Dampfbremse pro Raum verkleben?

Diskutiere Dampfbremse pro Raum verkleben? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Zwischenwände sind auf der gleichen Höhe wie unsere Sparren. Wenn man nun eine Zwischensparrendämmung anbringt, wird die...

  1. woce82

    woce82

    Dabei seit:
    12.06.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    München
    Hallo,

    unsere Zwischenwände sind auf der gleichen Höhe wie unsere Sparren.
    Wenn man nun eine Zwischensparrendämmung anbringt, wird die Dampfbremse pro Raum mit den Wänden verklebt oder versucht man die Folie üben den Zwischenwänden durch zu ziehen und verklebt diese "nur" mit den Außenwänden?

    Gruß Michael
     

    Anhänge:

  2. #2 Alfons Fischer, 20.12.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    genau Oberkante Sparren oder genau Unterkante Sparren oder ist da vielleicht doch eine kleine Differenz?
     
  3. woce82

    woce82

    Dabei seit:
    12.06.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    München
    Unterkante Sparren ist Oberkante Zwischenwände
     
  4. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Wände oben verschlossen? Bzw. Ringanker auch in allen Innenwänden vorhanden?
     
  5. woce82

    woce82

    Dabei seit:
    12.06.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    München
    Ja, Ringanker geht durch alle Innenwände..
     
  6. #6 Alfons Fischer, 20.12.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    schade. schön wär's gewesen, wenn die Wände 2-3cm niedriger gewesen wären. Dann hätte man die Folie noch sehr gut durchziehen können. ggf. auch die Unterkonstruktion. Ob das hier noch geht?
     
  7. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    moin
    schalltechnisch ein no go
     
  8. woce82

    woce82

    Dabei seit:
    12.06.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    München
    D.h. einfacher wäre es, wenn man die Dampfbremse durchbekommt. Falls das nicht geht, wäre es auch in Ordnung, die Dampfbremse pro Raum zu verkleben?
     
  9. #9 Gast943916, 21.12.2015
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    ja, aber vorteilhafter wäre es, wenn die Wände vorher verputzt würden
     
  10. #10 Alfons Fischer, 21.12.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    no-go würde ich nicht gerade sagen, es kommt nämlich auf die Anforderungen bzw. auf den Anspruch an.
    Schalltechnisch wäre es natürlich besser, wenn die Wand höher ins Gefach einbindet, bezüglich der Luftdichtheit und Dampfbremswirkung wäre es besser, wenn die Wand niedriger wäre.
    Da muss man halt abwägen und dann die Entscheidung treffen... Es wird ggf. ein Kompromiss sein...

    ich bin nach wie vor ein Freund davon, zuerst die Folie anzukleben und danach diese einzuputzen. Erst vor zwei Wochen hatte ich mit einem Fall zu tun, bei dem die Dachschalung unterseitig schimmelte, weil zum Verputzen die Dampfbremse noch nicht da war (obwohl reichlich gelüftet wurde)...
     
  11. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    folie durchziehen, gegen beschädigung schützen, abklebestellen
    mit brainware und hardware ordentlich ausführen ..
     
  12. woce82

    woce82

    Dabei seit:
    12.06.2013
    Beiträge:
    200
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    München
    Falls ich die Folie nicht durchziehen kann, kann man diese dann auch in jeden Raum verkleben?
    D.h. aber, dass direkt ober den Innenwänden keine Dampfbremse ist?!
     
  13. #13 jodler2014, 21.12.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP

    Ich kenne Baustellen ,da wurde vor
    dem Verputzen die Dämmung eingebaut und die Dampfbremse am Mauerwerk verklebt und der TB hat sporadisch hier und da mal Dachlatten angeschraubt .

    Was mit den Dachlatten passierte, als der Innenputz und danach der Estrich noch eingebaut wurde kann man sich denken.
    Da bringt selbst regelmäßiges Lüften nichts....
     
  14. #14 jodler2014, 21.12.2015
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Richtig !

    Wo ist das Problem ?

    Rückblick zu dem Foto :

    Wurde das bei den Außenwänden auch so gemacht ...Sparren direkt auf die Mauerkrone ?
     
