Seltsame Brennerstörung (Ölheizung)

Diskutiere Seltsame Brennerstörung (Ölheizung) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, meine Ölheizung (Kroll BK30 / Brenner Giersch GB3000 BJ2007) hat ein sehr seltsames Fehlerbild. Da ich merke das mein...

  1. #1 Misli81, 07.12.2015
    Misli81

    Misli81

    Dabei seit:
    26.02.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Eschweiler
    Hallo Zusammen,

    meine Ölheizung (Kroll BK30 / Brenner Giersch GB3000 BJ2007) hat ein sehr seltsames Fehlerbild.
    Da ich merke das mein Heizungsmeister und sein Kundendienst, nicht mehr weiter wissen, hoffe ich hier Hilfe zu erhalten.

    Das Fehlerbild ist wie folgt:

    Heizung ist aus (keine Netzspannung), ich schalte Sie ein, der Brenner zündet und die eingestellte Temperatur wird erreicht --> Brenner schaltet ab.
    Die Temperatur sinkt und ab einer bestimmten unterschreitung, soll der Brenner wieder zünden.
    Er versucht es auch, aber geht dann in Störung, weil die Flamme nicht erkannt wird (Blinkcode in Beschreibung).
    Wenn ich alles quittiere, geht Sie wieder an.

    Dies ist immer so!

    Die Firma hat bisher:

    - Heizung gesäubert
    - Elektroden getauscht
    - Magnetventil getauscht
    - Ölpumpe getauscht
    - Ölfilter getauscht
    - ca 4 1/2 h mit dem Kopf geschüttelt und "Hä" gesagt oder aber "Ach, das war es"!

    Leider bisher ohne Erfolg.
    Morgen wollen Sie mir einen neuen Brenner einbauen.
    Soll ich das zulassen, oder habt Ihr einen anderen Tip?

    Bisher hat alles nur viel Geld gekostet, aber nichts gebracht....

    Vielen Dank!
     
  2. #2 Achim Kaiser, 07.12.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Liest sich nach nem defekten Feuerungsautomaten, der nach dem Abschalten nicht mehr sauber zurückstellt.
    Durch die manuelle Entriegelung klappts dann wieder für 1x.

    Wenns kein ganz exotisches Modell ist, dürfte der KD das im Zugriff haben.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Messwerte?
    Blinkcode?
    Einstellung Flammenwächter? LED ANzeige Flammenwächter?
    Wurde die Ölversorgung überprüft? (Luft)
    Einstellung Rezirkulation?
    Düsenbestückung? (Düse gewechselt? neu eingemessen?)
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich habe gerade gesehen, dass der dort verbaute Flammenwächter keine Einstellmöglichkeit hat. Es bleibt also nur die Kontrolle der LED.
     
  5. #5 Misli81, 07.12.2015
    Misli81

    Misli81

    Dabei seit:
    26.02.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Eschweiler
    Es ist ein Satronic DKO974 Mod.05....das war übrigens auch mein Vorschlag, aber die meinen, es kann nicht sein.
     
  6. #6 Misli81, 07.12.2015
    Misli81

    Misli81

    Dabei seit:
    26.02.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Eschweiler
    Messwerte wurde von Firma kontrolliert, der Blinkcode ist 1x kurz, 4x lang.
    Eingestellt haben die an den Schrauben auch, aber da entgeht sich meine Kenntniss was genau.
    Die Düse haben die gewechselt.

    Vielen Dank für Eure Hilfe....

    P.S. Die Led zeigt an das der Flammwächter okay ist.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das passt irgendwie nicht. Der Blinkcode sagt, dass keine Flamme erkannt wurde, aber der Flammenwächter zeigt an, dass die Flamme erkannt wird? Dann in Richtung Feuerungsautomat schauen.
     
  8. #8 Misli81, 07.12.2015
    Misli81

    Misli81

    Dabei seit:
    26.02.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Eschweiler
    Ja so schauts aus, ich werde das dem Meister nachher mal verklickern, der kommt nachher vorbei.
    Werde Rückmeldung geben!
    Vielen Dank
     
  9. #9 Achim Kaiser, 07.12.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Manchmal spinnt auch die IRD bzw. die Steckverbindung der IRD ist korrodiert.
    Steckverbinder abziehen und die Kontaktbuchsen ein wenig "tunen" ...

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Mit welchen Taktzeiten läuft der Brenner?
    Passiert die Störung bei jedem Start? oder nur wenn der Brenner kalt ist bzw. längere Zeit in Ruhe war?

    Ich hatte mal einen Wackler in einem Feuerungsautomat. Ein Schlag auf den Hinterkopf und das Teil lief wieder 1-2 Tage. Ich habe den Automat ausgetauscht und alles war OK, doch der Fehler ließ mir keine Ruhe. Ich habe tagelang gesucht bis ich einen Riss in einer Leiterbahn gefunden habe. Das habe ich natürlich unter Jungend forscht verbucht, wirtschaftlich war die Fehlersuche mit Sicherheit nicht.
     
