Eilt: Estrich 5mm zu niedrig aufgebaut

Diskutiere Eilt: Estrich 5mm zu niedrig aufgebaut im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, mein Estrichvertriebler hat bei der Kontrolle festgestellt dass unser Estrich im Bad 5mm zu niedrig aufgebaut wurde. Jetzt gibt es...

  1. Steven

    Steven

    Dabei seit:
    27.02.2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Service Manager
    Ort:
    Aschaffenburg
    Hi zusammen, mein Estrichvertriebler hat bei der Kontrolle festgestellt dass unser Estrich im Bad 5mm zu niedrig aufgebaut wurde. Jetzt gibt es einen Versatz zum Flur nach dem fertigen Bodenbelag (Bad Fliesen und Rest Parkett 15mm) von 6-7mm.

    Ich hab ihn noch nicht tel. erreicht, meine Freundin hat mit ihm gesprochen und er will jetzt den Estrich mit irgendwelchen Platten (evtl. Entkopplungsbahnen meinte mein Fliesenleger) um die 5mm höher machen. Die Bodentiefe Dusche passt jetzt natürlich auch nicht mehr ;-( Wäre das OK bzw. gäbe es Alternativen? Die Leiste zwischen Bad und Flur kann das ja nicht mehr optisch ausgleichen...
     
  2. #2 Fliesenguru, 23.03.2006
    Fliesenguru

    Fliesenguru

    Dabei seit:
    15.02.2006
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Stuttgart
    Benutzertitelzusatz:
    Fliesenleger
    Möglich wäre es man könnte es auch mit Nivelliermasse machen und das Duschelement mit geeignetem Spachtel um die 5mm hochspachteln .Kannst aber auch den Boden so lassen und vom Flur her die Schiene setzen und mit einer Silikonfuge abdichten ,dann wäre der Badboden um 5mm nach unten versetzt.
     
  3. #3 susannede, 23.03.2006
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Was für nen Estrich haste denn und wie dick ist der "zu niedrige" Estrich nun?

    Grüße!

    Susanne
     
  4. Steven

    Steven

    Dabei seit:
    27.02.2006
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Service Manager
    Ort:
    Aschaffenburg
    Wir haben jetzt ca. 6cm Anhydrit-Aufbau. Der Boden beinhaltet FBH. Der Estrich-Fachmann hat Entkopplungsmatten mit ca. 3mm als Ausgleich kostenlos angeboten. Findet ihr das OK?
     
  5. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Steven,

    Entkopplungssysteme gehören nicht zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Als Höhenausgleich von 5mm ist eine Spachtelung mit verlaufsfähigen Massen, siehe Fliesenguru vorzuziehen.
    Ich würde in diesem Fall mit Mittelbettkleber durch den Fliesenleger ausgleichen lassen.

    In jedem Fall vorher mit dem Fliesenleger durchsprechen, der muß den Untergrund für seine Leistung beurteilen und abnehmen. Da könnte es bei der Entkopplungsmatte schon gewährleistungsmäßig Probleme geben.

    Gruß Berni
     
  6. #6 Fliesenguru, 27.03.2006
    Fliesenguru

    Fliesenguru

    Dabei seit:
    15.02.2006
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fliesenleger
    Ort:
    Stuttgart
    Benutzertitelzusatz:
    Fliesenleger
    Stimmt Berni an Mittelbettkleber habe ich im ersten Augenblick gar nicht gedacht ist natürlich am Ende druckfester als eine Spachtelmasse .Entkopplungsmatten sind so eine Sache ,ich im Altbau muss täglich darauf zurückgreifen halte aber nicht allzuviel davon .
     
  7. Adam

    Adam

    Dabei seit:
    21.12.2007
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    München
    Hallo,

    Zwischenfragen:

    Muss ich bei einem Estrich (schon 30 Jahre alt), der ca. 4cm auszugleichen wäre, diesen vor dem auftragen grundieren?

    Verbindet sich der Mittelbettkleber mit dem alten Estrich?

    Danke!
     
  8. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Ähhh 4 cm???? dann würde ich darüber aber nochmal gaaanz schwer nachdenken
     
  9. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Im ganzen 4cm drauf, und mit was?
     
  10. #10 Andreas77, 29.01.2008
    Andreas77

    Andreas77

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Ort:
    Hessen
    Hmm! 5mm zu niedrig im Bad und im Flur kommt 15mm Fertigparkett hin!
    Umgekehrt wäre es Perfekt! Dann währen Parkett und Fliesen gleiche Höhe!
    Geschah das nach Angabe der Bauleitung? Oder haben die einfach mal zum spass gemacht?

    mfg
     
  11. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
  12. Berni

    Berni

    Dabei seit:
    26.02.2005
    Beiträge:
    2.739
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Estriche
    Ort:
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Andreas, Du bist beim falschen Fragesteller.

    Das kommt, wenn User für neue Fragen keinen neuen Thread eröffnen.
     
  13. #13 Andreas77, 30.01.2008
    Andreas77

    Andreas77

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Ort:
    Hessen
    Das war für Steven....:)

    Ein bissl Multitaskingfähigkeit muss schon sein;)


    mfg
     
Thema: Eilt: Estrich 5mm zu niedrig aufgebaut
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. estrich um 15 mm zu tief wir erhöhen

    ,
  2. estrich zu niedrig 5mm

Die Seite wird geladen...

Eilt: Estrich 5mm zu niedrig aufgebaut - Ähnliche Themen

  1. Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt)

    Neue Parkettboden, eure Einschätzung nötig (eilt): Hallo an Alle! Bisher war ich nur eine stille Mitleserin aber jetzt muss ich (leider) auch einmal aktiv auf eure Hilfe zurückgreifen. Es geht um...
  2. Estrich schuesselt! Brauche dringend Hilfe

    Estrich schuesselt! Brauche dringend Hilfe: Hallo Leute, habe im Neubau folgendes Problem. am 27.01 wurde ein ZE Eingebracht 7cm Dick faserverstärkt. Vor 1 1/2 Wochen wurde mit dem...
  3. Estrichunterbau schüttung, eilt!

    Estrichunterbau schüttung, eilt!: Schönen guten Abend zusammen, Ich habe folgendes Problem und zwar weiß ich nicht welche Schüttung ich benutzen soll bei meinem Estrichunterbau....
  4. Eilt! Estrich muss stärker eingebaut werden als geplant...

    Eilt! Estrich muss stärker eingebaut werden als geplant...: Mahlzeit! Heute morgen war eigentlich ein freudiger Termin auf der Baustelle, da nach vielen Tiefschlägen (die fast alle der Maurer zu...
  5. EILT!!!!! Estrich in einer Altbausanierung mit Türen

    EILT!!!!! Estrich in einer Altbausanierung mit Türen: Hallo, ich habe eine kleine Frage. In meinem Haus wird jetzt dann der Estrich verlegt. Wir haben aber die alten orig. Türrahmen drinnen...