein wenig "überfordert". Es wird hierzu auch ein Detail geben. Im Grunde genommen war mein Wunsch es ala "Thalhammer" zu machen. Allerdings würde der Architekt es aber anstelle des Bitumen mit dieser MDS (noch nie gehört) ausführen. Kostet angeblich ein paar € mehr, wäre aber besser???. Derzeit arbeitet der Planer die Details aus.

    Ansonsten lese ich mir gleich mal das von dir erwähnte Thema mal durch.
     
  15. #15 Stevie82, 11.09.2015
    Stevie82

    Stevie82

    Dabei seit:
    16.07.2014
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Aussendienstler
    Ort:
    Heddesheim
    Was sagt Ihr den generell zu der Position die von Wienerberger empfohlen wurde?:

    Sollte man das Innen wirklich ausführen? Birgt es nicht auch Risiken?
     
Thema: Bauwerksabdichtung Bodenplatte/Mauerwerk
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. aufgehende mauerwerkswand

Die Seite wird geladen...

Bauwerksabdichtung Bodenplatte/Mauerwerk - Ähnliche Themen

  1. Bauwerksabdichtung, die 102te...

    Bauwerksabdichtung, die 102te...: Guten Abend, habe mich durch unzählige Beiträge im Forum gelesen und viel Interessantes erfahren, dennoch ist meine Frage unbeantwortet: Muss die...
  2. Wer ist für Bauwerksabdichtung verantwortlich

    Wer ist für Bauwerksabdichtung verantwortlich: Guten Tag, ich habe ein allkauf Haus. Meine Eigenleistung ist die Sockelranddämmung. Bevor aber der Sockel (ohne Keller) gedämmt werden kann,...
  3. Bauwerksabdichtung auf Fundament

    Bauwerksabdichtung auf Fundament: Hallo zusammen, ich möchte mal bitte eure Meinung zu folgenden Thema hören. Wir haben letztes Jahr ein neu gebautes Reihenendhaus bezogen, soweit...
  4. Alte Bauwerksabdichtung - Was verbirgt sich hinter "Haulan" ?

    Alte Bauwerksabdichtung - Was verbirgt sich hinter "Haulan" ?: Kann mir jemand helfen? Habe in alten Bauunterlagen (West) aus den 70er Jahren eine Produktbezeichnung für Beschichtung/Abdichtung erdberührter...
  5. Bauwerksabdichtung VOB - DIN ...Bodenplatte