Stromkabel und Netzwerkkabel auf Dachdämmung

Diskutiere Stromkabel und Netzwerkkabel auf Dachdämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forum, kann man eigentlich ohne große Bedenken Stromkabel und Netzwerkkabel auf der Geschossdämmung (Glaswolle) verlegen bzw. einfach...

  1. #1 Fry2k2013, 02.10.2015
    Fry2k2013

    Fry2k2013

    Dabei seit:
    29.12.2013
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Michendorf
    Hallo Forum,

    kann man eigentlich ohne große Bedenken Stromkabel und Netzwerkkabel auf der Geschossdämmung (Glaswolle) verlegen bzw. einfach drauf legen?

    Meine oberste Geschossdecke ist mit Glaswolle gedämmt - ich habe also ein Kaltdach.
    Wegen der vielen Balken usw. wäre es ein Tageseinsatz für jedes einzelne Kabel diese am Holz festzumachen.



    ###Dachboden kalt###
    <<<Hier sollen die Kabel einfach drauf>>>
    ++++Glaswolle+++++
    ------Dampfbremse-------
    0000Luftraum0000
    XXXGipskartonplatteXXX



    Viele Grüße
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann schau mal in ein Datenblatt und Du wirst sehen, dass diese Leitungen für die Installation (feste Verlegung) gedacht sind. Feste Verlegung bedeutet, dass die Leitung fixiert werden muss damit sie sich nicht bewegen kann, im Gegensatz zu Leitungen mit flexiblen Leitern wie sie beispielsweise für den Anschluss von Geräten oder Maschinen verwendet werden.

    Also entweder die Leitungen selbst befestigen oder ein Installationskanal/Installationsrohr verwenden in dem die Leitung dann quasi fixiert ist. Dann muss natürlich das Installationsrohr befestigt sein.

    Leitungen einfach so lose in den Dachboden werfen ist nicht.
     
  3. #3 Fry2k2013, 04.10.2015
    Fry2k2013

    Fry2k2013

    Dabei seit:
    29.12.2013
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Michendorf
    Hallo R.B.,

    auf den Kabel steht drauf das es alles outdoorkabel sind. UV beständig, superisoliert, extra Drahtgeflecht usw. usw.

    Aber ich weiß nicht recht was die Dämmung nach 10 Jahren sagt wenn auf ihr Kabel liegen. Oder mache ich mir da zu viele Sorgen?
    Reicht es wenn ich die Kabel alle 1m an einem Balken fixieren - der 1m jedoch dazwischen hängt es in der Luft?

    Viele Grüße
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Mir ist kein nach VDE zugelassenes Energiekabel bekannt, auf dem "outdoorkabel", "superisoliert" oder ähnlicher Blödsinn steht.

    Abgesehen von der mangelnden mechanischen Befestigung ist bei Verlegung auf Dämmung auch die geminderte thermische Belastbarkeit sowie im Dachraum die erhöhte Umgebungstemperatur zu berücksichtigen. In der Regel ist deswegen ein höherer Leiterquerschnitt erforderlich!
     
  5. #5 Brombeerdone, 04.10.2015
    Brombeerdone

    Brombeerdone

    Dabei seit:
    19.06.2014
    Beiträge:
    118
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    123
    Ich würde die Leitungsführung sowieso unterhalb der Dampfsperre wählen, um jene nicht zigfach zu durchlöchern.
     
  6. #6 Fry2k2013, 05.10.2015
    Fry2k2013

    Fry2k2013

    Dabei seit:
    29.12.2013
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Michendorf
    Hallo Zusammen,

    VDE Normen stehen da nirgends drauf :-)
    Sind halt Kabel die wohl etwas besser geschirmt / isoliert sind. Der Plastikmantel fässt sich halt fester an.

    Leistungsmässig werden später pro Kabel 4 -5 Watt durchgehen.

    Unter der Dampfbremse: Da komme ich jetzt nicht mehr ohne großen Aufwand ran. Daher fragte ich mich halt ob ich die Kabel einfach so drauflegen kann. Das war die Ursache warum ich nachgedacht hatte die Kabel ggf. an den Balken fest zu machen wenn auf der Dämmung nichts liegen soll damit diese nicht zusammensackt.

    Aber unterm Strich: Weiß ich das alles nicht und Frage daher :-)
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vermutlich sind es gar keine Kabel.
    Woher weißt Du, ob sie für diesen Einsatz überhaupt zulässig oder auch nur geeignet sind?
    Eine Dimensionierung nur nach tatsächlicher Last ist häufig nicht zulässig!
     
  8. #8 Fry2k2013, 06.10.2015
    Fry2k2013

    Fry2k2013

    Dabei seit:
    29.12.2013
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Michendorf
    Hallo Forum,

    danke für die Hilfe. Ich stelle die direkte Frage einen Fachbetrieb.

    Viele Grüße
     
  9. #9 bauloehr, 06.10.2015
    bauloehr

    bauloehr

    Dabei seit:
    15.08.2010
    Beiträge:
    253
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Saarland
    Zur Befestigung an Balken: Es gibt von Obo und Konsorten doch jedwede Art von Kabelklammern, -haltern und -schellen. Das sollte sich doch etwas finden lassen, womit sich die Leitungen mit wenig Aufwand befestigen lassen. Heb mal eine 500m Rolle NYM, da kommt ganz schon was an Gewicht zusammen.