  11. #11 Misli81, 07.12.2015
    Misli81

    Misli81

    Dabei seit:
    26.02.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Eschweiler
    Dies habe ich als erstes gemacht, bevor ich überhaupt um Hilfe geschrien habe. Als Elektrotechniker eine Pflicht ;-)
     
  12. #12 Misli81, 07.12.2015
    Misli81

    Misli81

    Dabei seit:
    26.02.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Eschweiler
    Zu den Taktzeiten kann ich nichts sagen.
    Die Störung ist immer.
    Wenn ich quittiere und von Hand starte, kein Problem. Soll er dann nach eigenständiger Abschaltung selber starten, kein Erfolg.

    Der Meister war eben hier, hat einen anderen Brenner montiert, der nun läuft und den "Störer" mitgenommen. Wird Ihn nochmal überprüfen und ggf. einschicken. Ihn kratzt das natürlich auch an der Ehre, dass er den Fehler nicht findet.
    Den Feuerungsautomat wird er nunmal tauschen.

    Vielen Dank für die Hilfe und die Tipps!
     
  13. #13 Achim Kaiser, 07.12.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wenn die IRD Flamme anzeigt (beide Dioden an) und das Steuergerät meldet "keine Flamme" kanns nur an IRD Kabel oder Feuerungsautomat liegen. Wenn IMMER nach einer manuellen Entriegelung die Kiste 1x wieder problemlos läuft dann würde ich den Feuerungsautomat als 1. Verdächtigen einstufen. Die IRD 1010 ist stabiler als die alten 910er die nach einigen Jahren schon mal aus den Latschen kippten ... aber es gab mal ne Zeit lang Kontaktprobleme zwischen Stecker und IRD.

    Nachdem das normalerweise Standardteile sind dürften sie sicherlich im Ersatzteilkoffer liegen ... ausprobieren.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei der 1010 sind aber die LEDs anders zu interpretieren, ich dachte in dem Brenner wäre eine KLC irgendwas verbaut?

    Es gäbe noch die theoretische Möglichkeit, dass der Schalter im Detektor defekt ist. Dazu müsste man am Stecker das Schaltsignal messen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber in meinen Augen sehr gering.
     
Thema: Seltsame Brennerstörung (Ölheizung)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ölheizung brenner störung

    ,
  2. giersch brenner geht auf störung

    ,
  3. giersch brenner störung

    ,
  4. Kroll Heizung geht immer beim ersten Start in Störung ,
  5. ölheizung schaltet auf störung,
  6. giersch heizung geht dauernd aus,
  7. probleme giersch ölbrenner,
  8. Ölheizung giersch geht immer wieder aus,
  9. ölbrenner störung,
  10. giersch ölbrenner zündet nicht,
  11. giersch brennerstörung,
  12. ölheizung zündet und geht aus,
  13. ölheizung flammenwächter,
  14. giersch brenner störung klappe,
  15. hermann heizung brenner startet nicht,
  16. Seltsame Brennerstoerung Oelheizung,
  17. satronic ihd 1010.1 für vailland flamenwächter,
  18. giersch brenner störung nacht,
  19. Probleme Mit Giersch Brenner,
  20. brenner geht auf störung,
  21. heizung brenner zündet nicht,
  22. brennerstörung kroll,
  23. giersch brenner startet nicht,
  24. giersch ölbrenner störung
Die Seite wird geladen...

Seltsame Brennerstörung (Ölheizung) - Ähnliche Themen

  1. Seltsame Dämmung/Schüttung unter Estrich

    Seltsame Dämmung/Schüttung unter Estrich: Hallo zusammen, wir haben uns einen Altbau aus 1965 gekauft und wollen das Ding jetzt Kernsanieren. Jetzt haben wir an zwei Stellen mal den...
  2. Seltsamer Fleck auf Ausgleichsmasse entdeckt

    Seltsamer Fleck auf Ausgleichsmasse entdeckt: Hallo liebe Bauexperten, ich habe bei meinem Neubau einen seltsamen Fleck auf der Boden Ausgleichsmasse entdeckt. Der Zementestrich wurde vorher...
  3. Seltsamer Pilz oder Schwamm

    Seltsamer Pilz oder Schwamm: Guten Tag zusammen, seit ein paar Tagen haben wir am Boden am Übergang zu einem neu installiertem und mangelhaft abgedichtetem Fenster...
  4. Was ist das für ein Zwischenstück bei sehr seltsam eingebauter Wasserzähler?

    Was ist das für ein Zwischenstück bei sehr seltsam eingebauter Wasserzähler?: Hallo Zusammen, in unserem Mehrfamilienhaus ist ein Verbindungsstück am Wasserzähler undicht (das Teil mit dem Pfeil auf dem Foto). Ich nehme mal...
  5. Dachsparren leicht verdreht und an Außenseite seltsame Dichtmasse

    Dachsparren leicht verdreht und an Außenseite seltsame Dichtmasse: Hallo zusammen, sorry aber mit ist bei meinem Haus BJ95 etwas aufgefallen. Ich habe das Haus letzten Herbst gekauft und da ist mir das nicht...