Neuer Holzvergasser fällt bei der Abgasprüfung durch!

Diskutiere Neuer Holzvergasser fällt bei der Abgasprüfung durch! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo gleichgesinnte, wir haben ein kleines Problem mit unserer recht neuen Heizung. Nach nun zwei Jahren betrieb, hatten wir die erste...

  1. Buamax

    Buamax

    Dabei seit:
    14.01.2012
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Lautertal
    Hallo gleichgesinnte,

    wir haben ein kleines Problem mit unserer recht neuen Heizung. Nach nun zwei Jahren betrieb, hatten wir die erste Abgasprüfung an unserer Heizung. Der Holzvergasser wurde uns seiner Zeit vom auserwählten Heizungsbauer als einer der besseren seiner Art angepriesen und war auch entsprechend der Preisklasse zugeordnet. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir keine grossen Gedanken dazu gemacht weil die Technik einen guten Eindruck machte und der Preis auch dem Marktüblichen entsprach.

    Die Anlage ist nun fast 4 Jahre alt und wurde aber erst vor 24 Monaten in Betrieb genommen. Nach nun zwei Jahren Betrieb und viele Meter Scheitholz hatte nun der Schornsteinfeger alle mühe und Not den Kessel durch die Prüfung zu bringen, was jawohl bei einem mehr oder weniger neuwertigen Gerät dieser Preisklasse gar nicht so sein darf - 0-ton Fegermeister.

    Kontakt zum Heizungsbauer meiner damaligen Wahl ist restlos gekänzelt den dieser hat sich im laufe des aufbaus mehr als unfähig erwiesen. Darum habe ich dann heute die Unterlagen in die Hand genommen um der Anweisung des Fegermeisters zu folgen und den Werkskundedienst des Herstellers zu bestellen den offensichtlich ist da irgend etwas nicht richtig eingestellt.

    Leider musste ich nach stunden der sucherei feststellen das es diese Firma wohl gar nicht oder nicht mehr gibt. Oder vielleicht auch einfach nur ein Label war seiner Zeit und jetzt oder auch damals schon unter einem anderen Namen vertrieben wurde.

    Wer kann mir helfen und sagen was das für ein Kessel ist bzw. wer hierfür einen Technischen Support bieten kann. Auch Ersatzteile wären wichtig den es sind bereits zwei Feuersteine unten im Brennraum nahezu weggebrannt. ODER wer kann mir sagen was ich selbst in Eigenregie unternehmen kann an diesem Kessel. Der CO wert würde alle Rekorde sprengen sagte der Schornsteinfeger weil der Lüfter dauerhaft auf 80% (laut Digitalanzeige) läuft, und nicht runterregelt und nix.

    Es handelt sich um diesen Kessel ->
    http://installateurbedarf.at/images/holzvergaserkessel greentech.jpg

    Und laut Beschreibung bzw. Rechnung von damals, ist es der CP25, das Bild ist eins das ich Netz bei einer Firma gefunden habe, auf der Suche nach Informationen zu diesem Kessel, es ist NICHT der Heizungsbauer der das alles Installiert hat, bevor da falsche Rückschlüsse gezogen werden.

    Vielen dank schon mal für euere Hilfe, ich brauche dringend eine Lösung da der Schornsteinfeger noch vor dem Winter taten sehen möchte.
     
  2. #2 gunther1948, 16.11.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    versuchs da mal tel. hab ich leider nicht aber google hilft und da kannste eine email absetzen.

    gruss aus de pfalz
     
  3. #3 Alfons Fischer, 17.11.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    War das Holz, was zum Test verbrannt wurde, trocken?

    Wir haben hier einen heuer schon 11 Jahre alten Holzvergaser, der letztes Jahr gemessen wurde. Wir haben für die Messung extrem trockenes Holz (geschätzt unter 10 M.-%) verheizt und damit sensationell gute Werte erreicht. Der Kaminkehrer war sehr überrascht, so niedrige Werte hatte er noch nie gemessen.
    Ich erkläre es mir so: trockeneres Holz --> heißere Verbrennung
     
  4. #4 Markus79, 17.11.2015
    Markus79

    Markus79

    Dabei seit:
    19.09.2011
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftwerk Elektriker
    Ort:
    LK Ravensburg
    Bei der Abgasuntersuchung kommt es bei einem Holzvergaser nicht nur auf den Kessel an sondern auch extrem auf das Holz, Holz grösse, Holz feuchte und wie das Holz in den Ofen gelegt wurde.

    Hatte erst gestern bei meinem die Abgasmessung. Die weste hälfte der Zeit Traumwerte dann ist wohl beim nachrutschen des Holzes ein Holraum entstanden und der CO ist ab durch die Decke. Zum Glück hat es mein Ofen gerade noch geschafft das auszuregeln und hat gerade noch bestanden.

    Ich habe aber das Glück das sowohl mein Heizungsbauer sowie mein Kamienkehrer sehr viel Erfahrung mit Holz.

    MFG
    Markus
     
  5. #5 the motz, 18.11.2015
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Abgas Prüfung holzvergaser mit vernünftigem Glutbett, dann mit trockenem Holz oder briketts durchführen.
    Anheizen sollte man den ofen bereits 3 Stunden vor der Messung, sonst ist der Kessel noch nicht auf temperatur
     
Thema: Neuer Holzvergasser fällt bei der Abgasprüfung durch!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abgasmessung holzvergaser

    ,
  2. Abgasuntersuchung Holzvergaser

    ,
  3. Erfahrungen abgasprufung Stückholz

    ,
  4. abgasmessung stückholzvergaser,
  5. holzvergaser abgasmessung,
  6. rendl holzvergaser problem,
  7. lopper fällt in der abgasmessung durch,
  8. holzvergaser mit variablem Brennraum,
  9. holzvergaser abgasprüfung
Die Seite wird geladen...

Neuer Holzvergasser fällt bei der Abgasprüfung durch! - Ähnliche Themen

  1. Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen

    Neue Terrassenplatten - wie mit altem Untergrund umgehen: Guten Abend zusammen, auf meinem neuen Balkon würde ich gerne neue Terrassenplatten legen, da mir die alten in grauer Steinoptik nicht gefallen....
  2. Neue Gartenfliesen verunreinigt was tun?

    Neue Gartenfliesen verunreinigt was tun?: Hallo liebe Community, wir haben uns die Terrasse im Garten erweitern lassen und uns dabei auf die "Experten" verlassen. Allerdings sind einige...
  3. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?

    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  4. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?

    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  5. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz

    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...