Sturz

Diskutiere Sturz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss nochmal Stören. Der andere Beitrag wurde ja leider geschlossen, weswegen ich einen neuen eröffnen muss, um die Bilder zu teilen,...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. cooci1

    cooci1

    Dabei seit:
    14.12.2015
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schüler
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Hallo, ich muss nochmal Stören.
    Der andere Beitrag wurde ja leider geschlossen, weswegen ich einen neuen eröffnen muss, um die
    Bilder zu teilen, ich hoffe ich trete damit niemandem auf den Schlips.
    Im Anhang sind ein paar Bilder. Nun würde ich wirklich gerne wissen, was ihr dazu sagt.
    Die Konsistenz scheint ja nicht so gut zu sein. Das Bild von dem Loch hat nicht zu viel Aufwand
    gekostet. Dort sieht man den Beton von innen. Sieht ein wenig sandig aus, was meint ihr?
    Danke im Voraus.
    MfG Simon
     

    Anhänge:

  2. helge2

    helge2

    Dabei seit:
    14.05.2010
    Beiträge:
    651
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    S/Anhalt
    Ihr habt den Beton selbst angemischt und Erdfeucht eingebracht im Bewehrungskorb ?

    Gruß Helge 2

    PS:nach wieviel Tagen nach dem Betonieren wurde das "Probeloch" gemacht ?

    Erster guter Rat-lasse bitte die Stützen stehen !!
     
  3. helge2

    helge2

    Dabei seit:
    14.05.2010
    Beiträge:
    651
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    S/Anhalt
    Warum habt ihr nicht über der Einfahrt Masiv beton-Feritigteil Stürze verwendet ?
    Ok.die Teile sind sauschwer bei dieser Spannweite.

    Gruß Helge 2

    PS:dazu muß auch bei diesen Teilen dann das Auflager beachtet werden.
     
  4. #4 JamesTKirk, 17.12.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Weg und neu ...
    Das, was ihr da in die Schalung gekippt, war alles, nur kein Beton.
     
  5. #5 Gast036816, 17.12.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    gefährliches diy ohne sinn und verstand!
     
  6. cooci1

    cooci1

    Dabei seit:
    14.12.2015
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schüler
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    @helge2 Ja, das Gewicht war das Problem, so haben wir uns das auch gedacht.
    Der Beton war anscheinend zu trocken, ich würde sagen schon etwas nässer, als erdfeucht, aber er wurde dann nicht mehr mehr benässt, sondern nur abgedeckt.
    Am unteren Teil war ein trockener (anscheinend saugender) Diele und oben ein feuchter.
    Das Loch wurde erst 2 Wochen nach dem Betonieren gemacht.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten! :)

    @JamesTKirk Denkst du, dass der Beton absolut keine Tragfähigkeit haben wird?
     
  7. #7 Carden. Mark, 17.12.2015
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Stimme @JTK zu.
    Der Beton weist nicht die Eigenschaften auf, die dieser haben muss.
    In der Konsistenz (Zusammensetzung??) weist er nicht die Eigenschaften auf, die er haben muss.
    Wie soll der sich denn an die Bewehrung angeschmiegt haben.......
    Zudem hat er offenbar nicht die notwendige Festigkeit.
    Raus, Neu - dieses Mal am besten mit Lieferbeton.
     
  8. #8 Skeptiker, 17.12.2015
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Sieh es endlich ein, es gibt nur einen Weg, und der heißt Rückbau!


    mit skeptischen Grüßen!
     
  9. #9 JamesTKirk, 17.12.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    :bef1005: So wie es aussieht hat er keine Tragfähigkeit
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    und warum wurde der geschlossen? Denke mal darüber nach.

    Du hast anscheinend keine Ahnung was verfahrensfrei im Sinne der Bauordnung bedeutet, und noch weniger Ahnung wenn es um eine fachgerechte Ausführung der Gewerke geht. Da hilt es auch nicht wenn Du schreibst, "dass Du Dich an die Vorschriften" halten möchtest, denn dazu müsste man erst einmal wissen worauf es ankommt.
    .
    Man hat Dir in dem anderen thread schon empfohlen was zu tun ist, und die Bilder zeigen jetzt nur, dass es noch schlimmer kommen kann als ursprünglich vermutet.

    Einen Vorteil hat Deine Konstruktion, sie ist in wenigen Minuten zurückgebaut.
     
  11. #11 Gast036816, 17.12.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ich denke, das muss jetzt wieder so sein! leichtsinniges diy!
     
Thema: Sturz
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schlackewand

    ,
  2. schlacke mauerwerk

Die Seite wird geladen...

Sturz - Ähnliche Themen

  1. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz

    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
  2. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?

    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  3. Sturz Glasbausteine

    Sturz Glasbausteine: Grüße an alle Habe bisher nichts zu meinem Thema gefunden deswegen muss ich jetzt euch mal fragen. Wir wollten im Treppenhaus die Glasbausteine...
  4. Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?

    Sinn dieser Fenster Rollladen Sturz Konstruktion ?: Hallo Experten, kann mir jemand den Sinn dieses Gebildes erklären? Warum baute man so etwas? Welche Funktion hat der Betonsturz Unter dem Fenster?...
  5. Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?

    Markise an HEA 140 Stürzen befestigen?: Hallo Leute, ich möchte eine Markise (Weinor Cassita II) an zwei HEA140 Stützen (Balkonstützen) befestigen. Ich würde ungern in die Stützen...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.