    Hallo,

    der BU der uns die Bodenplatte erstellen soll, hatte heute eine Frage an mich, bei der ich absolut nicht weiß wie, vllt. ihr?

    Ausgangssituation:

    - wir haben ein 50cm breites bewehrtes Streifenfundament, vom heutigen Bodenniveau ausgehend endet das Streifenfundament mit der heutigem Boden OK
    - auf dem Streifenfundament liegt vollflächig die 20 cm Sohlplatte (quasi wird diese auf den heutige Wiese gelegt, Bodenaustausch erfolgt natürlich)
    - auf die Sohlplatte wird das Außenmauerwerk (36,5cm) gestellt, dieses steht mittig auf dem Streifenfundament, bedeutet dass von der Außenkante Sohlplatte bis zur Wand 6,75cm sind und von der Innenkante des Streifenfundaments ebenso.



    Jetzt zum Problem:

    - wir wollen unseren Sockel mit Klinkerriemchen bekleiden da, die Sohlplatte jetzt aber schon mal 6,75cm übersteht ergibt sich da eine Stufe was nicht geht, habt ihr evtl. eine Idee wie man das lösen kann?
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, daher siehe Bild Ausgangssituation.

    Wie kann ich dieses Problem lösen?

    Ich muss ja auch noch eine Sockeldämmung aufbringen, die verschlechtert ja nochmal meinen Fall.

    Wer hat einen Rat?

    Gruß Michi


    P.S. Einfacher wäre es natürlich wenn man eine WDVS hätte, dann würde sich automatisch eine Sockelkante ergeben, aber leider haben wir das hier ja nicht.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Sohlplatte und Sockel mit Klinkerriemchen bei monolithischem Wandaufbau

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    04.2015
    Ort
    Lausitz
    Beruf
    Schreinermeister
    Beiträge
    369
    Was sagt denn dein Detailplan aus? weil das mit den Klinkerriemchen wirst du dir doch nicht erst jetzt überlegt haben- und so sollte es ja planerisch berücksichtigt worden sein?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2015
    Ort
    Lübeck
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    38
    Der Plan sieht ähnlich aus wie meine Handskizze :/ , hilft mir da absolut nichts, keine Ahnung ob die das nicht so auf dem Schirm hatten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    11.2015
    Ort
    Bad Dürkheim
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    68
    Ein Nachbar hat ebenfalls Klinker am Sockel. Er hat 2 30er Steinreihen außenbündig mit der Bodenplatte und ab der 3. Reihe 36,5.
    Ob das so richtig ist, weiss ich nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2015
    Ort
    Lübeck
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    38
    Hat er noch eine Dämmung hinter den Klinkern?

    Hat er Klinker oder Klinkerriemchen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    abdichtung und dämmung fehlt! klinker oder riemchen sind blendwerk, das zwischen rohbau und blendwerk ist das interessante und wichtige.

    dein problem kann ein fähiger planer lösen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2015
    Ort
    Lübeck
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    38
    Hallo Rolf,

    er hatte eine Lösung, aber da habe ich etwas bedenken, daher bin ich hier.

    Ich wollte keinen Lösungsansatz vorgeben damit evtl. ganz neue Ideen kommen.

    Was wäre denn dein Vorschlag?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von XB2376 Beitrag anzeigen
    ... er hatte eine Lösung, aber da habe ich etwas bedenken, daher bin ich hier. Ich wollte keinen Lösungsansatz vorgeben damit evtl. ganz neue Ideen kommen
    Jetzt tu mal nicht so geheimnisvoll! Außen- und oberseitig des Streifenfundaments fehlt jegliche Wärmedämmung, wie hat Dein Architekt denn daran die Riemchen befestigt?


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2015
    Ort
    Lübeck
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    38
    Wenn ich alles korrekt verstanden habe dann sieht es so aus.

    Der FB Aufbau innen ist folgender

    OBEN
    - 1,5cm Belag
    - 6,5cm Estrich
    - 3cm Systemplatte für Flächenhz.
    - 1Lage PE Folie
    - 12cm WLG 25
    - 1cm Bitumenbahn
    SOHLPLATTE

    Außen am Streifenfunament kann ich in den Plänen keine Dämmung finden.

    Die Dämmung ist dort mit Bitumendickbeschichtung befestigt
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken  
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300

    Sohlplatte und Sockel mit Klinkerriemchen bei monolithischem Wandaufbau

    Steht da unten rechts "Parkdeck" und ist da Außenluft?

    In jedem Falle fehlt auch außenseitig des Streifenfundaments Wärmedämmung!