  15. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    moin alfons und mls und all die anderen

    was würde dagegensprechen die innenwände so auszuführen, wie die außenwände

    also bis ok sparren, mauerkrone natürlich gedämmt
     
  16. #16 Kalle88, 22.12.2015
    Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16.08.2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    So lange durch einbindende Bauteile keine Feuchtigkeit eingetragen wird ist das unproblematisch. Da hört aber meist schon das Fehlerbewusstsein auf. Zu mal es einen Unterschied bildet, in einem Raum umlaufend Anschlüsse zu haben oder diese nur an den Giebelflächen + x Durchdringungen zu haben.

    Ebenfalls ist es auch immer gut, wenn die Plastefolien zum Einsatz kommen mit dem Sperrwert über 100 sd/m, die Mauer faktisch aber nur einen sd-Wert von sagen wir mal 20 sd/m bringen würde.
     
  17. #17 Lexmaul, 22.12.2015
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Wobei hier ja ein Betonringanker überall drauf liegen soll, was dann ja eher kein Problem beim sd-Wert gibt. Hatte ich nämlich auch vorher mal nachgeschaut ;)

    War bei uns genauso - alle Räume einzeln abgeklebt und nun die Folie eingeputzt. Einzig der enorme Kleberverbrauch hat gestört, dafür konnte ich die Durchdringungen an zwei Händen abzählen :).
     
  18. #18 Alfons Fischer, 23.12.2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    da habe ich lieber eine geschimmelte Dachlatte, die ich noch austauschen kann, als so was (nein, die Ursache hing hier nicht mit der Entlüftungsleitung zusammen; die UK-Dachlatten sind hier im Übrigen schimmelfrei); auf dem zweiten Foto war sogar die Folie schon dran, es hätte sicher deutlich schlechter ausgesehen, wenn diese nicht da gewesen wäre:
    CIMG1866.jpg
     

    Anhänge:

  19. #19 SandraMarcBauen, 23.12.2015
    SandraMarcBauen

    SandraMarcBauen

    Dabei seit:
    06.04.2015
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    office
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Im büro von einem Maler/ Verputzer Betrieb
    Was man aber auch schon gesehen hat wenn die Dampfbremse vorher dran war, das sich durch die viele Feuchtigkeit, estrich , besonders aber putz, der ja auch das Mauerwerk durchfeuchtet am Übergang zur Folie und dann hinter der Folie austrocknet/kondensiert , man hat ringsherum gesehen das hinter der Folie tropfen sich bildeten an den Verputzten Wänden.
    Man kann aber nicht mehr sehen wie arg es ist ohne es wieder auf zu machen, dann doch lieber erst mal offen lassen und gescheit austrocknen lassen bevor ich mit der Dämmung anfange.
     
  20. #20 SandraMarcBauen, 23.12.2015
    SandraMarcBauen

    SandraMarcBauen

    Dabei seit:
    06.04.2015
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    office
    Ort:
    Würzburg
    Benutzertitelzusatz:
    Im büro von einem Maler/ Verputzer Betrieb
    ALso bei dem einen war keine Folie, bei dem anderen aber schon und beide haben geschimmelt ???
    Was ist jetzt besser ?
     
Thema: Dampfbremse pro Raum verkleben?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dampfbremse raum für raum

    ,
  2. dampfbremse Raum einzeln oder gesamtebene

    ,
  3. dampfbremse zwischenwand

    ,
  4. dampfbremse verkleben,
  5. dampfsperre raum in raum,
  6. dampfbremse über mehrere räume,
  7. dampfbrese durchziehen,
  8. dampfsperre ein raum,
  9. Dampfbremse pro Raum ?,
  10. dampfbremse mauerkrone innenwand,
  11. dampfbremsfolie raum für raum,
  12. dampfbremse wandanschluss pro Zimmer ,
  13. macht man dampfbremse in jeden Raum einzeln ?,
  14. dampfbremse zwischenwände,
  15. dampfsperre über mauerwerk durchziehen,
  16. dampfsperre an wand verkleben
Die Seite wird geladen...

Dampfbremse pro Raum verkleben? - Ähnliche Themen

  1. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse

    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  2. Dampfbremse 1. OG

    Dampfbremse 1. OG: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, welches noch nicht fertig ausgebaut ist. Aktuell machen wir im 1. OG als Zwischensparrendämmung eine...
  3. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?

    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  4. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse

    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  5. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre

    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...