    Gruß
    Hannes
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nein, da läßt sich nicht finden, was in der Waagerechten bei 1m Befestigungsabstand ohne stützende Elemente (Latten, Rohr Kanal etc.) auskommt.
     
  11. #11 Fry2k2013, 28.11.2015
    Fry2k2013

    Fry2k2013

    Dabei seit:
    29.12.2013
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Michendorf
    Hallo Forum,

    nach Beratung sollte man das a) vorher drunter und richtig machen oder b) Kabel mit Rohr und korrekt am Balken festmachen.

    Viele Grüße
     
  12. #12 bau325425643, 04.02.2016
    bau325425643

    bau325425643

    Dabei seit:
    29.09.2015
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fahrer
    Ort:
    Drolshagen
    Hallo,

    Ich bin gerade am komplette Renovierung. Deswegen habe so fast gleiche Frage.
    Ist es ueberhaupt erlaubt die Leitung unter der Bampfbremsfolie und Gipskartonplatte, also zwischen den Latten machen? Ohne Leerrohr, nur mit Befestigung z.B. mit Schellennaegel?

    ###Dachboden kalt###
    ++++Glaswolle+++++
    ------Dampfbremse-------
    <<<Hier sollen die Kabel einfach drauf>>>
    0000Luftraum0000 (bzw Latten)
    XXXGipskartonplatteXXX

    Danke!
     
  13. #13 karo1170, 04.02.2016
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Wenn an die Decke keine Anforderungen hinsichtlich Feuerwiderstand (F30/60/90...) und an die Leitungen keine Anforderungen hinsichtlich Funktionserhalt (E30/60/90...) oder Installationserhalt (I30/60/90...) bestehen, dann ist das moeglich.
     
  14. #14 bau325425643, 05.02.2016
    bau325425643

    bau325425643

    Dabei seit:
    29.09.2015
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fahrer
    Ort:
    Drolshagen
    Danke für di Antwort!
    Aber Anforderungen von wem?
     
Thema: Stromkabel und Netzwerkkabel auf Dachdämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. nym kabel unter dachziegel verlegen

    ,
  2. netzwerkkabel unter dachpfannen

    ,
  3. leerrohr unter dachziegel

    ,
  4. kabel in dachschräge verlegen,
  5. wo kabel im dachstuhl verlegen,
  6. kabel durch dachziegel,
  7. photovoltaik kabel durch außendachdämmung,
  8. kabel durch dachdämmung,
  9. geschirmt Kabel auf Dach verlegen? ,
  10. stromkabel unter dachziegel verlegen,
  11. stromkabel unter dachziegel ,
  12. elektrik dachboden,
  13. dämmwolle befestigen,
  14. stromkabel auf dach verlegen,
  15. lan kabel durch dach,
  16. kabel unter dachziegel verlegen,
  17. leitungen in glaswolle,
  18. kabel auf dachboden verlegen,
  19. elektroleitung in glaswolle verlegen,
  20. stromkabel unter dachpfannen verlegen,
  21. leitung dampfsperre befestigen,
  22. kabel unter dach ziehen,
  23. welche Kabel liegen unter dem dach,
  24. glaswolle über elektrokabel,
  25. solarkabel unter dachziegel lerrrohr
Die Seite wird geladen...

Stromkabel und Netzwerkkabel auf Dachdämmung - Ähnliche Themen

  1. Stromkabel Durchführung Sockel

    Stromkabel Durchführung Sockel: Hi zusammen, möchte durch den Sockel (nicht erdberührend) ein Kabel für eine Wallbox legen. Fachlich richtig wäre Kernbohrung 80mm mit...
  2. Öffnung für Stromkabel in UW-Profil - Wie herstellen?

    Öffnung für Stromkabel in UW-Profil - Wie herstellen?: Mein Trockenbauer hat ein Stromkabel in ein UW-Profil "eingepasst". Gleich daneben soll eine Vollspan-Tür mit rund 60 Kg eingesetzt werden (Bild...
  3. Stromkabel für Lampe - Spitzboden

    Stromkabel für Lampe - Spitzboden: Hallo, in unserem neu gekauften Reihenhaus, Baujahr 2004 ist der kleine Spitzboden (6,5m x 3m x 1m Höhe) nicht ausgebaut. Ich habe mich im Forum...
  4. Netzwerkkabel und Stromkabel

    Netzwerkkabel und Stromkabel: Hallo zusammen, ich bekomme in wenigen Wochen endlich meinen Glasfaseranschluss und möchte gleichzeitig auch im Haus alles mit Netzwerkkabel...
  5. JY(ST)Y und NYM in einem Installationsrohr?

    JY(ST)Y und NYM in einem Installationsrohr?: Hallo liebe Boardgemeinde, früher durften aufgrund der zu niedrigen Isolationsspannung von JYSTY in einem Leerrohr kein Telefon- und...