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2015
    Ort
    Lübeck
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    38
    Ja da steht Parkdeck Styropor das ist nur eine Randnotiz von mir, damit meinte er die 10cm Dämmung vorn an der Sohlplatte.

    Dort wo "ca.19cm" muss auch eine Dämmung ran?

    Was ist mit der Stufe im Streifenfundament??
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300

    Sohlplatte und Sockel mit Klinkerriemchen bei monolithischem Wandaufbau

    Zitat Zitat von XB2376 Beitrag anzeigen
    Ja da steht Parkdeck Styropor das ist nur eine Randnotiz von mir, damit meinte er die 10cm Dämmung vorn an der Sohlplatte. Dort wo "ca.19cm" muss auch eine Dämmung ran? Was ist mit der Stufe im Streifenfundament??
    Ja, beides muss gedämmt werden. Aber das weiß dein Architekt doch auch! Und wo wird die Bodenplatte gedämmt, innen oder außen?


    mit skeptischen Grüßen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2015
    Ort
    Lübeck
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    38
    Ach da wo Parkdeckstyropor steht ist das Füllsandbett.

    Da unten ist keine Dämmung geplant. Dumme Frage von mir, warum muss man da dämmen, innen ist doch nur Kies.

    Bodenplatte wir innen gedämmt, hier nochmal der Aufbau von OK Sohle bis Innenraum.

    Der FB Aufbau innen ist folgender

    OBEN
    - 1,5cm Belag
    - 6,5cm Estrich
    - 3cm Systemplatte für Flächenhz.
    - 1Lage PE Folie
    - 12cm WLG 25 Dammung
    - 1cm Bitumenbahn
    SOHLPLATTE
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von XB2376 Beitrag anzeigen
    Was wäre denn dein Vorschlag?
    planen, nicht kritzeln!

    ich rate einmal: dein archi ist gerade im urlaub!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2015
    Ort
    Lübeck
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    38
    Nein, er ist nicht im Urlaub, wie ich weiter oben schrieb, sagt mir seine Lösung nicht so zu, daher bin ich ja hier.













    *OFFTOPICMODUSON* DIE DIE ICH MEINE WERDEN SICH HOFFENTLICH ANGESPROCHEN FÜHLEN.
    Ich lese schon einige Zeit mit bevor ich mich angemeldet habe und seit der Anmeldung sind auch schon einige Wochen vergangen bevor ich meinen ersten Thread erstellte.
    Was mir aber immer wieder auffällt ist folgendes, geht nicht unbedingt um diesen Thread aber ich platze gleich...

    Wozu schreibe ich Beiträge in einem Bauexpertenforum??

    Um hier hoffentlich mein Problem lösen zu können, denn wenn ich einen anderen Weg wüsste würde ich nicht diesen steinigen, fast schon beschämenden Weg wählen, denn was einem hier in diesem Forum an Großkotz entgegenschlägt ist wahnsinnig traurig. Seid ihr schon mal in einem KFZ Forum gewesen???

    Da kommt jemand und sagt "ich bekomme das Rad von meinem BMW nicht runter", dann kommen 5 Leute die fundiert antworten und 2 die Off-Topic schreiben, aber KEINER wirklich KEINER kommt bei einfachen Problemen und schreibt: Ich kenne das Problem ich sage dir nicht warum, fahr mal in die Werkstatt und lass das mal die machen die dafür bezahlt werden, was ist denn das hier für eine Moral.

    Ich habe mal eine Anleitung geschrieben wie man die Standlichtringe beim 3er BMW auf LED umbaut, das Schreiben der Anleitung mit Fotos machen hat mehr als 7h gedauert, und warum habe ich es gemacht, aus GOOD WILL weil ich vor dem gleich Problem stand und mir aus vielen Quellen die Lösung suchen musste, klar ich hätte auch NEUNMALKLUG schreiben können, "wenn du das vor hast, such hier nicht Hilfe, sondern fahr in die Werkstatt."

    Man ist doch hier um sich zu helfen, und nicht andere mit ihren Problemen im Stich zu lassen obwohl man die Antwort weiß.

    Ist es zu viel verlangt, vernünftige Antworten zu erwarten. Es hilft keinem der Problemlösungen sucht hier mit nichts bringenden Beiträgen weiter zu verwirren.
    Ich bin derzeit unzufrieden wie das bei mir läuft, ich kann aber nicht wirklich etwas an der Situation ändern, deshalb habe ich es auf diesem Weg versucht, einige versuchen wenigstens mit kleinen Schritten meinem Problem näher zu kommen. Aber kann man nicht das wissen was man hat Preis geben, man selbst wird doch nicht dümmer dadurch.

    *OFFTOPICMODUSOFF*